Как ответить на замечание контролирующего органа про опалубку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как ответить на замечание контролирующего органа про опалубку

Как ответить на замечание контролирующего органа про опалубку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2013, 05:03 #1
Как ответить на замечание контролирующего органа про опалубку
Мария_Мар
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61

На строительной площадке представитель контролирующего строителей органа задал вопрос:
"1. деревянная опалубка вокруг фундаментов - почему именно дерево? Дерево оставлять нельзя, нужно раскапывать и убирать, соответственно фундамент потеряет прочность позиции. ГБК (другая подрядная организация) делали опалубку из тонкого металла."

Фотография к замечанию в приложении.
Как ответить на этот вопрос?
Является ли оставление опалубки до момента набирания бетона прочности - недопустимым?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: замечание.jpg
Просмотров: 242
Размер:	488.0 Кб
ID:	104277  

Просмотров: 4646
 
Непрочитано 28.05.2013, 05:54
#2
Eugene2007


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 16


Раскопать, убрать и сделать гидроизоляцию
Eugene2007 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 06:03
#3
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Eugene2007 Посмотреть сообщение
сделать гидроизоляцию
гидроизоляцию чего?
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 06:37
#4
Eugene2007


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 16


Бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом
Eugene2007 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 07:05
#5
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Eugene2007 Посмотреть сообщение
Бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом
и буронабивных свай тоже? там же поверхность соприкасающаяся с грунтом по всей поверхности.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 12:10
#6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


раскопать ростверк, обмазать битумом
Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
поверхность соприкасающуюся с грунтом по всей поверхности.
сваи раскапывать и обмазывать лучше не надо)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 12:19
#7
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
раскопать ростверк, обмазать битумом

сваи раскапывать и обмазывать лучше не надо)

Собстно вопрос то в другом был...

Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Как ответить на этот вопрос?
Является ли оставление опалубки до момента набирания бетона прочности - недопустимым?
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 12:26
#8
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
и буронабивных свай тоже? там же поверхность соприкасающаяся с грунтом по всей поверхности.
Хорошая шутка, только не к месту. Для буронабивных свай должен быть применен бетон с гораздо более высоким W, чем для ростверка. Поэтому сваи гидроизолировать не надо, а ростверк - обязательно.
Если повышенный W для свай Вам в новость, то тем более надо бегом убрать деревяшки и выполнить гидроизоляцию, пока контролирующий орган и об этом не вспомнил. Конечно, в отом состоянии стройки сваи перебуривать Вас никто не заставит, но у заказчика появится повод недодать при расчете несколько копеек
357 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 12:33
1 | #9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


мне непонятен вопрос:
Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
деревянная опалубка вокруг фундаментов - почему именно дерево?
самый удобный и дешевый материал с высокой оборачиваемостью (повторн применение)
Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Дерево оставлять нельзя, нужно раскапывать и убирать
да, а в чем проблема? убрали-обмазали-засыпали
Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
соответственно фундамент потеряет прочность позиции
разъясните пожалуйста-вообще непонятно, о чем
Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
ГБК (другая подрядная организация) делали опалубку из тонкого металла
при этом что, опалубка хоронится и не выполняют ГИ? вряд ли,т.к. металл тонкий
Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Является ли оставление опалубки до момента набирания бетона прочности - недопустимым?
для этого и ставится опалубка, снимать можно при наборе кажется 30% (нужно уточнить для фундаментов)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 12:37
#10
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
мне непонятен вопрос:
мне тоже не понятны многие вопросы от контролирующего органа, но пояснения этот орган относительно сути своих вопросов дает редко.

Спасибо за пояснение)))
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 12:48
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Опалубку лучше убрать, т.к. она берет в себя воду, а она нужна бетону для набора прочности, в жару так вообще его поливать надо, а как, если он в опалубке. Ну и гидроизоляцию надо сделать. Насчет свай - зря смеетесь, на типовых узлах с высоким УГВ там это есть, да материал свай, будь здоров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 123
Размер:	40.0 Кб
ID:	104317  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 13:38
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да и сгниет древесина - у фундамента появится дополнительная свобода на горизонтальные перемещения, и еще есть биокоррозия бетона. Надо убирать.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 13:47
#13
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
у фундамента появится дополнительная свобода на горизонтальные перемещения,
а можно про это подробнее, где и какую можно почитать литературу об этих перемещениях? и как их расчитывать, если глубина сваи под ростверком 6 м. , ростверк 600 х 600, а нагрузка на сваю общая 0,8 т.?
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 13:50
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


W6 - это "будь здоров"? Да любой В25 даст такую марку.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 14:23
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Деревяшки в земле, типа опалубка - строительный мусор. Пазуха у ростверка должна быть засыпана без ентого мусора. Контроль прав. Прораб не доглядел - надо было раньше до прихода надора замаскировать если лень вытаскивать. Дерево сгниет, но все равно по расчету, все горизонтальные усилия воспринимаются сваями, так что расчета на гниение доски и образование полости нет))) - только теория про пассивное давление (отпор) - запас, если сваю посчитали правильно. Почитайте свайный СП или СНиП. Так что надо вытаскивать иначе ИГАСН всякий мозг выест. И ответить надо: замечание принято к исполнению. А полость песком засыпте, пролейте и притрамбуйте - вопрос пустяковый. Обмазки битумом всякие от сил морозного пучения. Водонепроницаемость бетона, в т.ч. на агрессию, буквой W, регулируют.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 14:51
#16
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
W6 - это "будь здоров"? Да любой В25 даст такую марку.
и как часто вы используете В25 для фундаментов сооружений подобных фото?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 15:04
#17
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
нагрузка на сваю общая 0,8 т.?
нормально, свая должна выдержать, спите спокойно.
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как ответить на замечание контролирующего органа про опалубку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Помогите ответить на замечание эксперта Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2014 13:02
Замечание экспертизы про проезд вокруг здания, выходящий за пределы землеотвода. Маеда Архитектура 11 17.10.2012 23:10
Как ответить на замечание экспертизы? уиэп Прочее. Архитектура и строительство 10 06.07.2012 20:26
Кто должен ответить на замечание Гос.экспертизы? Sirius2w Архитектура 9 22.11.2011 21:27