| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прошу советов по выполнению поверочного расчета кирпично-монолитного здания в программе SCAD
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,080
|
||
Просмотров: 19455
|
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
пипец Викинг ну нашел ты задачу
1) не браться вобще за такую каку 2)кирипчная кладка такого качества годна только для курятника, швы и сама кладка 3)само каркасное сделано тоже не ахти какого качества все коэффиценты запаса и коэф. запаса спокойного сна перечеркнуты 5)уедет верхушка,к едрене фене |
|||
![]() |
|
||||
Усиливать, усиливать и еще раз усиливать! Вне несущие кирпичные стены брать в обоймы. Где нельзя поставить стальную обойму, можно попробовать углеволокно. Но система и правда крайне слабая и ненанежная...
|
||||
![]() |
|
||||
Ayvengo,
Доброго времени суток, Благодарю за советы Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
а если не за что больше браться - положить зубы на полку?
Цитата:
Цитата:
с чего Вы взяли? Сначала сделать качественное обследование, на основании которого можно будет делать дальнейшие выводы. Пока всё вилами по воде. Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
|
||||
Нет, сейсмики нету
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Не вижу никакой проблемы. Взять да посчитать.
Здание должно было быть 12эт в кирпиче, а сейчас 9 и в каркасе. Всем, надеюсь, очевидно, что каркас значительно легче кирпича? В15 для плит нормально, для колонн - проверить расчётом. Обследование только нормально сделать надо |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Обследование и расчет - понятно, но непонятно, почему все это не было сделано в 2005 г, когда по словам автора "сделали корректировку проекта"?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() не подтеки бетона, а не стыковка колонн и балок, а кто может гарантировать что таких мест не одно и не два, без обследования. Кроме того работа скорее всего дистанционная, короче бллуууД |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
3. Нехороший момент, что каркас опирается не на каждый простенок, а через один. Простенки могут, впринципе, оказаться перегруженными, тем более что кладка на вид делалась не каменщиком. Система, конечно, разнородная, но если простенки несут и разница осадок между разными простенками для стен будет не критична, то почему бы и нет? Насчет уедет/не уедет, непонятно какая сила (в отсутствие сейсмики) способна скинуть часть дома с другой части, по такой логике и верхние этажи кирпичных зданий могут съехать с нижних, они ж только раствором связаны. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
1) если денег достаточно предлагают и сроки не жмут - можно и помучаться.
2) в принципе трагедии не вижу - ну не стандартно сделали. единственный вопрос - а жесткости обвязочного пояса по верху каменной части здания достаточно для перераспределения нагрузки от жб каркаса? (сей пояс считать как балку на упругом основании). 3) подводными камнями будет не расчет, а обследование - насколько его качественно и детально выполнят. а то по расчету окажется, что все пучком, а в реальности пойдут трещины из-за пробела в обследовании (пропустили косяк СМР, например). 4) никогда такого дикообраза не видел в жизне. 5) "решение" жизнеспособно. ветром не сдует, а сейсмики нет. P.S. кладка, конечно же, выполнена безобразна. зато и этажность понизилась, тоже не плохо. Углеволокно на кирпичную кладку?! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
У нас в городе 9-ти этажную панельку достроили до 5 эт. и заморозили. После 4 эт. клали кирпичом. Давно стоит.
Думаю кладка достаточно жесткая конструкция и вряд ли обвязочный пояс будет равномерно передавать нагрузку на стены, поэтому особое внимание уделили бы простенкам под колонны. |
|||
![]() |
|
||||
daddy_hedgehog
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
viking1963,приветствую!
Задача в чем-то даже интересная. По крайней мере интереснее проектирования 12-ти этажного кирпичного дома. Обследование нужно грамотное. Достаточно 2 человек для выезда на место. Под грамотным обследованием понимаю обследование по грамотному ТЗ. В качестве примера оперативно составленного ТЗ выкладываю файл. Может пригодится. Я от обследователей всегда требую таблицы с фактическими классами бетона,марками кирпича. Показания склерометра пусть расшифровывают сами- с учетом графиков градуировочных зависимостей,особенностей конкретного прибора и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
это кладка. да, не по нормам выполненная. но очертание стен очень хорошо просматривается. даже у сваленного в кучу на раствор кирпича есть прочность достаточная для восприятия какой-то нагрузки. так что заявлять что-то не зная фактической прочности кладки я бы не стал.
странно Вы думаете. какой вменяемый эксперт пропустит проект надстройки без обследования надстраиваемой части? |
|||
|
||||
Engineer SV.
Доброго времени суток, Спасибо
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации | mmn324 | SCAD | 9 | 31.01.2014 10:42 |