Добрый день!
Расчитал плиту перекрытия опертую по контуру: получил арматуру на опорах S1 и в пролете S2. Понятное дело что арматура S1 должна лежать только на приопорных участках. А вот какая длина этих участков?
Может быть кто-нибудь подскажет где найти литературу по этому поводу?
Просмотров: 17081
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:14
#21
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


[quote=Armin;306615]В пролёте, как бы она не требовалась, ставить рекомендую.
Будет считаться, что от трещин.

Я только не понял от каких трещин в верхней части сечения плиты опертой по контуру???
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:17
#22
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А о каких трещинах в верхней части сечения плиты в пролете говорит Armin ???
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:20
#23
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Lagutsin, не пересматривал Тихонова, но по-видимому Вы неверно трактуете там написанное. Для того, чтобы плиту считать жестко заделанной может быть и необходимо завести ее в стену на глубину b, не менее высоты сечения h, но уж точно этого не достаточно. Для того, чтобы считать заделку жесткой, необходимо (и в Вашем случае это основной критерий), чтобы кирпичная кладка под плитой способна была воспринять моментные усилия, возникающие в заделке.
Что касается кладки спорить не стану (пока) буду уточнять.
А вообще, спасибо, ценная информация к размышлениям!
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:31
#24
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
А плита у меня 6х7м (грубо).
Ой,ёёё! Тут уж точно я бы особо экономить не стал!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:36
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


может Armin имел ввиду усадочные трещины. есть такие. даже в учебниках про них пишут %-)))))))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:56
#26
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Ой,ёёё! Тут уж точно я бы особо экономить не стал!
Вы не поняли вопрос-то принципиальный!
В данном случаи конечно можно и сплошяком заармировать, но на будущее хочется определиться с методикой расчета и конструрования.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:58
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


интересно, а большую экономию арматуры Вы планируете получить на плите такого размера?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 18:00
#28
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Надеюсь завтра продолжим, а на сегодня у меня рабочий день окончен.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 18:01
#29
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
интересно, а большую экономию арматуры Вы планируете получить на плите такого размера?
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 20:44
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


я расчет делаю для обоих (жест. и шар.) и армирую по огибающей. Ибо в процессе возведения кирпичная стена ... а на плите поддоны... и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 21:40
#31
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
может Armin имел ввиду усадочные трещины.
Их и имел в виду.

Есть ещё тема, хреново ухаживать за бетонной смесью, да ещё и кривые руки к этому делу прикладывать.

В институте, за это не заморачиваются.

Чтобы спокойно спалось, предлагаю пролётную нижню арматуру при шарнирном опирании и верхнюю приопорную, как при жёсткой заделке.
+ кроме расчётной по верху хотя бы сеточку, дабы ковром покрывала.

Предлагаю, как и другие, ни чего нового не говорю.

Посмотри пособие по кирпичу. В штрабе возможно местное сжатие по наружному краю штрабы, так ещё и самый конец плиты может вверх давить.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 06.11.2008 в 06:50.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:20
#32
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Если плита однопролетная, то я бы принимал шарнирное опирание на опорах. Тяжело обеспечить жесткое опирание таких плит при кирпичных стенах. Тем более, при реконструкции.
Сплошная верхняя конструктивная сетка помогает при расчете плиты на прогиб (там учитывается наличие арматуры в сжатой зоне).
Но всегда ли нужно ставить конструктивную верхнюю арматуру? Наверное, есть такая толщина плиты (в зависимости главным образом от пролета), при которой конструктивное армирование верхней зоны шарнирных опорных участков не требуется. Сама плита как бетонный элемент может воспринять момент
Мcrc = Rbt * Wpl.
Если Mcrc > 0,1 * Mmax, где Mmax - максимальный момент для плиты с шарнирными опорами, то я не применяю конструктивное верхнее армирование опорных участков.
Всегда ли другие участники форума ставят конструктивную верхнюю арматуру (по правилам на 1/10 пролета) на шарнирных опорах плит перекрытий?
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:29
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


кидайтесь в меня тухлыми помидорами, но я всегда ставлю верхнюю сетку, пусть даже и конструктивную.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:46
#34
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
кидайтесь в меня тухлыми помидорами, но я всегда ставлю верхнюю сетку, пусть даже и конструктивную.
Я тоже.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:58
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


"Всегда ли другие участники форума ставят конструктивную верхнюю арматуру (по правилам на 1/10 пролета) на шарнирных опорах плит перекрытий?" Может кто-нибудь покажет что-нибудь типовое что ли с одной нижней?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 23:13
#36
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
А плита у меня 6х7м (грубо).
Странно.. SCAD говорит, что 7.2х10.2...
Тогда соотношение t/L=0.2/7.2=1/36. Значит, в упругой стадии расчет некорректен. Более того, при таких пролетах и, соответственно, опорных моментах, необходимо анализировать напряжения в кирпичной кладке, опять же по нелинейной модели. Мне приходилось рассчитывать подобную плиту. Чистой заделки не получилось. Соответственно, прогибы стали определяющими. Но у меня нагрузка была значительно меньше.
Возникли следующие сомнения:
1) Вы не рассчитали необходимую величину заделки, например по СНиП II-22-81(1995), а цитируете Тихонова.
3) Если руководствоваться СНиП II-22-81(1995), нарушен п.6.42.
2) Если же нелинейный анализ вызывает затруднения, почему нельзя сделать ж.б. балки по опорным подушкам и по ним - плиту? По расходу бетона и арматуры этот вариант будет оптимальным.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 06:53
#37
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
кидайтесь в меня тухлыми помидорами, но я всегда ставлю верхнюю сетку, пусть даже и конструктивную.
Кидайте в меня сгнившей дыней (если до Екатеринбурга докинете), но я тоже начал ставить конструктивную арматуру.
Раньше не ставил, а теперь ставлю.
Надо чаще на стройках бывать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 10:04
#38
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Даже при шарнирном опирании плиты по контуру необходима верхняя арматура в углах плиты
Это просто вы не правильно считаете. Если плита просто оперта по контуру то произойдет подъем углов. А если вы запрещаете отрыв, постановкой связей по вертикали, то вы не корректно моделируете работу плиты.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 10:40
#39
nashi


 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 8


были и такие рассуждения о защемлениях:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13058
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
о конструктивной верхней в пролете: каким бы замечательным расчетчиком не был конструктор, все можно испортить производством работ (особенно с учетом, что бывает на стройке товарищи бойцы делают "по аналогии", игнорируя чертеж, так пусть заодно и привыкают, что на данном объекте арматура есть везде ).
__________________
Меня окружают хорошие люди....
Но я без боя не сдамся!
nashi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 13:54
#40
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Я, конечно, непрошу испорченных фруктов как коллеги, но все же...
1) выполнив расчет на смятие получилось что кладка несет почти с 2-х кратным запасом.
2) по пункту 6.42 "Каменного CНиПа" я бы сказал что там имеются ввиду сборные перекрытия опертые по балкам и т.п., более того, все это покоится на пилястрах.
3) а вот как заложить опорные подушки в существующую стену я вообще теряюсь в догадках.
Lagutsin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и конструрование монолитного перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03