Неметаллическая композитная арматура - Страница 16
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура

Неметаллическая композитная арматура

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2010, 18:16
Неметаллическая композитная арматура
kshikin
 
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 6

Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Просмотров: 395771
 
Непрочитано 15.08.2013, 09:30
#301
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
ссылка на результаты испытаний:
http://www.armatura-liana.com/ispytaniya.html
Уже лучше. Хотя не понятно, каким образом на глубине плиты максимальная температура была 110оС. Должна быть повыше.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 09:32
#302
acid


 
Сообщений: n/a


ну строго говоря плита при таком пролете на одном бетоне В40 стоит. надо бы поболее пролеты или поболее нагрузку
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 10:02
#303
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Не. Там заявлен B25
http://armatura-nn.ru/images/%D0%A0%...D0%B8-2011.pdf
Но, если не учитывать все коэф запаса и прочее.., то эта плита на пролете 3 м и без арматуры должна была лежать почти спокойно..
Цитата:
надо бы поболее пролеты или поболее нагрузку
и не одно испытание, а штук 5
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 10:07
#304
acid


 
Сообщений: n/a


http://www.armatura-liana.com/ispytaniya.html все же ТУТ В40

Цитата:
Не. Там заявлен B25
http://armatura-nn.ru/images/%D0%A0%...D0%B8-2011.pdf
здесь тоже самое - В40

Последний раз редактировалось acid, 15.08.2013 в 10:15.
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 10:27
#305
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
В40
в начале документа оговорен В40. А на чертеже плиты, в спецификации В25. Где правда?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 10:33
#306
acid


 
Сообщений: n/a


а, чертеж не рассматривал...
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:41
#307
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в начале документа оговорен В40. А на чертеже плиты, в спецификации В25. Где правда?
Так обычно и бывает) Думаю, что все таки В25 там.
Drake вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:44
#308
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Думаю, что все таки В25 там.
согласен, потому как чертежи для изготовления плиты, да и W6 характерен для B25
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 05:58
#309
svf


 
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 92


acid сказал:
ну строго говоря плита при таком пролете на одном бетоне В40 стоит. надо бы поболее пролеты или поболее нагрузку
kruz сказал:
Но, если не учитывать все коэф запаса и прочее.., то эта плита на пролете 3 м и без арматуры должна была лежать почти спокойно..

Если посмотреть на результаты замера прогибов то на 5 минуте наибольшая деформация растянутой зоны плиты составила приблизительно 0,1%, а на 65 минуте = приблизительно 1%. Предельная расчетная деформация бетона на растяжение составляет не более 0,01%
Что можно сказать по этому поводу?
svf вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 06:54
#310
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
согласен, потому как чертежи для изготовления плиты, да и W6 характерен для B25
А никому не приходит в голову, что для испытаний могли изготовить плиту из бетона даже не из В40, а выше? И каким образом температура внутри плиты не превысила 110?
Я же писал, что нужно делать плиты из одного бетона, одну с КА, другую с мет арматурой и проводить очное сравнение. А так... Одну пару пар просто нагрузить, со второй провести испытания на огнестойкость.
Могу на ящик коньяка поспорить, что при равнопрочностной арматуре по Таблице манагеров, плита с мет арматурой выдержит намного больше. А при при проверке огнестойкости плита с КА развалится раньше.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 16.08.2013 в 15:54. Причина: Чтобы не обвиняли в хитрости :)
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 09:06
#311
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
крньяка
кРньяком отдавать будете? ну и хитрый)))))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 09:42
#312
svf


 
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 92


Pavel V написал:

3. В случае пожара арматура теряет способность работать на растяжение уже от 100 градусов С.

Ярослав Клименко написал:

Соль в том, что конструкции со стеклопластиковой арматурой разрушаются уже при ее нагреве до 100 градусов, причем хрупко разрушаются.


Проанализируем график изменения равновесной температуры в толще бетона композитобетонной плиты, испытанной на огнестойкость, см. http://www.armatura-liana.com/ispytaniya.html.
Зависимость температуры в бетоне от расстояния до грани питы, обращенной к огню, аппроксимируется приближенной зависимостью T=0,0224*h^2-8,7857* h+900. Согласно расчету, сделанному по этой зависимости, равновесная температура бетона в плите на расстоянии 20 мм от грани, обращенной к огню, составляет примерно 733ºC.
Согласно чертежу на плиту, именно на этом расстоянии располагалась арматура растянутой зоны плиты.

Делайте выводы.
svf вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 10:04
#313
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


А почему еще никто не указал, что, к примеру, при зимнем электроподогреве бетона температура в "ядре" может быть 80 градусов. Как себя поведет КА при таких экстремальных для нее условиях и при достаточно длительном воздействии?
 
 
Непрочитано 16.08.2013, 10:57
#314
svf


 
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 92


VV 77 сказал:

А Ваши математические выкладки даже комментировать не хочется. Бредятина.


Уважаемый VV 77. А может у Вас грамотешки не хватает, чтобы комментировать?

Сергей Юрьевич сказал:

За бесплатно от души такое количество букв да ещё и "псевдоцифр" не пишут...


А что, Сергей Юрьевич? Не правда ли? Ярлык "псевдоцифра" легче повесить, чем осознано цифрами оперировать?
svf вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 11:00
#315
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
Уважаемый VV 77. А может у Вас грамотешки не хватает, чтобы комментировать?
Цитата:
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
А что, Сергей Юрьевич? Не правда ли? Ярлык "псевдоцифра" легче повесить, чем осознано цифрами оперировать?
толсто, очень толсто... ((((
 
 
Непрочитано 16.08.2013, 11:13
#316
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
За бесплатно от души такое количество букв да ещё и "псевдоцифр" не пишут...
А что, Сергей Юрьевич? Не правда ли? Ярлык "псевдоцифра" легче повесить, чем осознано цифрами оперировать?
Давай, докажи, что не от балды придумал вот это:
Цитата:
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
По моим оценочным расчетам выпучивание арматуры в сжимаемом бетоне может наступить тогда, когда в нем возникнут приповерхностные локальные дефекты прежде, чем в бетоне будут достигнуты предельные расчетные сжимающие напряжения. Протяженность этих локальных дефектов не зависит от модуля упругости арматуры и для разных марок бетона находится в пределах от 33 до 68 диаметров арматуры.
- приведи расчёт, с указанием, какие цифры что значат из какой нормативки взяты.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 13:17
#317
svf


 
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 92


Сергей Юрьевич написал:

- приведи расчёт, с указанием, какие цифры что значат из какой нормативки взяты.


Давайте, Сергей Юрьевич рассуждать последовательно.

1 Арматура начинает выпучиваться тогда, когда она начинает терять устойчивость. Не так ли?
2 В неразрушенном и не имеющем протяженных дефектов бетоне арматура не может потерять устойчивость по той причине, что свободная (не заделанная в бетон) длина ее стремиться к нолю. Это верно?
3 Значит, для того, чтобы арматура в бетоне могла потерять устойчивость в нем должен сформироваться дефект достаточной протяженности?
4 По формуле Эйлера рассчитаем силу Рaэ, с которой освобожденный от бетона участок арматуры будет сопротивляться продольному изгибу Рaэ=(ϖ^2*Ea*I)/(μ*L^2)= =(ϖ^3*Ea*d^4)/(64*μ*L^2), где ϖ=3,1416, Еа – модуль упругости арматуры, I – момент инерции арматурного стержня, μ коэффициент, равный для стержня с двумя заделанными концами – 0,5, L – длина свободного от бетона участка арматуры, d – диаметр арматуры. Это верно?
5 По формуле Гука рассчитаем силу сопротивления стержня в зависимости от деформации бетонной конструкции Рaг=Еа*εб*ϖ*d^2/4, где εб – деформация бетонной конструкции в зоне залегания арматуры. Я ни чего не напутал?
6 В момент потери устойчивости Рaг=Рaэ. Против этого Вы не возражаете?
7 Тогда получаем Еа*εб*ϖ*d^2/4=(ϖ^3*Ea*d^4)/(64*μ*L^2) или εб=(ϖ^2*d^2)/(16*μ*L^2). Тут я не ошибся?
8 Решим уравнение относительно L/d. Получим L/d=(ϖ*4)*(1/( μ*εб))^0.5. Не так ли?
9 Для бетона марки В15 примем расчетное сопротивление Rб=8,5МПа модуль упругости Еб=24000 МПа. Для бетона марки В60 примем расчетное сопротивление Rб=33 МПа модуль упругости Еб=39500 МПа. Предельную расчетную деформацию оценим по формуле εб=Rб/Еб Я не ошибся?
10 Подставив численные значения в формулу по 8, я получил те цифры, которые привел в посте. Проверьте, пожауйста.
До встречи через две недели.
svf вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 13:37
#318
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
Давайте рассуждать последовательно.
Вы вообще о чем хотели сказать? О том, что сжатая арматура без бетона потеряет устойчивость? Тут все инженеры, - все здесь это прекрасно знают.
Сообщение ни о чем.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 13:42
#319
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
μ коэффициент, равный для стержня с двумя заделанными концами – 0,5, L – длина свободного от бетона участка арматуры, d – диаметр арматуры. Это верно?
Хомуты в колонне? Не, не слышал...
P.S. да и как понимать "длина свободного от бетона участка арматуры"? по-вашему при статическом разрушении колонны бетон отделяется от арматуры?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 14:08
#320
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
Делайте выводы.
Есть разница между стеклопластиком и базальтопластиком?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21