Ремонтнопригодность ж/б фундаментов стальных опор ВЛ-110 кВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ремонтнопригодность ж/б фундаментов стальных опор ВЛ-110 кВ

Ремонтнопригодность ж/б фундаментов стальных опор ВЛ-110 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2013, 13:51 #1
Ремонтнопригодность ж/б фундаментов стальных опор ВЛ-110 кВ
RuslanIlk
 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 10

Имеется стальная опора У110-2, смонтированная на наклонных фундаментах Ф3-А и Ф4-А (по ТП 407-4-41).В дефектной ведомости на кап.ремонт фундамента обозначены такие дефекты, как крошение, сколы бетона и предлагается усилить фундамент бетонированием.А есть ли критерии ремонтопригодности фундаментов, которые однозначно указывают,как например для ж/б стоек ВЛ-35-110 кВ по РД 34.20.504-94,где при ширине раскрытия трещины в теле опоры более 0.3мм и ее длине более 3 м,раковине площадью более 25 см2 стойка подлежит замене.Т.е. при каком виде дефектов и степени разрушения я могу сказать однозначно-только замена фундамента.Поделитесь ссылками на документы плиз
Просмотров: 3860
 
Непрочитано 07.06.2013, 14:46
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Надо чтобы фундамент весь период эксплуатации соответствовал нормам проектирования на момент ввода в эксплуатацию опоры ЛЭП. Тем нормам, а не современным, потому что они указаны в Рабочей документации в комплекте КЖ на ЛЭП.

Традиционно считается, что ремонт - восстановление конструкции по старому РД до старых норм, реконструкция - приведение в соответствие новым нормам. Может и обоснование есть, не помню уже.

То бишь при отклонении от РД надо для каждого дефекта решать его судьбу.
Сколы = отсутствие защитного слоя арматуры, надо исключать, залеплять как-то.
При крошении бетона могла снизиться его марка (раньше вместо класса В были марки М). Нужна фактическая марка (обследование, выбуривание кернов из фундамента и испытание на прессе, ультразвуком ещё можно попытаться прочность определить) и пересчёт фундамента. Может получиться, что запас прочности ещё не исчерпан.
Этот расчёт может быть дороже самого фундамента.
Определение марки бетона стоит около 800 руб./испытание.
Соответственно марка бетона должна соответствовать РД. Иначе - усиление или замена фундамента.

Это я к тому, что таких нормативных документов быть в принципе не может. Это каждый раз - решение службы эксплуатации. Может сделать внутренний документ СТП/СТО вашей организации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 14:57
#3
RuslanIlk


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 10


cпасибо, по поводу ремонта ж/б фундаментов знаю только один документ ОАО "Инженерный центр ЕЭС" "Фирма ОГГРЭС" Рекомендации по ремонту железобетонных опор и фундаментов металлических опор ВЛ с применением современных цементносодержащих материалов.Москва 2006 г.
RuslanIlk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 06:37
#4
RuslanIlk


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 10


поделитесь плиз ТП 407-4-42 типовые решения по фундаментам стальных промежуточных опор ВЛ 35-330кВ
RuslanIlk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ремонтнопригодность ж/б фундаментов стальных опор ВЛ-110 кВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу методику, или литературу по расчёту фундаментов для опор ЛЭП Dart_W Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2009 17:45
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Ищу Руководство по проектированию опор и фундаментов ЛЭП.... kotmot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2009 12:39
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44