А нужно ли моделировать пластический шарнир? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > А нужно ли моделировать пластический шарнир?

А нужно ли моделировать пластический шарнир?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2008, 19:45
А нужно ли моделировать пластический шарнир?
Elbran
 
Инженер-конструктор
 
Нижний Новгород
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 159

[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]При проектировании ж/б конструкций, взять хоть ригели (многопролётные балки), хоть плиты перекрытий, многие пытаются смоделировать пластический шарнир, путём уменьшения модуля упругости Е.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Но ведь пластические шарниры не обязательно делать. Они нужны только для того, что бы выровнять опорные и пролётные моменты.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Таким образом, если над опорой арматуры поставить побольше, а в пролёте поменьше (как и показывают расчётные программы) – то и смысла нет моделировать пластические шарниры.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Отсюда следует, что бетон будет работать как упругий материал, а следовательно и физическая нелинейность уже мало волнует.[/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Я в чем то ошибаюсь? Каково мнение других проектировщиков?[/FONT]
Просмотров: 35141
 
Непрочитано 05.12.2008, 09:52
#61
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


1. Ширина раскрытия трещин зависит только от относительных удлинений арматуры и ее диаметра, диаметр считаем неизменным (образование шейки это уже не текучесть все-таки). Не надо говорить о каких-то длинах зону трещинообразования и т.д. Длина полагается достаточной для образования нескольких трещин. По крайней мере такие предпосылки заложены при выводе всех формул по трещинам.
2. Кто сказал что предварительно напряженные плиты разрушаются по бетону? И опять же не путайте предварительно напряженные и с арматурой имеющей условный предел текучести (делали и напряженные плиты с обжатием на бетон с арматурой А240 и заводские с А400). В общем-то и те и другие разрушаются по арматуре если правильно запроектированы.
3. До 100% перераспределять можно, и это не скажется никак на переармирование. Т.е. если шарнирная балка у Вас существовала нормально, а когда вы ее защемили по концам но арматуры не поставили она у Вас сразу переармированной стала? Кстати это не вымысел, такие опыты проводились и ничего отличающегося от метода предельного равновесия не было установлено (Цель была исследовать что произойдет со сборными плитами пли защемлении в кладке стен).
4. То что нормы допускают только 3 сигмы я нигде не встречал, но даже если и так, то трещины об этом не знают. Посчитайте хотя бы ширину раскрытия трещин принимая напряжения в арматуре равные потерям от усадки и ползучести (которые мы почему-то вводим только для преварительно напряженных). А если вспомнить какой модуль усадки разброс имеет, то тут вообще о рассчетной ширине раскрытия говорить не приходится. Косвенное тому подтверждение в нормах, то что по прочности плиты указано считать с учетом крутящих моментов, а по трещиностойкости без - смысла нет блох ловить если все равно точность никакая.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 12:35
#62
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
1. 2. Кто сказал что предварительно напряженные плиты разрушаются по бетону? .
Гвоздев А.А. А ему я верю!!!!
И поскольку речь шла о примере выше, то там балка, и я как бы говорил применительно к балкам (если совсем быть точным).
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 12:47
#63
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Я могу ошибаться, но по моему хрупкое разрушение бетона сжатой зоны определяется только высотой сжатой зоны по отношению к предельной. Преднапряжение исчерпывается к стадии образования пластического шарнира (т.е. к моменту течения арматуры).
Высокопрочную арматуру не получается применять без преднапряжения, вроде бы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 12:55
#64
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


В любом случае, есть предварительное напряжение арматуры, или нету, если сечение не переармировать, разрушение будет по арматуре, а не по бетону!
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 13:01
#65
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Гвоздев А.А. А ему я верю!!!!
И поскольку речь шла о примере выше, то там балка, и я как бы говорил применительно к балкам (если совсем быть точным).
Я то же верю Гвоздеву, потому думаю что Вы его неправильно поняли.
Усилие обжатия бетона в изгибаемых элементах не зависит от наличия или отсутсвия предварительного напряжения, одно из следствий этого - предварительное напряжение практически не влияет (согласно старого СНиП и СП) на несущую способность (по изгибающему моменту). В том смысле, что вообще не влияет пока элемент непереармирован. В действительности же несущая способность предварительно напряженного элемента будет даже немного выше чем аналогичного без напряжения за счет более равномерного распределения напряжений в бетоне сжатой зоны, т.е. разрушение по бетону (для переармированных элементов) наступит при большей величине нагрузки.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 13:01
#66
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Наконец то вы появились Евгений, Екатеринбург! Мы с вами так и не договорили в прошлый раз по этому поводу. Необходимо сразу отделить расчет МПР от расчета по первому предельному состоянию, в котором он прекрасно подходит( не беря во внимание определение самого предельного момента, для какого либо бетонного сечения, из-за нелинейной специфики работы железобетона). А вот при расчете по второму пред состоянию возникают проблемы. И если арматура в конструкцию поставлена по требованию обеспечения трещиностойкости, то и разговора о применение МПР и не может вестись. Тем более, после появления А500СП с ее 450МПа обеспечение 2 пред состояние выходит на первый план.
Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
1. Ширина раскрытия трещин зависит только от относительных удлинений арматуры и ее диаметра
Разработчики СП не сочли важным влияние диаметра. А величина раскрытия также тесно связана с кол-вом трещин. Вот если удлинение грани составило Х мм, а суммарное удлинение бетона составляет У мм, то на трещины приходится Х-У мм, а как сказал DTab "Ведь в конце концов не одна же трещина возникает по длине элемента." то ширина раскрытия трещины -(Х-У)/N где N кол-во трещин на этом участке.
Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
30% это рекомендуемая цифра взятая из того, что в большинстве случаев при нормативных нагрузках и среднем пределе текучести арматуры шарнир не образуется вовсе.
С приходом требований по огнестойкости, звукоизоляции, темпов строительства и главное моде большим пролетов собственный вес конструкции занимает подавляющее долю нагрузки и это еще один минус МПР, что в конструкциях от нормативных нагрузок возможно образование пластич. шарниров.

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Хотите перераспределять до нулевого момента - пожалуйста, прямого запрета на это нет.
Предварительное напряжение само по себе не влияет на возможность допущения пластического шарнира. Влияет только есть ли у арматуры физическая площадка текучести или нет. Есть исследования доказывающие что балки с высокопрочной (=без площадки текучести) арматурой весьма неплохо перераспределяют усилия, все таки 6% удлинения при разрыве не так уж и мало.
По поводу снижение до 0 опорного момента монолитной многопролетной балки, у меня вызывает опасение, что трещины на опоре могут разрушить сечение и оно не сможет воспринимать перерезывающую силу. По поводу пластического шарнира с пред. напряженной арматурой при ограничении высоты сжатой зоны можно увеличить расчетное сопротивление арм. , по-моему , на 15%
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 13:07
#67
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Patrick Henry,
Высокопрочную арматуру можно использовать без напряжения если это позволяют расчеты по раскрытию трещин и деформациям - частный случай колонны, только надо еще косвенное армирование предусмотреть.
Другой случай расчет сооружений с особой нагрузкой - т.е. с большой нагрузкой вероятность возникновения которой мала.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 13:20
#68
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


мозголом из Самары, Диаметр учтен - как раз через базовое расстояние между трещинами (смотрите формулы), правда в старом СНиПе был кубический корень, а сейчас прямая зависимость (опять же обратите внимание как просто "кидаются" точностью формулы ширины раскрытия). Все остальное сказанное Вами верно, т.е. в зависимости от удлинения арматуры трещин образуется больше, соответствено расстояние между ними сокращается.
Именно наличие большой постоянной нагрузки уменьшает полезность введения пластических шарниров (экономии арматуры никакой), но образование шарниров не исключается.
По поводу поперечной силы Ваши поверьте опасения напрасны, я сам так же ошибочно думал на заре карьеры, но потом сам понял и грамотные люди объяснили (фамилии называть не буду, что бы не прикрываться) что берега трещины неровные и с поперечными силами разрушение носит обычный характер (иначе бы разрушение от поперечной силы могло произойти от любой трещины).
Расчетное сопротивление высокопрочной арматуры допускается повышать на 10% по СП (в старом СНиПе было 10-20% в зависимости от класса арматуры) учитывая работу за условным пределом текучести - к пластическому шарниру это непосредственного отношения не имеет.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 13:31
#69
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


А у меня два вопроса, поскольку я не знаком с СП.
Кто нибудь сравнивал, строил графики - как в среднем старая ширина раскрытия соотносится с новой шириной раскрытия?
И еще - если я правильно понял Евгения из Екатеринбурга, то можно защемить шарнирную балку или плиту кладкой и при этом не будет трещины на опоре в растянутой верхней зоне? Как так, арматура же отстутствует? По моим представлениям, плита должн растрескаться и висеть на растянутых стержнях в этом случае. Или что то в этом роде.
 
 
Непрочитано 05.12.2008, 13:40
#70
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Patrick Henry, графики наверное никто не сравнивал - а вот значения для некоторых характерных случаев наверное тот кто придумал формулы в СП тот и сравнивал. Во всяком случае я не сравнивал :-). Опять же из-за того что точность всех этих формул никакая и сравнивать сотые доли мм, когда погрешность в десятых смысла нет.
Трещина конечно образуется, но несущая способность плиты от этого не изменится (с образованием опорных шарниров плита и дальше будет работать по шарнирной схеме).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 14:13
#71
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Я то же верю Гвоздеву, потому думаю что Вы его неправильно поняли.
.
Вот прекрасная возможность по фрагменту понять, кто чего хотел сказать. Правда это не сам Гвоздев, но под его редакцией.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сканирование0001.jpg
Просмотров: 202
Размер:	129.3 Кб
ID:	13125  
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 14:16
#72
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Я могу ошибаться, но по моему хрупкое разрушение бетона сжатой зоны определяется только высотой сжатой зоны по отношению к предельной. .
Это все так и было в предыдущем снипе. В теперешнем СП дается возможность посчитать два варианта по деформационной модели. (по растян. арм. и по сж. бетону.) .И выбрать наименьш. предельную несущую способность.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 14:26
#73
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


DTab, Как я и полагал - Вы неправильно поняли - практически все сечения так разрушаются - после наступления текучести арматуры, трещина раскрывается, высота сжатой зоны уменьшается и бетон разрушается от сжатия, но это предельная стадия. Именно поэтому и в обычных сечениях ограничивается относительная высота сжатой зоны при образовании пластических шарниров (вводится коэффициент 0,7 к ксиР). Разрыв арматуры действительно редкое явление, но для пластичных сталей оно еще более редкое.
Про зависимость момент-кривизна и вторичные моменты все понятно.
Во вложенном графике красным показаны усилия в сжатой арматуре (взяты с обратным знаком для наглядности). Обратите внимание как резко возрастают усилия в сжатой арматуре после наступления текучести растянутой - трещина раскрылась и бетон более не может воспринимать сжимающие усилия=они все больше передаются на сжатую арматуру и в предельной стадии в ней то же наступает текучесть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: filename045.jpg
Просмотров: 125
Размер:	29.8 Кб
ID:	13127  
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 14:29
#74
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Я, считаю, что в данный момент, можно моделировать и пластику в теории, но только с расчетом на будующее, а так считай, есть проверенные методы, вот ими нужно и пользоваться.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 15:01
#75
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
после наступления текучести арматуры, трещина раскрывается, высота сжатой зоны уменьшается и бетон разрушается от сжатия,
Я всегда себе это представял таким образом, что -
да, действительно - бетон и арматура одновременно вступают в предельную стадию. Для бетона это достижение предела прочности на сжатие. Для арматуры - пластическое течение. Сначала второе, потом, как следствие - первое.
Я думаю DTab вот что имеет в виду: напряжения сжатия в бетоне увеличиваются до Rb именно из-за текучести арматуры. Т.е. арматура уже не может выдерживать рост внешней нагрузки, деформации в ней растут (текучесть) и благодаря этому сечение "раскрывается" с уменьшением высоты сжатой зоны "х" до своего предела, который определяется из уравнения M=b*Rb*x*(ho-x/2).
Если арматура высокопрочная, то при достижении в ней напряжения равного Rs значительного роста деформаций не происходит. Напряжение в бетоне в этот момент меньше Rb в общем случае (а х - больше расчетного). И балка будет держать нагрузку свыше расчетной - именно до достижения бетоном своего Rb (напряжение в арматуре будет > Rs).
Мое мнение (чисто личное, было до сих пор), что МПР нужно использовать с арматурой до кл. АIII. А если стоит арматура более прочная - правильным будет полноценный нелинейный расчет. Высокопрочная разрушается при гораздо меньших деформациях, поэтому может быть и так что схема с одновременным образованием пластических шарниров может уже не работать.

Последний раз редактировалось Patrick Henry, 05.12.2008 в 15:08.
 
 
Непрочитано 05.12.2008, 15:19
#76
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


здесь кто нибудь при помощи калькулятора по деформационной модели нормальные сечения считает? А то я чувствую разговор получается слепого с глухим.
Вы все рассматриваете только одно предельное состояние, а именно то, когда в раст. арматуре относительные деформации равны предельным. Если раст. арматуры очень много и выполнить два расчета - 1)когда отн. деф. арм. = предельным.
2) когда относительные деформации сжатого бетона = его предельным относит. деформациям по диаграмме.

Так вот для переармированного сечения чаще получается случай 2), причем причем в растянутой арм. предел текучести может и не наступить.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 15:20
#77
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
DTab, Как я и полагал - Вы неправильно поняли
извините - второй абзай - русским по белому .
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1228475517
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 15:57
#78
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
1)когда отн. деф. арм. = предельным.
2) когда относительные деформации сжатого бетона = его предельным относит. деформациям по диаграмме.

Так вот для переармированного сечения чаще получается случай 2), причем причем в растянутой арм. предел текучести может и не наступить.
Оба случая расчета на самом деле один - иначе не будет соблюдатся равновесия внешених и внутренних усилий в сечении.

Про переармированые речи не идет - к пластическому шарниру это не имеет отношения.
А во втором абзаце речь идет о том, что разрыв арматуры редкое явление, но, в отличие от "обычной" арматуры все же случается и об этом надо знать.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 16:29
#79
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Оба случая расчета на самом деле один - иначе не будет соблюдатся равновесия внешених и внутренних усилий в сечении.
.
я с удовольствием с Вами продолжу беседу, но после как Вы посчитаете "ручками" оба случая, естественно найдя равновесие для каждого случая. ( при этом , "поиграя" с процентом армирования)
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 16:40
#80
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


DTab, Я прекрасно понимаю о чем Вы говорите, и ручками я пересчитал не мало и с жесткой арматурой и при косом изгибе и с разными классами арматуры и с разными процентами армирования и не только с двухлинейными диаграммами.
При конкретном проценте армирования из равновесия усилий получается только одно решение относительно деформаций крайних волокон. Поэтому и случай это один.
Есстественно при разных коэффициентах армирования деформации крайних волокон будут меняться из условия равновесия. Только как это относится к теме?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > А нужно ли моделировать пластический шарнир?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
Пластический шарнир AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 11 14.09.2005 17:31