Непрочитано 29.04.2013, 16:51 #1
Возможно ли усиление перемычки уголком?
Андрей Сергеевич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129

Добрый день. Есть здание с наружными кирпичными стенами. Необходимо прорезать оконные проемы. Как вариант предлагаю усилить перемычку уголком 100х100х8, скрепить уголки пластинами и шпильками между собой.
Просмотров: 21078
 
Непрочитано 29.04.2013, 16:56
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


как-то делал дверной проём. Обрамлял весь периметр швеллерами таким образом, чтобы перемычка опиралась на вертикальные швеллера. Швеллера связывал сплошным листом, чтоб на голову не осыпалось, ну, и стяжки....
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 17:00
#3
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Правильно мыслите, даже с запасом получится...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 17:11
#4
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Применение уголка для перемычек не допускается? Простоматериал уже куплен. Может у кого-нибудь альбом типовой есть?
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 17:23
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Если проем делается при кладке, то можно, в зависимости от ширины проема и опирания на него каких-либо элементов, вообще, обойтись без металлических или ЖБ перемычек... При пробивке проема приходится его укреплять уголками или швеллерами, в зависимости от ширины и нагрузки.
Нарисуйте, что, Вы хотите: стена (толщина, ширина проема), что на нее в этом месте опирается... И люди, Вам подскажут.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 17:34
#6
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


как мог на скорую руку нарисовал. имеет ли право на существание?
толщина стены 510. опирание 250
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж1.dwg (800.4 Кб, 6735 просмотров)
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 17:46
#7
kind

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 6


вот мое решение усиление проема, но это при кирпичной кладке. при монолите нужно усилять и весь проем. прокат подбирается взависимости от нагрузки
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
перемычка.dwg (318.1 Кб, 6830 просмотров)
kind вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 17:48
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Проем какой ширины? Опирание 250 не обязательно. Обычно, опирают на размер половины камня, из которого сделана кладка. Да, и стяжные болты в пролете не нужны. Уголки работают, как несимметричные профили... их, наоборот, прижимает к кладке от веса сверху.

Последний раз редактировалось Injener-81, 29.04.2013 в 17:57.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 18:17
#9
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Минимальный проем 1 м, максимальный 1,90
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 18:27
#10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
максимальный 1,90
Этот проемчик под вопросом... надо было бы его просчитать.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 19:33
#11
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Расчет очень сложный? Если не затруднит, помогите. Буду признателен. В проекте так же есть проемы шириной 1, 5м.
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 19:55
#12
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Для расчета нужны все данные: кладка (план, разрез проема; хотя бы, ее ориентировочная прочность), что опирается над проемом (расстояние по вертикали, горизонтали, нагрузка от этого элемента). И, так, для каждого проема... Если проем в пределах метра шириной, и на него ничего не оперто, тогда ваши уголки 100х100х8 очень массивные. Хватает 50х50х6... Если проем в пределах 2 метра, надо разбираться детально, а то может быть себе дороже...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 20:10
#13
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


План и разрез смогу привести только завтра не работе. Ориентировочная прочность... Ну наверное кирпич марки 100, раствор ц/п марки 25. На стену выше проема ничего не опирается (только стропильные конструкции. расстояние от перемычки до низа кобылки - 2 метра). Здание одноэтажное. заранее спасибо.

Вот прилагаю план и разрез. Заранее благодарен за помощ
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
план1.dwg (1.54 Мб, 5829 просмотров)

Последний раз редактировалось Андрей Сергеевич, 30.04.2013 в 09:29.
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 13:59
#14
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Посмотрел перемычки. С ваших слов ввел данные по вышележащей кладке на самую длинную оконную перемычку (Пр-4)...
Перемычки идут с большим запасом. Стяжные болты делать не обязательно. Надо, только, перемычки правильно устанавливать. Проштрабили под уголки кладку с двух сторон - пробили посередине пролета сквозной проемчик снизу- установили уголки и приварили планку снизу. Так же, привариваются планки слева и справа от первой установленной и т.д. После того, как будут приварены все планки, можно разбивать проем.
Вложения
Тип файла: doc Проем в стене.doc (34.0 Кб, 822 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 04.05.2013 в 15:37.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 14:30
#15
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Огромное спасибо за помощь, инженер 81.
Если не затруднит, можете помочь в решении еще одной задачи...
Есть перемычка такого-же сечения, максимальный пролет 1,5 м, но это перемычка в несущей стене. На 1,8 метра выше этой перемычки опираются плиты перекрытия (многопустотные l=6 м, нагрузка 200 кг/м2). В снипе каменные и армокаменные конструкции пишут, что нагрузка не учитывается, если она по высоте выше размера длины перемычки. Но я так понял, что это при новой кладке. Подходит ли это условие при прорезке проема?
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 14:48
#16
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Расчет очень сложный?
Да не, не очень.
Глава V. Расчёт неармированнных каменных конструкций
$ 14. Внецентренное сжатие
пример 10 Рассмотрим двутавровое сечение с разными стенками и полками:
стр 80 длина "стенки" hст см 52
толщина "стенки" tст см 51
длина "левой" полки bf см 119
толщина "левой" полки hf см 51
длина "правой" полки bfٰ см 0
толщина "правой" полки hfٰ см 0

общая высота сечения h h=hст+hf+hfٰ см 103
площадь сечения левого пояса Af Af=hf*bf см^2 6069
площадь сечения сжатого пояса Afٰ Afٰ=hfٰ*bfٰ см^2 0
площадь сечения стенки Aст Aст=hст*tст см^2 2652
площадь всего сечения A A=Af+Afٰ+Aст см^2 8721
расстояние от центра тяжести стенки до нижней оси Yст Yст=hст/2+hf см 77
расстояние от центра тяжести сжатой полки до нижней оси Yf´ Yf´=h-hf´/2 см 103
расстояние от центра тяжести растянутой полки до нижней оси Yf Yf=hf/2 см 25,5
статический момент сжатой полки относительно нижней оси Sf´ S´=Afٰ*Yf´ см 0
статический момент растянутой полки относительно нижней оси Sf Sf=Af*Yf см 154759,5
статический момент стенки относительно нижней оси Sст Sст=Aст*Yст см^3 204204
статический момент всего сечения относительно нижней оси S S=Sf´+Sf+Sст см^3 358963,5
положение нейтральной оси от правого края сечения y y=S/A см 41,2
собственный момент инерции сжатой полки If´собств x If´собств x=bfٰ*hfٰ^3/12 см^4 0
собственный момент инерции растянутой полки If собств x If собств x=bf*hf^3/12 см^4 1315455,75
собственный момент инерции стенки Iст собств x Iст собств x=tст*hст^3/12 см^4 597584
расстояние от центра тяжести растянутого пояса до центра тяжести сечения yf yf=y-hf/2 см 15,7
расстояние от центра тяжести сжатого пояса до центра тяжести сечения yf´ yf´=h-y-hf´/2 см 61,8
расстояние от центра тяжести стенки до центра тяжести сечения yст yст=y-hст/2-hf см -35,8
"дополнительный" момент инерции растянутой полки If доп If доп=yf^2*Af см^4 1488490
"дополнительный" момент инерции сжатой полки If доп´ If доп´=yf´^2*Af´ см^4 0
"дополнительный" момент инерции стенки Iст доп Iст доп=yст^2*Aст см^4 3406353
полный момент инерции сечения Ix см^4 6807883
момент сопротивления растянутых волокон Wраст x Wраст x=Ix/y см^3 165397
момент сопротивления сжатых волокон Wсжат x Wсжат x=Ix/(h-y) см^3 110090
радиус инерции относительно оси x ix ix=(Ix/A)^0.5 см 27,9

момент инерции верхнего пояса относительно оси y-y If´y If´y=hf´*bf´^3/12 см^4 0
момент инерции нижнего пояса относительно оси y-y If y If y=hf*bf^3/12 см^4 7161926
момент инерции стенки относительно оси y-y Iст y Iст y=hст*tст^3/12 см^4 574821
момент инерции всего сечения относительно вертикальной оси y-y I y см^4 7736747
максимальная ширина сечения (какой из поясов больше) x x=max(bf;bf´;tст) см 119
момент сопротивления всего сечения относительно вертикальной оси y-y Wy Wy=Iy(x/2) см^3 130029
радиус инерции относительно оси y iy iy=(Iy/A)^0.5 см 29,8

Физическая (геометрическая) длина элемента lef см 500
коэффициент приведённой длины относительно оси X μx 1,5
коэффициент приведённой длины относительно оси Y μy 1
Расчётная длина относительно оси X l0x l0x=μx*lef см 750
Расчётная длина относительно оси y l0y l0y=μy*lef см 500
Предел прочности камня R1 кгс/см2 100
Предел прочности раствора R2 кгс/см2 25
А=(100+R1)/(100*m+n*R1) 0,471
формула 4 Нормативное сопротивление кладки при сжатии Rн=A*R1*(1-a/(b+R2/(2*R1))) кгс/см2 24,91
табл 14 Коэффициент однородности кладки Кк 0,5
Расчётное сопротивление кладки сжатию R R=Кк*Rн кг/см^2 12,5


табл. 11 Упругая характеристика кладки α 750
формула 8 Начальный модуль упругости E0 кг/см2 18685

Для элементов, имеющих сечение любой формы φ0x φ0x=π^2*E0/(1.1*Rн)*(ix/l0x)^2 9,338811782
Коэфиициент продольного изгиба относительно оси X φx φx=φ0x/(1+φ0x) 0,903277086
Приведённая гибкость λпр x λпр=l0x/ix*(1000/α)^0.5 30,9961475
βпр x βпр x=l0x/a*(1000/α)^0.5 8,408013629
меньший размер сечения a 103
стр 67 с округлением по учебнику β 7,281553398
стр 67 с округлением по учебнику φ0x 10,609
стр 67 с округлением по учебнику φx 0,913859936
Так как площадь поперечного сечения A 0,8721
больше 0.3 м2
коэффициент условий работы элемента m 1
коэффициент условий работы кладки mк 1
Продольное усилие N т 82
пример 10 Изгибающий момент вдоль стенки Mx т*м 8
стр 80 Продольное усилие N кг
Изгибающий момент вдоль стенки Mx кг*см
Эксцентриситет нормальной силы ex ex=M/N*100 см 9,76
положительное значение момента принимаем, если момент разгружает левую полку, то есть направлен в сторону
ребра
Расстояние от центра тяжести сечения до края сечения в сторону эксцентриситета y y=h-z0 см 61,8
Расстояние от центра тяжести сечения до менее напряжённого края сечения z см
Отношение ex/y 0,158
менее 0,45
следовательно
первый случай внецентренного сжатия
формула 37 Расчётная несущая способность Ф Ф=(m*mk*φ*R*A)/(1+ex/(h-y)) кгс 79326
Ф Ф=(m*mk*φ*R*A)/(1+ex/(h-y)) т 79
не проходит N>Ф
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 15:13 Проем 1.5м
#17
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


...
Вложения
Тип файла: doc Проем 1.5м в стене.doc (34.0 Кб, 600 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 04.05.2013 в 15:37.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 16:16
#18
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Огромное спасибо за помощ, инженер - 81
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 16:25
#19
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Пожалуйста. Еще проверка, Вам для спокойствия...
Вложения
Тип файла: doc Проем 1.91м.doc (52.0 Кб, 452 просмотров)
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2013, 16:26
#20
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


1. Сломать стену;
2. Привинтить уголки по периметру проёма. Уголок будет 50*50*5. Уголки прибить к стенке гвоздиками;
3. Потом заштукатурить и покрасить чтоб никто ничего не заметил.
4. На всякий случай туда ещё швеллер16 обойным клеем прилепить;
5. Нанять за ящик пива студента - он нарисует и подпишет;
6. Показать представителю заказчика;
7. Процентовка.
8. Процесс окончен.
kulvazab вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли усиление перемычки уголком?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование перемычки в монолитной стене Engineer SV Железобетонные конструкции 3 30.01.2015 07:33
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Необходимо заменить перемычки dosik Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 11:02