| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как ответить на замечание контролирующего органа про опалубку
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 4646
|
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61
|
|
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Цитата:
Если повышенный W для свай Вам в новость, то тем более надо бегом убрать деревяшки и выполнить гидроизоляцию, пока контролирующий орган и об этом не вспомнил. Конечно, в отом состоянии стройки сваи перебуривать Вас никто не заставит, но у заказчика появится повод недодать при расчете несколько копеек |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
мне непонятен вопрос:
самый удобный и дешевый материал с высокой оборачиваемостью (повторн применение) да, а в чем проблема? убрали-обмазали-засыпали разъясните пожалуйста-вообще непонятно, о чем Цитата:
для этого и ставится опалубка, снимать можно при наборе кажется 30% (нужно уточнить для фундаментов) |
|||
![]() |
|
||||
Опалубку лучше убрать, т.к. она берет в себя воду, а она нужна бетону для набора прочности, в жару так вообще его поливать надо, а как, если он в опалубке. Ну и гидроизоляцию надо сделать. Насчет свай - зря смеетесь, на типовых узлах с высоким УГВ там это есть, да материал свай, будь здоров
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61
|
а можно про это подробнее, где и какую можно почитать литературу об этих перемещениях? и как их расчитывать, если глубина сваи под ростверком 6 м. , ростверк 600 х 600, а нагрузка на сваю общая 0,8 т.?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Деревяшки в земле, типа опалубка - строительный мусор. Пазуха у ростверка должна быть засыпана без ентого мусора. Контроль прав. Прораб не доглядел - надо было раньше до прихода надора замаскировать если лень вытаскивать. Дерево сгниет, но все равно по расчету, все горизонтальные усилия воспринимаются сваями, так что расчета на гниение доски и образование полости нет))) - только теория про пассивное давление (отпор) - запас, если сваю посчитали правильно. Почитайте свайный СП или СНиП. Так что надо вытаскивать иначе ИГАСН всякий мозг выест. И ответить надо: замечание принято к исполнению. А полость песком засыпте, пролейте и притрамбуйте - вопрос пустяковый. Обмазки битумом всякие от сил морозного пучения. Водонепроницаемость бетона, в т.ч. на агрессию, буквой W, регулируют.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Помогите ответить на замечание эксперта | Алексей11 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.03.2014 13:02 |
Замечание экспертизы про проезд вокруг здания, выходящий за пределы землеотвода. | Маеда | Архитектура | 11 | 17.10.2012 23:10 |
Как ответить на замечание экспертизы? | уиэп | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.07.2012 20:26 |
Кто должен ответить на замечание Гос.экспертизы? | Sirius2w | Архитектура | 9 | 22.11.2011 21:27 |