Правельно ли сконструировали крепление лестничных площаок к стене здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правельно ли сконструировали крепление лестничных площаок к стене здания

Правельно ли сконструировали крепление лестничных площаок к стене здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2013, 04:15 #1
Правельно ли сконструировали крепление лестничных площаок к стене здания
НЕлена
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 2

Помогите пожалуйста начинающему проектировщику.
Запроектировали металлическую пожарную лестницу уже к существующему кирпичному зданию (построено очень давно), сейчас детский сад.
Достаточно ли такого крепления лестничных площадок к стене здания: через раскосы (швеллер 2-3 шт) приваренные к металлическому листу (2-3шт), который крепится химическими анкерами (2шт на 1лист) в стену; и через горизонтальный швеллер, который крепится к стене пятью химическими анкерами.
Файл dwg во вложении.
Заранее большое спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Pogharnaia lestnica02_002.dwg (2.15 Мб, 1641 просмотров)

Просмотров: 3591
 
Непрочитано 06.05.2013, 07:38
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Я бы сказал что глубина заделки анкера в кирпич - не достаточна - здание старое - марка кирпича не известна, раствора тоже - я думаю выдернет ваш анкер вместе с отдельным кирпичом!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 08:51
#3
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
думаю выдернет ваш анкер вместе с отдельным кирпичом!
а может шпильками да насквозь стену. стена не менее 780мм. должна устоять и не завалится
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 09:07
#4
НЕлена


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 2


Стену измерили, толщина 760мм

А вообще как думаете достаточное количество анкеров?
НЕлена вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:22
#5
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от НЕлена Посмотреть сообщение
А вообще как думаете достаточное количество анкеров?
да думать тут как бы лишнее тут считать надо - зайдите на сайт хилти там как бы была программка по подбору и расчету анкеров забесплатно. как посчитаете тогда и думать можно начинать
fint вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:06
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от НЕлена Посмотреть сообщение
А вообще как думаете достаточное количество анкеров?
Угу посмотрите каталог Хилти. То что я увидел - ваш химанкер на 80 мм несет 200 кг на вырыв и 200 на срез (М16) с увеличением длины до 350 мм - увеличится до 640 и 680 кг соответственно. Но надо учитывать что эти нагрузки даны для их "базового материала" (кирпич в том числе и пустотелый) в вашем случае не ясно состояние кирпича существующего здания - может необходимо и уменьшить значения. И да, посчитайте все это в их проге - PROFIS. И обязательно дайте примечание об обязательном натурном испытании перед началом производства работ!
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правельно ли сконструировали крепление лестничных площаок к стене здания

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44
Ищу чертежи крепления тросовой растяжки к стене здания и кабельной опоре MKV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.12.2008 10:22