Непрочитано 22.02.2017, 10:54 5 | 1
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

В продолжение темы
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.

Появился текст нового свода правил по нагрузкам.
https://dwg.ru/dnl/14126
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.

Предлагаю обсудить что нового нас ждет с июня 2017-го года.

Пока при беглом просмотре разглядел увеличение снеговой нагрузки для III снегового района.
В СП 2011-го года расчетная нагрузка для III района - 1,8 кПа.
В СП 2016-го года - нормативная для третьего района 1,5 кПа. Коэффициент надежности 1,4 => расчетная 2,1 кПа.
"Перекроили" карту снеговых районов.

Юридические "тонкости" (см. сообщения c #87-го)

1) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 891/пр
Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями на 10 февраля 2017 года)

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", согласно приложению*.
2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр.

2) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

5. Пункт 2 приказа Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 891/пр "Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" изложить в следующей редакции:

"2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.".

3) Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521

4) Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
6. Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе.
Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень.
При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.03.2017 в 08:34.
Просмотров: 392480
 
Непрочитано 20.07.2020, 20:19
#541
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
для систем с несколькими собственными частотами?
- а причём тут частоты, когда Zэкв подставлять надо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 20:46
#542
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
когда Zэкв подставлять надо?
Надо подставлять k(Zэкв) по аналогии с формулой 11.8а

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.png
Просмотров: 424
Размер:	22.4 Кб
ID:	228436  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 21:00
#543
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда чём проблема/вопрос, если частоты теперь не нужны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 21:10
#544
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может я плохо объяснил, есть некая конструкция "мачта". Надо определить пульсационную составляющую с учетом S форм. Вопрос, как найти предельную частоту с которой надо сравнивать частоты собственных колебаний. Так как система имеет несколько форм колебаний то соответственно имеется несколько значений k(Zэкв), каждая для своего конкретного расчетного участка "мачты"так как:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.png
Просмотров: 398
Размер:	6.2 Кб
ID:	228437  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 22:27
#545
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Вы же сами и ответили: для зданий и сооружений z_эк =0,8h, где h - высота сооружений.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 23:06
#546
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
же сами и ответили: для зданий и сооружений z_эк =0,8h, где h - высота сооружений.
Получается что, вот для этих двух сооружений предельная частота будет одинаковой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.png
Просмотров: 381
Размер:	13.5 Кб
ID:	228441  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 23:34
#547
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А почему нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 23:36
| 1 #548
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Нет, не будет. При прочих равных условиях (w0, Tg,lim), в первом случае в ф.11,9а k(z_эк) для z_эк = 0,8*0,8h, во втором для z_эк = 0,8*h. Распределение масс не учитывается. А собственные частоты могут и совпадать.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 23:48
#549
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Нет, не будет. При прочих равных условиях (w0, Tg,lim), в первом случае в ф.11,9а k(z_эк) для z_эк = 0,8*0,8h
Ну тогда, по Вашему получается, что не существует конструкций для которых выполняется требование: "Для конструктивных элементов, а также конструкций, расположенных горизонтально или с малым уклоном (например, переходных или транспортных галерей) z экв - высота z, на которой они расположены"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 00:00
#550
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Не понимаю, откуда такой вывод. Для зданий и сооружений нужно принимать 0,8h. Для конструкций, расположенных горизонтально (переходы, транспортные галереи) - h. Если рассчитываете башню - 0.8h. Не совсем точно выразился, для горизонтальных конструкций - высота, на которой они расположены

Последний раз редактировалось andsan, 21.07.2020 в 00:05.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 00:07
#551
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Для конструкций, расположенных горизонтально (переходы, транспортные галереи) - h. Если рассчитываете башню - 0.8h.
На мой взгляд, это одинаковые конструкции, а вы предлагаете их считать по разному:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.png
Просмотров: 375
Размер:	6.2 Кб
ID:	228442  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 00:12
#552
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Не предлагаю, это одинаковые конструкции.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 01:28
#553
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
это одинаковые конструкции
- одинаковые в чём? В предельной частоте?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 03:38
#554
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Новый перечень обязательных видали? Со 2 августа вступает - https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400126/

В перечень не входит пункт 10.2 (с таблицей 10.1) - это снег.
Также в перечень не входит приложение Е - это карты (снег, ветер и пр.)

Внимание вопрос.
Доколе? Нет...
Какого хрена? Нет...

Какой скрытый смысл этого действия? Исключить из обязательных снеговую таблицу, карты приложения Е, и пункт 4.4.
Но при этом оставить весь СП20.13330.2016 в добровольном перечне?
Как принимать снег, если кругом заговор?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 04:46
| 1 #555
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,076


Приложение с коэффициентами мю обязательное, а пункт, требующий мю учитывать - добровольный.

И временные распределенные нагрузки теперь необязательные. Логично, люди на перекрытиях находятся добровольно, а не принудительно. И скот в помещениях для скота теперь загонять не будут, согласно идее об ответственном отношении к животным.

Самый шедевр - пункт 6.8 за исключением первого абзаца: коэффициенты вычислять обязательно, а умножать на них - нет. Отрезать описание формулы от самой формулы - хирургическая точность!
Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Какой скрытый смысл этого действия?
Тут в прихожей случилась некая суматоха, давка, толкотня — и дверь распахнулась, явив в проеме того самого посетителя, которому типа хотели акции впарить. Надумал, значит…
— В чём смысл жизни? — выпалил он с порога.
— Чьей?
— Моей!
— Отсутствует. Следующий…
(C) Евгений Лукин. Портрет кудесника в юности
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 07:06
#556
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Какой скрытый смысл этого действия?
Не надо искать "смысл" там, где его нет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И вообще, не надо читать всякие "перечни". Особенно на ночь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 08:00
#557
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Для конструкций, расположенных горизонтально (переходы, транспортные галереи) - h. Если рассчитываете башню - 0.8h.
Вот так я правильно понял Вашу мысль?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 346
Размер:	46.7 Кб
ID:	228446  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 08:58
#558
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Вопрос конечно интересный, надо копать глубже.
Для зданий с распределённой массой 0,8 однозначно.
А вот с точечной массой большой вопрос.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 09:19
#559
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Cfytrr, берите по максимуму и не парьтесь. Разница в вычислениях что по H, что по 0,8Н незначительная.
Опять-таки, возможен ещё такой подход. Считать конструкцию протяжённой, если
l/b ≥ 3,
тогда z_экв = H.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 09:36
1 | #560
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот так
Применительно к Вашим схемам. Если Вы рассчитываете все сооружение, включающее стойки и «прямоугольник», то не важно сколько стоек и какая форма собственных колебаний, в формуле СП для предельной частоты этих факторов нет, только высота сооружения, z_эк = 0,8h. А если вы считаете только горизонтальную конструкцию («прямоугольник»), прикрепленную к неким опорам, то z_эк = h, гле h высота на которой расположена горизонтальная конструкция.
andsan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» belikov Прочее. Архитектура и строительство 4 05.08.2011 16:19