Цитата:
Должен также отметить, что в общем случае у вас может быть вариант, когда балочная клеть опирается на неискажаемый и сам по себе устойчивый контур (допустим - ж.б. стены), тогда ваша балочная клеть даже и без связей никуда не денется. Последний раз редактировалось Leonid555, 14.02.2011 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148
|
Из своего опыта:
-ранее выпускался профлист с выступами,которые обеспечивали совместную работу ж.б. и профлиста и одновременно на концах плиты мы варили анкера с помощью спец.устройства ЦНИИОМТП. Все это обеспечивало совместную работу конструкции пирога -профлист,армирование сеткой и бетон т.100-125мм. При отсутствии такого профлиста и концевых анкеров -выявлялась зыбкость конструкции плиты. Сейчас профлист с выступами не выпускают а анкера используют из каталога HILTI. Скорее всего эта зыбкость от отсутствия совместной работы ж.б. плиты и профлиста. Плиту следует разобрать и выполнить вновь с учетом вышесказанного. Ну а балки само собой проверить и пересчитать. С уважением ИЛИ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Очень странно, что в русском СНипе так мало внимания уделеятся композитным конструкциям.
Из моего личного опыта: 1. При учете совместной работы стальных балок и монолитной плиты, значительно повышается жесткость и прочность конструкции. И дело не только в экономии металла (около 30-40проц), но и в возможности перекрывать большие пролеты при ограниченной высоте перекрытия и ее сложной в плане геомметрии. 2. Композитное перекрытие следует выполнять с учетом работы профлиста в качестве арматуры бетонной плиты.(к примеру HOLORIB, имеющий выпуклости, обеспечивающие общую работу плиты и проф. настила). В таком случае при многопролетной расчетной схеме жб плиты необходимо установить лишь верхнее армирование плиты(по расчету). В зависимости от необходимого предела огнестойкости, может понадобиться и нижнее армирование(но такое необходимо крайне редко). 3. При расчете второстепенной балки, почти всегда можно добиться(устанавливая необходимое количество анкеров) 'абсолютно' жесткого композитного сечения, т.е. метал. балки и жб плиты(ее еффективной ширины). В еврокоде имеется такое понятие, как 'степень соеднинения'. Когда эта степень больше или равна единице, податливостью соеднинения можно пренебречь. В таком случае сечение расчитывается как абсолютно жесткое, приводя сечение к общему модулю упругости, и расчитывая его, используя пластический момент сопротивления. Расчет на прогиб производиться с учетом ползучести бетона и образованием трещин(в случае появления растягивающих усилий, к примеру когда нейтральная линия проходит в теле бетонной плиты). При расчете прогиба следует не забывать про этапы возведения конструкции, т.е. полный прогиб будет равен сумме прогиба одной только стальной балки от собственного веса свежеуложенного бетона и прогиба компзитного сечения от всех других нагрузок. В Англии довольно популярен предворительный выгиб стальных балок, обеспечивающий минимальный прогиб перекрытия в эксплатационный период. Здесь стоимость выгиба небольшая, а еффективность в некоторых случаях огромная. Насчет стоимости в России незнаю. 4. Расчет главных балок производится таким же принципом. Но как правило, при расчете главных балок, важным фактором является проверка на срез перекрытия в продольном направлвнии балки(проверку прочности небохдимо выполнять и для второстепенных балок, но оно как правило соблюдается, при толщине плиты 100-150мм, шаге второст. балок -1,5-3м, и конструктивном армировании.) Расчет выполняется на сдвигающее усилие, равное прочности всех анкеров на срез(довольно грубый метод, но зато простой) Особенно внимание в этом случае надо уделють глвным крайним балком, имеющим лишь одну плоскость среза. В этом случае по расчету(на продольный срез) устанавливаются U-стержни, обеспечивающие необходимую анкеровку. Выпад плиты за грань балки по памяти не менее 250мм. В расчете на срез, учитывается работа арматуры и бетона. При соответствующем материале анкеров, допускается перераспределение сдвигающих усилий по длине балки. 5. Расчет на зыбкость - вибрацию. В английской литературе предусматривается простой метод, суть которого в обеспечении велечины собственных колебаний перекрытия более 4Гц. Как сказал Ильнур, частота ходьбы человека 1,5-2 Гц. Однако избежание резонанса перекрытия не всегда решает проблему вибрации. Более точным методом является расчет ускорений. Но в этом случае, степень 'ощутимости' человеком этих ускорений зависит от диапазона собственных частот самого перекрытия. В той самой литературе есть график зависимости предельных ускорений от собственной частоты. Из собственного опыта, найболее важным фактором в расчете на вибрацию, является коэффициент демпфирования перекрытия. Общий коэффициент является суммой отдельных коеффициентов, учитывающих свойства самого материала и конструкционных решений. Так, при наличии большого количества перегородок, этот коэффициент восрастает в разы(точную цифру не помню). Поэтому при ощутимости вибрации на перекрытии в неэксплатационный период, еще не значит, что эта вибрация будет ощущаться после устройства перегородок, подвесных потолков, стяжки и так далее. Иностранный коллега рассказывал, что в одном из проектов, вибрацию перекрытия уменьшили за счет увелечении толщины стяжки, т.е. увеличили демпфировающие свойства перекрытия. Однако, следует не забывать, что с увелечением массы перекрытия, уменьшается его собственная частота, что может привести к резонансу(тем самым увеличив амплитуду вибраций и и ускорения) от ходьбы человека. Поэтому увеличивыя массу перекрытия, и тем самым улучшая депфирующие свойства перекрытия, следует пересчитать собственную частоту, и стремиться не уменьшить ее ниже 4. Все вышесказанное - лишь основные моменты. Жду критики и дополнений. Более сложным вопросом для меня является вопрос учета отрицательного момента в плите перекрытия на опорах(при многопролетной схеме в двух направлениях), в связи с чем, часть дилны балки работает без учета бетона(учитывается только работа балки и арматуры) В таком случае расчет становится довольно трудоемкой. Последний раз редактировалось Ryntik, 08.07.2013 в 13:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Цитата:
Так что нельзя сказать, что вот уж совсем ничего в русских СНиПах на эту тему нет. Хотя я готов с Вами согласиться, что имеющейся в наших НОРМАХ информации по этому вопросу недостаточно. НИИЖБ давно уже анонсировал разработку СП, посвященного именно сталежелезобетонным конструкциям, но так ничего и не сделано. Российское государство от разработки НОРМ самоустранилось. Государственного финансирования нет. Госчиновники считают, что разработка НОРМ - это забота инженерного сообщества и бизнеса. Ну а бесплатно разработчики НОРМ работать не будут. Так что Вы много чего в российских НОРМАХ можете не найти. Например - должного порядка! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Я не говорил, что нету, я сказал, что очень мало уделяется внимания. К примеру есть ли какие нибудь нормы на проектирование стальных труб, заполненных бетоном? Пробывал искать, ничего не нашел. Кроме как некоторой литературы в качестве рекомендаций. Мне просто хотелось сравнить методы расчетов компзитных конструкций по еврокоду и российским нормам, но оказывается, мало что тут сравнить можно.
|
|||
![]() |
|
||||
Спроектировал бензоколонку. Покрытие из швеллеров N14. Пролет швеллера 6.5 м в оси, шаг швеллеров 0.9м, по прогонам настил Н60-845-0.7, потом легкий бетон 4см далее 3см стяжка 3см и гидроизоляция. всего навсего 110кг/м2 нормативная нагрузка. Снег во время прогиба не учитываю так как у нас второй снеговой район, и длительная часть в первом и втором снеговом районе равна нулю (СНиП 2.01.07-85 пункт 1.7к) а в таблице 19 того же СНиП-а в пункте 2а участвуют только постоянные и временно длительные нагрузки.
Так вот: щас строители ходят по этим прогонам, и говорят что зыбко. а в пункте 2а таблицы 19 требования только Эстетико-психологические. Могу я утверждать что такое ПОКРЫТИЕ не должно считаться по зыбкости? Заранее благодарю! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436
|
Согласно неактуализированного и обязательного к применению СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" п.10.7 таблица 19 п.4 физиологические требования (проверка на зыбкость) предъявляются только к Плитам перекрытий, лестничным маршам и площадкам, прогибу которых не препятствуют смежные элементы. Никакие плиты покрытий (тем более неэксплуатируемые) в списке не значатся.
Я проверил на прогиб ваш швеллер 14 при пролете 6,5 м на действие нагрузки 100 кгс в середине пролета. Прогиб составляет 5 мм , что больше 0,7 мм, как это указано в п.4 таблицы 19. Так что формально - зыбит. В соответствии с п.10.10: " Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий, исходя из физиологических требований, следует определять по формуле ..." В этом списке также отсутствуют неэксплуатируемые покрытия. Так что посылайте строителей лесом. Пусть на период монтажа подпирают ваши швеллеры в середине пролета. Когда эти строители ходят по профнастилу, то может быть они и чувствуют неудобство. Но когда все листы профнастила будут надлежащим образом соединены с балками и между собой, а потом будет выполнен "пирог" кровли, то зыбкость исчезнет. Последний раз редактировалось Leonid555, 11.07.2014 в 14:42. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Но здается мне что на 6,5м 14 швеллер, пусть и под такую малую нагрузку, даже по прогибу не пройдет, не то что по зыбкости. Кстати на счет зыбкости, стянул когда то на форуме, не помню где. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 26.04.2019 09:24 |
Рабочие чертежи монолитного прекрытия по металлическим балка и опалубкой из профлиста | Artmen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.01.2010 11:04 |
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам | Виталька Паустовский | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 07.12.2009 16:42 |
Стекломагнезитовые плиты как настил по балкам перекрытия ? | BigAmmo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.09.2009 18:34 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |