Уважаемые коллеги. Интересует Ваше мнение по соответствию нормам пожбезопасности устройство второго (аварийного) выхода из квартиры.

Вложения
Тип файла: pdf к вопросу о пожбезопасности.pdf (44.6 Кб, 667 просмотров)

Просмотров: 16427
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 20:20
#21
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Уважаемый kobza
Во, еще одно мнение. Окно гостиной. Значит все таки окно и дверь выхода на балкон из кухни-столовой выполнены с соблюдением норм?
Похоже тема пошла на второй круг.
Ждем еще мнения специалистов.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 20:45
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Наверняка можно сказать, только зная планировку и размеры соседних секций. Если между секциями противопожарные стены и в существующем доме есть окна рядом с торцом, то с нарушениями выполнены вообще все окна в месте блокировки. Нужны планы соседних зданий. Если рассматривать изолированно только проектируемую секцию, то, формально, нарушений нет.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 21:32
#23
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


иваниваныч
в посте #14 см. вложение. С одной стороны 9-этажная панелька 2 секции, с другой 6 секций.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2012, 18:51
#24
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Еще немного к вопросу 4-х метров и пожарных отсеков. При проектировании жилых секций очень активно используется пункт 5.4.2 СП 1.13130, т е предусматривается одна лестница и площадь этажа (пожарного отсека) ограничивается 500-550 м2. По сему думаю, что отсеки здесь разные и окно гостиной - нарушение норм.
Пожарный отсек и секция здания - разные вещи. Не путайте мягкое с тёплым. 500-550м2 - площадь квартир на этаже, при которой допускается проектировать одну лестничную клетку с этажа (секции), а не площадь пожарного отсека. Не надо мешать в кучу нормы по эвакуации (СП 1.13130), по обеспечению огнестойкости (СП 2.13130) и по ограничению распространения пожара (СП 4.13130).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 23:47
#25
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Уважаемый DJo Frey
На Вашу реплику
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Пожарный отсек и секция здания - разные вещи.
мой вопрос - Откуда это? Всю жизнь считал секцию здания пожарным отсеком и вот облажался?
Не раз уже звучало на форуме : аргументируйте свои высказывания ссылкой на нормативный документ.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 11:13
1 | #26
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Всю жизнь считал секцию здания пожарным отсеком и вот облажался?
Секция может быть пожарным отсеком, если отвечает требованиям, необходимым для пожарного отсека.
Из "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности":
Статья 2.
"п. 27 пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;"
В Вашем случае если отсек, то ограждается противопожарной стеной 1-го типа (REI 150), а согласно Таблице 7.1а СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003)" стена межсекционная имеет огнестойкость REI 45, К0. И главное для понимания разницы между стеной отсека и межсекционной стеной:
Статья 88.
"п. 5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания, сооружения, строения и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания, сооружения, строения со стороны очага пожара."
Должно быть две смежных стены, иначе при обрушении соседней секции стена может и не рухнет, но целостность потеряет.
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 11:56
1 | #27
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
аргументируйте свои высказывания ссылкой на нормативный документ.
Есть определенная путаница в различных нормативах, конечно, но всё же...

Техрегламент о пожбезопасности (ФЗ №123):
Цитата:
Статья 2. Основные понятия
27) пожарный отсек - часть здания, сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;

Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:
1) устройство противопожарных преград;
2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий, сооружений и строений;

Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений
1. ...Объемно-планировочные решения зданий, сооружений и строений должны исключать возможность распространения продуктов горения за пределы помещения пожара, пожарного отсека и (или) пожарной секции.

Таблица 23
Пределы огнестойкости противопожарных преград
Стены
1тип - REI 150
Пожарный отсек может иметь отличную от остальной части здания степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, про секцию ничего подобного не сказано.

СП 2.13130.2009
Цитата:
5.4.1 ...Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа или устройство технических этажей, отделенных от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа.

5.4.5 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.

6. Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов
Выбор размеров здания и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности.

СП 4.13130.2009

Цитата:
3.15 жилое здание секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

4.2 Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. К ним относятся:
конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между объектами;

5.2.4.5 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45, в зданиях IV степени огнестойкости - не менее EI 15.

5.2.4.9 Технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям.
СП 54.13330.2011

Цитата:
Приложение Б (справочное)
Термины и определения
1.1а здание жилое секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор

7.1.10 Технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям.

7.1.7 Межсекционные, межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений, должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.1а.
Из табл. 7.1а:
Стена межсекционная - REI 45, К0-К1
Перегородка межсекционная - EI 30-45, К0-К1
В целом можно сказать, что отсеки должны разделяться противопожарной стеной с нормированной характеристикой потери несущей способности (R), а для межсекционных стен потеря несущей способности конструкцией при пожаре не столь важна (тем более что секции можно отделять и ненесущими конструкциями - перегородками), и в этом принципиальное отличие.

Offtop: PS. Пока собирал ответ , gan75 более коротко ответил.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 07.11.2012 в 23:13. Причина: форматирование, добавление
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 14:17
#28
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Ну спасибо, уважаемый DJo Frey.
Разложил все по своим полочкам. Исчерпывающий ответ.
Успехов Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2012, 18:30
#29
patrusheva

Архитектор
 
Регистрация: 28.03.2011
Москва
Сообщений: 31


Все, разобрались)

Последний раз редактировалось patrusheva, 18.11.2012 в 16:58.
patrusheva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Соответствие аварийного выхода нормам пожбезопасности



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
Обсуждение планировка церкви на соответствие нормам Пожарной безопасности vovan1977 Пожарная безопасность 11 07.02.2010 23:38