инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Всем привет! Где можно посмотреть пример расчета крепления закладной детали. Заказчик попросил предоставить расчет анкерных болтов, т.е. у меня сейсмопояс (существующий) к нему креплю закладную деталь и на нее опираю ферму.
Болты ведь только на срез будут работать? Получается мне нужно знать горизонтальное усилие в ферме, зашел в кристалл, мне выдало только опорную реакцию, а это вертикальная сила, правильно? И еще обязан ли предоставлять все расчеты заказчику в письменном виде? Зашел к Мандрикову, примеры расчета мет.кон-ций, там есть формула 274 стр. n= H/ Nb , где Nb=Abn x Rbt. Что же такое Rbt= 17МПа это не про бетон? Всем спасибо!
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
д.Федор, ты, по-моему ваще не в ту тему залез. Создай новую. А вообще расчет закладной и расчет болтов это разные вещи. По расчету закладной смотри СП железобетонные конструкции и Рекомендации по расчету закладных деталей железобетонных конструкций.
P.S. а вообще при опирании фермы есть понятие "распор", а с учетом, что у вас сейсмопояс, то и усилия от инерционных сил ещё будут. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Раз сейсмика, то Ваши фермы колбасит. А раз колбасит, значит есть усилия по всем направлениям. Вот Вас и подловили - Вы не учли сейсмику врасчетах. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Цитата:
![]() Ильнур, у Вас 12,500 тыс. сообщений и думается это не вопросы ![]() Понимаю если бы я ему заложил 42
__________________
Мир принадлежит терпеливым. Последний раз редактировалось д.Федор, 07.03.2014 в 08:35. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Цитата:
Я вроде писал какие проблемы, но если не читали, предлагаю на первое время обратить внимание на формулу (17) из п.3.18 пособия и объяснить почему в этой формуле, учитывающей трение от силы затяжки болтов не присутствует усилие затяжки из п.3.8. Кроме того в п.3.18 не указывается что в формуле (17) подразумевается затяжка именно по п.3.8 -- это тоже требует объяснения. И еще, если в формуле (17) учитывается сила затяжки сжатых болтов т.е. стоящих в сжатой зоне бетона, то следует объяснить имеет ли место потеря преднатяжения в этих болтах за счет обжатия. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
методика есть, просто она рассмотрена на простом примере, ее суть я и описал. Да и смысл, раньше, в основном, и были рамно-связевые каркасы и принципиальной необходимости считать в 2-х плоскостях не было.
|
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
|
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Вот уж действительно делов-то, найти численными методами две неизвестные...
И потом, вы готовы подготовить алгоритм такого численного решения? Можете считать меня занудой, но то о чем вы пишите во-первых принципиально не отличается от расчета по деформационной модели, а во-вторых СНиП-то вроде считается не актуальным, рас уж мы законную методику хотели. Законность -- это конечно не догма, но все же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- всё давно расписано, метод Ньютона, например.
- нет, это метод предельных усилий. Этот метод проще. Впрочем, для меня в нём имеется вопрос: как две известные удовлетворят системе из трёх уравнений равновесия? Скорее всего, одно уравнение придётся заменить неравенством. Не думаете, что найти решение уравнений НДМ проще. К тому же НДМ даёт не усилия, а деформации, поэтому для стали болтов надо принять предельную (пластическую) деформацию. В нормах ЖБК она 0,025, в стальных нормах 3(Ry\E). - отличие только в значении предельной относительной высоте сжетой зоны бетона остальное осталось. Это видно в расчёте внецентренно сжатого сечения при X>кси_R, если проанализировать формулы. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
AY, что по-вашему "расчет по деформационной модели"? По классической методике считается, что бетон - абсолютно жесткое основание. Вы, получается, хотите сказать, что нужно использовать упругий материал с фактической жесткостью? Если так, то это не в запас анкеров, да и усложнение расчетов - требуется МКЭ моделирование узла. А по классической методике МКЭ не требуется.
Про границу сжатой зоны - я про нейтральную ось подливки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
И потом, для ветвевой колонны натяг нельзя учесть, а для сплошной - можно, без объяснений. Может нельзя при отсутствии жесткой распорки между ветвями на уровне базы? Eсть сомнения в особой правильности этих расчетов и всего Пособия вообще. За счет обжатия бетона под плитой вряд ли произойдет потеря натяга болта, заанкеренного в бетон на всю длину. Думаю, потеря более реальна от ползучести,т.е. релаксация произойдет постепенно, но сильно. Поэтому натяг нефиг вобще учитывать для Q, особенно в плоскости рамы. Лучше на срез рассчитать. А еще лучше шпору. Еще в Пособии есть разделение между п.3.19 (на момент) и п.3.8 (до упора) ![]() Некий ребус.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет, не обязательно сразу шпоры, просто преднатяг не учитывать в трении. Т.е. трение только за счет давления естественных сил.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
«2 .Затяжка для восприятия сдвига В этом пункте смущает упоминание оборудования и замалчивание строительных конструкций, но не стану обращать на это внимание. Не понятна формулировка о совместном действии вертикальных и горизонтальных сил, т. к. вформуле (9) из п.3.15 уже присутствует Q и N т. е. горизонтальные и вертикальные силы.» Я понимаю это так: в формуле (9) определяется F1, дополнительное усилие предварительной затяжки болтов, если силы трения от действия нормальной силы не достаточно для восприятия сдвига. При этом следует определить общую величину затяжки F0=F+F1/k по (10), где F – усилие предварительной затяжки по п.3.8., F1 = из (9). При действии N, и Q (а зачастую и M), создастся сила трения, учтённая нами в (9) как N/f. А в болте/нескольких болтах (или во всех болтах, что редко) будет действовать усилие P. Оно уберет в болте усилие F (которое по п.3.8 для динамических нагрузок 1,1P). Соответственно в (10) их суммируют и в этом случае площадь сечения болта определяют по (11) – то есть не по расчетной нагрузке, действующей на болт от внешних нагрузок, а по требуемому усилию предварительного натяжения. Болт в этом случае ВСЕГДА растянут. По моему, вам следует объединить в ваших рассуждениях пункты «2 Затяжка для восприятия сдвига» и «3 Сдвиг с учетом вертикальной силы». Данные пункты для оборудования, что упоминают в 3.15, – ведь F=1,1P для динамики, а по пункту 3.11 в строительные конструкциях в подавляющем большинстве – статическая нагрузка. А вот пункт «5 Проверка на восприятие сдвига» для строительных конструкций. Согласен, если болт поставлен со значительным запасом, а затянут из расчета 0.75P, то может выйти ошибка. Хотя значительный запас - это некоторое отступление (1). Поэтому лично я назначаю предварительную затяжку F =0,75*Asa*Rba/1,05 (1,05 это k0 для статических нагрузок) Что касается контроля натяжения – пособие дает 2 варианта – по крутящему моменту и по углу поворота. В проектах я пишу величину предварительной затяжки и требование действовать по п.7 пособия. Крутящий момент или угол поворота – пусть монтажная организация выбирает и считает. |
|||
![]() |
|
||||
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501
|
Ну и отлично, в том месте общего алгоритма где потребуется численное решение вы вольны написать: указанное в п.Х уравнение решить относительно неизвестного "Z" методом Ньютона корень искать в диапазоне от Пи до 3Пи. Я пойму о чем речь. А если нужно решить систему уравнений, тогда расписывайте поподробнее.
Сложности и трудозатраты не столько в Ньютоне, сколько во всем остальном. Я пару раз имел дело с такими вещами и осознаю, что это довольно трудозатратно, с учетом того, что это едва ли сильно востребовано. Я упоминал диф. модель лишь с точки зрения ее "законности", я понимаю, что ее реализация еще сложнее, но она мне интереснее, т.к. ее у меня нет, а имея ее можно использовать гораздо шире. Однако понимаю, что вряд ли у меня на нее хватит сил и времени в данный момент. Если вам трех уравнений много, что бы найти два неизвестных, то выкиньте одно уравнение :) То, что деформационные характеристики стали болтов нам не известны, это не хорошо, но зачем доводить дело до пластики можно ограничиться упругой работой. Неее... это я говорю что ребус, а вы что "все расписано" :) Мне на первый взгляд тоже нравится идея не учитывать преднатяжение при проверке сдвига, и сам я бы так и делал на практике, но тем не менее, если нормы требуют (или если угодно -- допускают), почему бы не позволить такое в автоматизированном расчете, хотя бы как один из возможных вариантов на выбор пользователя. Если контроль по моменту не производить, то и в расчет преднатяжение не вводить, считать что гайки зажали "что бы не болталось". Про пункты 2 и 3 я с вами согласен, сам уже созрел для этого мнения и ваши разъяснения меня убедили окончательно. В этой связи, я даже скажу, что не важно речь об оборудовании или конструкциях, разницы не вижу. Динамика учтется через k_0 и k (которое тоже зависит от динамичности). Свои соображения по поводу восприятия сдвига я еще выскажу дополнительно, сейчас не досуг. Прошу прощения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- для НДМ тут.
Offtop: - что это было? - а как же условия равновесия. Впрочем, даже известные источники ими пренебрегают (расчёт АБ для студентов) ![]() - сделать это несложно, в правильности этого не уверен. Смежные вопросы: как учесть разную площадь АБ в бетоне и выше бетона (нетто и брутто)? Как учесть эффект смятия бетона в его характеристиках? Offtop: - хм, интересно само наличие? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
глубина заделки u-образного анкерного болта | Berd | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.06.2010 19:41 |
заделка анкерного болта в монолитной плите. | Maks5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2010 09:09 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |