Избыточное армирование в фундаментной плите
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Избыточное армирование в фундаментной плите

Избыточное армирование в фундаментной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2013, 23:50 #1
Избыточное армирование в фундаментной плите
Ilar
 
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 2

Дорогие профессионалы и начинающие специалисты - помогите дипломнику, дипломный проект высотное здание - 200 м ( 50 этажей) , решить не ввязываться в сваи и с руководителем договорился, что буду делать фундаментную плиту на скальном основании, при расчете в местах опирания ядра жесткости - избыток армирования как продольного - так и поперечного, все перепробовал и толщину менял плиты и класс бетона ( выше 60 нельзя), или если можно посоветуйте как, думаю , если даже на сваи поставлю- это не решит проблему- осадка всего 6мм ( для высотных зданий пустяк), а на армирование сваи думаю никак не влияют.. диплом горит.. помогите пожалуйста, важен каждый совет, каждая соломинка за которую можно ухватиться.Прикладываю модель грунта и саму модель здания.. Может я что-то не так задал....

Вложения
Тип файла: rar модель здания и грунта.rar (2.95 Мб, 80 просмотров)

Просмотров: 3444
 
Непрочитано 25.05.2013, 02:46
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вы, высотное здание посадили на плиту 400 мм с консольными вылетами, фактически без фундамента Какое армирование здесь пройдет или проверка на устойчивость? Фундамент надо делать коробчатого типа с монолитными стенами и развить его в плане.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундаментная плита.png
Просмотров: 380
Размер:	90.0 Кб
ID:	104053  
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2013, 04:01
#3
Structural Engineer


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 61


Попробуйте поменять материал плиты на толщиной 1,5-2 метра.
Structural Engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2013, 08:45
#4
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Толщина в модели вроде 400см. С учетом расстояний м/у несущими вертикальными элементами для ф/п лучше использовать КЭ толстой оболочки. И конечно же развивать ф/п в плане.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2013, 10:18
#5
Ilar


 
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 2


Спасибо всем , кто откликнулся! толщина плиты 4 м, а не 40 см, для высотных зданий вполне приемлемо, т.е нужно лучше сделать несколько пластин ( разной ширины- наподобие столбчатого фундамента ) и объединить их жесткими вставками?
Ilar вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2013, 11:58
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Ilar Посмотреть сообщение
лучше сделать несколько пластин ( разной ширины- наподобие столбчатого фундамента ) и объединить их жесткими вставками?
Посмотрите по литературе (или в интернете), как завязываются фундаментные плиты в подобных зданиях... Есть методика предварительного назначения параметров... иначе, опять уйдете не в ту сторону. Коробчатая конструкция предполагает развитие фундамента по высоте (жесткость) до нескольких уровней...2... 3...5, в зависимости от расчетной ситуации.

Последний раз редактировалось Injener-81, 25.05.2013 в 12:04.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2013, 16:43
#7
Structural Engineer


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 61


Переговорите с руководителем... Может для дипломного проекта будет достаточно расчета без рассмотрения системы здание-грунт? А то потом много лишних вопросов от профессоров будет про коэффициенты постели, как вычисляли и тд...
Да, это упрощение, но это и дипломный проект. Рассмотрите расчет перекрытий, стен и подбор армирования с чертежами. А расчет фундамента опустите.
Structural Engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2013, 18:11
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Structural Engineer Посмотреть сообщение
Переговорите с руководителем... Может для дипломного проекта будет достаточно расчета без рассмотрения системы здание-грунт?
Такие фундаменты считают специалированные проектные организации и не на Лире...
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Избыточное армирование в фундаментной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите gray-85 Основания и фундаменты 19 07.04.2023 14:10
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре Evgeny31 Основания и фундаменты 27 30.04.2010 06:25
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23