Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() молодец вы! Условия задачи я взял отвлеченные. Пусть даже это и не ж/б балка, факт тот, что предельные моменты на опоре и в пролете в таком (вполне допустимом) соотношении. Я выкладки сам приведу к вечеру, с объяснениями. Так, на примере, будет лучше объяснить суть метода, чем просто словами. 2 Elbran, мозголом из Самары, Vovochka Я к чему эту задачку привел. Допустим мы даную балку (нагруженную P и q) рассчитаем линейно. И предельные моменты примем из линейного расчета. Так вот, предельная нагрузка по МПР окажется равной тем самым Р и q, которые мы задавали. И после процедуры, именуемой выравниванием моментов, предельная нагрузка опять же будет равна заданным P и q. Это и ничто другое объясняет применимость используемого вами линейного расчета для армирования железобетона. Во всех прочих случаях применения линейного расчета (расчет на температуру, определение ширины раскрытия трещин и прогибов, определение частот и форм колебаний при расчете на сейсмику и пульсации - вы считаете приближенно. И чем дальше вы отклоняетесь от габаритов и форм распространенных, известных вам типовых конструкций - тем менее вашему линейному расчету можно доверять. Хоть он в трижды сертифицированной программе сделан. Об этом просто нужно помнить и никаких проблем. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 29.11.2008 в 09:55. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Спасибо, профессор!
![]() Каюсь, все-таки на ночь глядя (см. пост 41) возобладали стереотипы - мол, при рассмотрении балки как упругой системы, опорные моменты больше пролетных (5/24*ql^2 > 1/6*ql^2), поэтому пластический шарнир образуется в опорных сечениях и Мопорн=М и Мпролет=1.5 М (при этом должно быть Мопорн, ult = M, Mпролет, ult >= 1,5 M), возникли сомнения о неточности в условиях задачи и т.д. На самом же деле мы можем создать условия для первоочередного образования пластического шарнира в середине пролета и добиться Мопорн/Мпролет = 1,5 (при этом должно быть Мпролет, ult = M, Mопорн, ult >= 1,5 M). Значение q (и зависящее от него Р) для обеих случаев предельного равновесия будут одинаковы. Армирование для железобетонной балки - разное. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
![]() |
Решение о общем виде, не зависимо от соотношения моментов, такое:
0,5*Моп. лев.+Мпр. +0,5*Моп.прав. = q*l^2/8+q*l^2/4 q*l^2/8 - это от распределённой нагрузки q*l^2/4 - это от сосредоточенной силы По условияс задачи, Моп. лев.=Моп.прав.=1,5М Мпр. =М 0,5*1,5М+М+0,5*1,5М=2,5М 2,5М=q*l^2/8+q*l^2/4 2,5М=3/8*q*l^2 q=2.5*8/3/l^2 q=20/3/l^2 точно, облажался слегка, т.к. торопился :-) нада поделить было на 3, а я умножил |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Тем не менее результат получился со "смыслом" - q*L^2/60 это как раз перераспределяемый момент при пластическом шарнире в середине пролета (или 60М/L^2 - та часть нагрузки, которая прикладывается к системе после образования пластического шарнира в середине пролета)
![]() Последний раз редактировалось engineer+, 29.11.2008 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
![]() |
сложноватое решение, на мой взглят моё гораздо прощё.
Заменяешь жёстко защиммлённую балку шарнирно-опёртой, получаешь: момент в пролёте такой балки А дальше распределяй этот момент на опоры в каком хочешь соотнощении, главное, что бы выполнялось условие: 0,5*Моп. лев.+Мпр. +0,5*Моп.прав = Максимальному моменту в шарнирно-опёртой балке. (Для не симметричного нагружения не проверял, ну думаю, что будет всё тоже самое) Ну что ж, ждём 2-ю часть, интерестно уже стало |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
И драпать не зачем, а конструкция станет механизмом только после образования шарнира в пролете, причем после это возможно любое равновесно положение, а их бесчисленное количество, и только тогда невозможно определение прогибов и трещи, но этого нельзя допускать( образование n+1 шарниров в n раз неопределимой конструкции) при статических нагрузках. Цитата:
Вы хотите сказать, что если я посчитаю балку без перераспределения моментом, и заармирую теоретической площадью арматуры, то методом предельного равновесия получится тоже самое? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Мопор=(5/24)*q*L^2 и Мпрол=(1/6)*q*L^2 то посчитайте сами, чему будет равно значение q по МПР. Методику я привел, надеюсь, понятно. Получите вы в результате тождество q=q. Т.е. при любом q система с заданной нагрузкой и указанными значениями предельных моментов находится в предельном равновесии. То же самое будет если вы перераспределите моменты. Это то, о чем я уже исписал три страницы - вообще то железобетонные конструкции работают нелинейно. Но линейный расчет имеет теоретическое обоснование как точный - в рамках МПР, или как грубо-приближенный, оценочный, если вместо полноценного учета нелинейностей мы просто корректируем модули упругости, умножая их на некие "волшебные коэффициенты" из СП. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 30.11.2008 в 16:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Patrick Henry вы уж определитесь когда надо удирать из под конструкции. Вы вроде бы знаете МПР, даже пример привели, а порядок образования шарниров так и не поняли, и что в образовавшихся шарнирах надо выполнять условия 2 пред. сост ( шарниры могут возникать и при нормативных нагрузках)
Ответ нет, не всегда. Часто по 1 предельному состоянию необходимо поставить меньшее кол-во арматуры чем по второму, а это даст запас к первому пред состоянию посчитанному по МПР хоть с выравниванием моментов хоть без. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Что в СП написано? Вы внимательно прочитайте на каком этапе расчета этим можно пользоваться!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Порядок образования шарниров для расчета по МПР не имеет значения. Это уже ясно из самого расчета, который я привел. После образования всех шарниров конструкция находится на грани исчерпания несущей способности и становится возможным применить к ней рассуждения МПР. 2-й группа для конструкции значения уже не имеет. Она имеет значение до наступления предельного состояния. (т.е. если мы констатируем исчерпание несущей способности, стоит ли проверять прогибы и ширину раскрытия трещин? Потеряв голову не плачут о волосах)
Да, это так. Поэтому для экономии металла применяют преднапряжение, там где это оправданно. Но если вы поставили по 2-му предельному состоянию арматуры больше чем по первому, это не означает, что 1-е наступит раньше 2-го. 1-е раньше второго, как правило, наступает при хрупком разрушении (по бетону сжатой зоны) - см #4. Сие не допустимо, поэтому предельную высоту сжатой зоны нельзя превышать. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 30.11.2008 в 16:45. |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
А вот 30% , как мне думается, это способность балки перераспределять внутренние усилия. К примеру предварительно напряженная балка (конечно же статич. неопределимая) практически не способна перераспределять. Последний раз редактировалось DTab, 03.12.2008 в 08:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Что Вам эта ширина раскрытия трещин в пластическом шарнире? После образования пластического шарнира относительное удлинение арматуры зависит не от момента в данном сечении, а от схемы статической работы элемента (в классическом примере от пролетного момента, в плитах - от момента в другом направлении и т.д.). А вот зная относительное удлинение арматуры (в том числе в стадии текучести) можно определить ширину раскрытия трещин по любой формуле которая Вам нравится (старый СНиП, СП, Еврокод и т.д). 30% это рекомендуемая цифра взятая из того, что в большинстве случаев при нормативных нагрузках и среднем пределе текучести арматуры шарнир не образуется вовсе. Хотите перераспределять до нулевого момента - пожалуйста, прямого запрета на это нет. Предварительное напряжение само по себе не влияет на возможность допущения пластического шарнира. Влияет только есть ли у арматуры физическая площадка текучести или нет. Есть исследования доказывающие что балки с высокопрочной (=без площадки текучести) арматурой весьма неплохо перераспределяют усилия, все таки 6% удлинения при разрыве не так уж и мало. Вообще рассчетная ширина раскрытия трещин это средняя температура по больнице - теоретическая величина, реальные разбросы от которой могут быть в разы. На вложенном графике изображена зависимость усилия в арматурных стержнях расположенных в различных местах (по высоте) балки. Очевидно что когда стержень ближний к поверхности уже в стадии текучести, стержень дальний от поверхности еще не достиг текучести. Окончательно же балка разрушается только когда оба стержня потекли. Отсюда видно что при образовании текучести определение относительного удлинения арматуры (а значит и ширины раскрытия трещин) не тривиальная задача которую можно решить только из решения задачи для всего элемента. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
![]() |
А ещё добавил бы, что тема называется:
"А нужно ли моделировать пластический шарнир?" а не "Что такое пластический шарнир?" Как маленько на работе дела разгребу, сделаю серию эксперементов моделирования в Скаде, потом выложу свои выводы, и их пообсуждаем. |
|||
![]() |
|
|||||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Здесь замечу, что перераспределять на 100% занятие безполезное. Рассмотрим вышеизложенный пример защемленной балки для железобетона: Если все армирование "запихать" в одно из трех сечений (при условии, что бетонное сечение мы не меняем), то мы это сечение - переармируем, следовательно разрушение в нем произойдет по бетону (предельный момент здесь удобно посчитать по деформационной модели). Т.е. разрушение будет ХРУПКИМ, практически мгновенным и ни какого перераспределение здесь не будет. Оставшиеся два сечения со своим конструктивным армированием не справятся. Метод предельного равновесия хорошь, но и ограничений в нем не мало. Цитата:
Конечно НЕРЕКОМЕНДУЕТ и ЗАПРЕЩАЕТ разные вещи. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось DTab, 05.12.2008 в 09:40. |
||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||