Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?

Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 10.03.2009, 20:29
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

При расчете высотных зданий иногда получаются очень большие опорные моменты в колоннах. Что если сделать выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны условно шарнирными? При этом элементы отвечающие за пространстенную жесткость и устойчивость (ядра жесткости, диафрагмы) будут жестко заделаны в фундаментной плите. Применяли ли Вы подобный прием?
Просмотров: 15513
 
Непрочитано 13.03.2009, 12:09
#41
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Regby недоразумение - а вы поглядите хоть один расчет на это якобы обрушение... самое смешное,что авторы этого закона сами улыбаются по этому поводу, но типа надо. Зато хороший аргумент перезаложиться этак раза в 3 при конструировании.

Ильнур вот и я того же мнения, как правило те же осадки по факту раза в 2-3 меньше расчетных. Особенно это актуально для высоток с плитным фундаментом.

ЛИС "К сожалению конкретики по этой теме не будет никогда." О чем и речь. Прочитав те, да и другие темы, для себя сделал выводы как оптимальнее считать, на что то более индивидуальное к сожалению нет времени.
Koker вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 13:05
#42
barm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.05.2008
Пенза
Сообщений: 29


Здравствуйте. Мое мнение: В данном рассматриваемом каркасе применение шарнирного соединения в узлах скорее всего невозможно, так как отсутсвует ядро жесткости (развитая система диафрагм), способных воспринимать горизонтальную нагрузку в направлении оси Х. На первый взгляд существующее лифтовое ядро с такой задачей не справиться.
По моему мнению, в случае применения расчетной модели с шарнирным соединением в узлах, необходимо диафрагмы (ядра жесткости) рассматривать как консольные вертикальные стержни, всю горизонтальную нагрузку воспринимающую целиком.
Интересно, а наружные монолитные стены подвала в данном примере почему не включены в работу?
Мое мнение (навскидку, возможно ошибочное, серъезно его не обдумывал): применение шарнирного соединения колонн с перекрытием, в принципе, правомерно при расчете каркаса в целом, но в этом случае мы все равно должны обеспечить работу перекрытий на продавливание С УЧЕТОМ РАЗНОСТИ МОМЕНТА сверху и снизу перекрытия в соответствии с п. 6.2.49 СП 52-101-2003 (а его мы сможем получить только рассмотрев систему 2 с жесткими узлами). При рассмотрении системы А влияние ветровой нагрузки можно исключить (она воспринимается диафрагмами).
barm вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 14:21
#43
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да простят меня обитатели форума, возникну еще разок:
1) разве обязательно выполнять все сопряжения колонн с фунд.плитой шарнирными? не оязательно. давайте выполним шарнирное сопряжение только для колон, стоящих по периметру плиты.
2) хорошо, при гибкой фундаментной плите в крайних колоннах возникают изгибающие моменты, вызванные изгибом плиты. Но тогда почему подобные изгибающие моменты я вижу на эпюрах для колонн, расположенных ближе к центру плиты? сей феномен у меня в голове вообще не укладывается. может у кого есть внятное объяснение?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 14:23
#44
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Forrest_Gump, по П.1 согласен
depak вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 14:43
#45
GOODWIN


 
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18
<phrase 1=


Дядька, опишите тело колонны, объеденением перемещением, абсолютно жесткими вставками или еще как-то... попустит.
GOODWIN вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 19:12
#46
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Ага , или измельчить сетку в окрестности колонны так что бы сторона конечного элемента стремилась к нулю - момент исчезнет как и небыло его ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2009, 18:31
#47
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


depak
Чтобы не гадать на кофейной гуще, вам придется ответить все-таки на несколько вопросов: Сколько этажей в вашем здании? Какая толщина ФП? Какой шаг несущих конструкций? Почему в цокольном этаже вы не задали монолитные стены по контуру? Эти стены существенно разгрузили бы "ферму", состоящую из ФП и вышележащих перекрытий, объединенных вертикальными конструкциями
Romka вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2009, 13:48
#48
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


нужно обосновать такое конструктивное мероприятие выполнением ряда требуемых расчетов... на первый взгляд требуется следущее:
1 воспринятие конструкциями усилий на смятие бетона в зоне шарнира;
2 передача на конструкцию (совместная работа арматуры и бетона во всех сечениях констукции, а именно и в сечении колонны чуть выше dz шарнира) проектных усилий, выполнением каких то конструктивных мероприятий... к примеру постановка косвенной арматуры, чтобы бетон колонны нес всю силу без учета арматуры, т.к. на арматуру через бетон в этом сечении усилие не успеет передаться; или уситановка какой-то силовой базы через которую усилие в полном (необходимом) объеме будет передаваться на железобетонное сечение колонны, вероятно к этой базе будет приварена (привинчена и т.д.) рабочая арматура колонны.

3.
и потом (чуть ли не самое главное) следует проверить действительно ли там возможен шарнир - т.е. выяснить где и как проходит нейтральная ось в сечении (расчет по п 3.28 СНиП 2.03.01-84 (см вложение))... ,а то может все напряжения в нем (по всему нижнему сечению) сжимающие(с учетов всех "страшных" моментов) - а это означает, что с вводом в расчетную схему шарнира она (расчетная схема) будет переставать соответствовать действительности.

ps. не рискнул бы... дело в том, что шарнирный узел (по учебным источникам) применим в случаях когда нормальная сила небольшая (одноэтажные рамы)

pps
Цитата:
Что если сделать выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны условно шарнирными?
: это выглядит подобно тому как если доказывать что 5 меньше 4... хотя это базовое соглашение в "науке" - т.е. вы не много не мало пытаетесь утвердить, что установив меньше арматуры - сечение начнет нести больше... вот такой получается постановка вашего вопроса. Это если не применять специальные конструктивные мероприятия, на подобие мостовой (шарнирной) опоры... но в таком случае, видимо, экономически выгоднее будет просто положить требуемое количество арматуры.... Тем не менее в науке имеется такой критерий истиннности научной гипотезы, который позволяет относится к данной гипотезе непренебрежительно - этот критерий -
Цитата:
Критерий «безумия», т.е. несоответствия здравому смыслу. Академик Г. Наан об этом пишет: «...Что такое здравый смысл? Это воплощение опыта и предрассудков своего времени. Он является ненадежным советчиком там, где мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией. Любое достаточно серьезное научное открытие, начиная с открытия шарообразности Земли, противоречило здравому смыслу своего времени»

Последний раз редактировалось p_sh, 17.03.2009 в 08:46.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2009, 14:29 Кажется вот верное решение.
#49
barm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.05.2008
Пенза
Сообщений: 29


Ввод шарнира в стальных контсрукциях более оправдан в связи с наличием в стали площадки текучести, в то время как в бетоне имеет место "как бы пластичность", обусловленная в основном трещинообразованием. Поэтому вводя шарнир, вы должны оценить на каком участке диаграммы деформирования бетона (сигма - эпсилон) оказывается бетон в "крайних волокнах" колонны расчетного сечения. Если относительные деформации приходятся на ниспадающую ветку, это говорит о том, что расчетное сечение подвержено трещинообразованию и находиться в состоянии разрушения. Несмотря на то, что здание в целом может и не рухнуть в связи с наличием статической неопределимости, то вряд ли кто то согласиться эксплуатировать колонну с трещинами в нижнем сечении.
Таким образом, когда мы говорим о снижении жесткости ж.б. узла в расчетах, мы должны вводить не нулевую щесткость (шарнир), а конечную жесткость, соотвествующую секущему модулю деформирования бетона, обеспечивающему невыход рассматриваемого сечения на ниспадающую ветвь диаграммы деформирования. Данный подход в приниципе отражается в СП 52-101-2003 п.6.2.25.
Но Боже упаси использовать сей метод в реальных условиях, ибо сложность поиска корректного нелинейного решения в сущности простой задачи расчета каркаса неоправдана. Отсюда выходы:
1. Перезаложиться
2. Что то поменять в расчетной схеме
3. Ввести шарнир, снизить жесткость узла и сделать кучу расчетов (я бы выбрал п.1)
barm вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2009, 19:05
#50
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


p_sh,
Цитата:
это выглядит подобно тому как если доказывать что 5 меньше 4
Бывает и такое...:-) В бухгалтерии например :-)..
Цитата:
вы не много не мало пытаетесь утвердить, что установив меньше арматуры - сечение начнет нести больше... вот такой получается постановка вашего вопроса
И такое тоже бывает. По нормам 2004 года (пособие по напряженным) при расчете изгибаемых со сжатой арматурой, может получится что при наличии сжатой арматуры несущая способность будет меньше чем без сжатой (при x<2a'), правда в пособии по ненапряженным есть примечание, которое такую возможность исключает. Не знаю, забыли напечатать в пособии или это связано с недостатками метода предельных усилий, и поэтому в преднапряженных это исключили.
Бывает и в таком случае как описано, только не сечение будет нести больше, а элемент в целом, если одно из его сечений заармировать соответсвующим образом. Но данный вопрос требует тщательного изучения, займусь потом...
Цитата:
...дело в том, что шарнирный узел (по учебным источникам) применим в случаях когда нормальная сила небольшая (одноэтажные рамы)
Делали нечто подобное, нижнее сечение заармировали сетками косвенного армирования, продольную арматуру тоже поставили, но без анкеровки в плите нижележащего этажа (здание многоэтажное)...
Вообще шарниры раньше применяли (даже узлы конструировали по типу стальных шарнирных баз, но не прижилось - сначала перешли на сборный железобетон и проблема отпала, а потом вернулись к монолиту, но все уже и забыли... Находил такие узлы в одном учебнике 50-х годов...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 11:47
#51
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
Находил такие узлы в одном учебнике 50-х годов...
зачем так далеко. эти узлы есть в Голышеве на стр.420
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
Водонсущий слой на отметке низа фундаментной плиты Romcheg Основания и фундаменты 3 01.08.2008 07:44
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10