конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
Ильнур кстати прав, если дать небольшое уточнение для наслонных стропил - система равновесна только при симметричном расположении стропил с двух сторон.
Любая нагрузка приложенная к элементу под углом (а вертикальная нагрузка на стропила по отношению к элементу приходится под углом) раскладывается на две составляющие - перпендикулярную к элементу и вдоль элемента. Вот как раз так часть, которая идет вдоль элемента и создает распор. Нитонисе - а вы не допускаете деформации под нагрузкой???? Тогда это у вас не сопромат и не строймех, а раздел статики из физики. Для школьного курса допустимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Ильнур говорит, что распора нет, если затяжка в уровне опор. Ну а если мы приложим нагрузку к системе - затяжка начнет деформироваться, удлиняться, а ноги поедут в стороны. Вот вам и распор. По вашей же логике. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Почему значит? Не значит. Все элементы под усилием всегда деформируются. Элемент не деформируется, если нет усилий. А кто Вам сказал, что в затяжке нет усилия? Чем выше затяжка, тем больше усилие.
Цитата:
Цитата:
Деформацию системы под нагрузкой допускает, вернее, вызывает, упруго-пластичная природа материала. Абсолютно жестких вещей, насколько мне известно, в природе нет. Ну может, черная дыра какя-нибудь...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Хорошо, согласен что абсолютно жесткого ничего нет. но если мы допускаем некоторые перемещения (которые вытекают из конечной жесткости элементов) при этом система остается работоспособной, то ради бога! пусть себе перемащается нога на 7 мм. Снег выпадет - переместится. Снег расстает - вернется на место. И какие проблемы? А чтобы никакие кирпичи не выталкивались - НЕ НУЖНО там ставить никаких кирпичей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
Перемещения будут никак не 7 мм.
(см. картинку) В первой системе только одна закреплена от бокового смещения, во второй системе обе опоры закреплены от бокового смещения (на каждую опору по 1.8 т бокового усилия, нагрузка 400 кг/п.м.). И это усилие или должно или восприниматься стеной или стропила будут разъезжаться (причём достаточно серьёзно). |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
А Вы как думаете:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Nels Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
Пример с уровнем нагрузок был утрированным (пролет - 9 м), чтобы показать некомпенсированные перемещения. Даже если подобрать элементы с более развитым сечением (для удовлетворения условий прочности), всё равно деформации будут достаточно большими, и достаточно даже 15-20 мм бокового перемещения, чтобы усилия от распора начали передаваться на кладку.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А вы не упирайтестропила в кладку и проблем не будет. И вообще, если это не трудно, подберите для вашей расчетной схемы стропила из условий их прочности и ограничения прогибов. Какие в этом случае будут перемешения горизонтальной опоры при полной нагрузке?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
В стержне с шарнирами на концах, центрально нагруженном осевой силой, изгиба не будет. Цитата:
Цитата:
Конкретно насчет дерева - дерево вообще "ползет" во времени.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Зачем же? Поставьте ее на мауэрлаты и все. Если вы закрепите ее от горизонтального перемещения (образующегося вследствие развития деформаций) например забив гвоздь, то нужно будет считать гвоздь на это горизонтальное усилие. А если гвоздь не забъете, то система разъедется и съедется обратно (раз вы говорите что "все будет происходить упруго". |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
я тоже закинул в скад эти схемы. скад выдает точно такие же результаты, как и у автора темы. В первом варианте распор 8,65 т, во втором 9,74 т, в третьем 6,45 т . Даже задав в качестве материала стропил двутавр 50Ш1, результаты не меняются (собственный вес стропил не учитывался).
Но при этом у меня скад ругается на геометрическую изменяемость в узле примыкания затяжки... Если смотреть деформации, то стропила как-бы ломает в этой точке. Пробовал по разному задать схему, пока что не получилось эту геометрическую неизменяемость убрать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
А чтобы убрать изменяемость системы надо, чтобы затяжка примыкала к ноге шарнирно. Вы наверное поставили узловой шарнир. А надо элементный шарнир поставить. А вообще можете все узлы жесткими оставить, кроме опор. Все равно распор будет. Меня интересует только распор. И он на самом деле получается минимальным при 3 варианте (см. пост №1). И наибольший распор будет во 2 варианте ((см. также пост №1)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вывод - давайте будем проектировать стропила без затяжек, так как они способствуют образованию бОльщего распора))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
Тот же бокс от диска (или просто две картонки под углом, без всяких затяжек будут до определённого угла раскрытия нормально стоять), так как распор будет восприниматься силами трения. Так же и со стропилами - часть усилия в уровне опоры - в любом случае будет передаваться через силы трения, даже при отсутствии затяжки.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Сообщений: 651
![]() |
короче фишка такая. да в третьей схеме минимальное усилие распора. Но при этом у второй схемы минимальное перемещение нижней опоры стропилы. :-) . Для того, чтобы получить более точную картину реальной работы такой системы я сделал следующее. Во первых от плоской задачи перешел к пространственной с введением в расчет прогонов, соединяющих стропила, и раскосов, обеспечивающих общую устойчивость крыши, чем убрал геометрическую изменяемость. Опорные точки смоделировал следующим образом. По всем направлениям, кроме оси Х, опору зафиксировал. По направление Х задал элемент с конечной жесткостью 20 т/м (условно), чтобы рассмотреть работу системы после перемещения опорной точки. При такой расчетной схеме перемещения опор для схемы без затяжки составили более 32 см. При этом схема с затяжкой разошлась в каждую сторону всего лишь на 40 мм, что на порядок меньше.
Отсюда явно видно, что надежность системы с затяжкой на порядок выше, чем без. P.S. в плоской задаче шарнир на затяжку ставил как положено. элементный. это я 4 года назад мог бы сделать такие ошибки. а тут почему скаду не понравилась такая схема, для меня осталось загадкой. Последний раз редактировалось Nels, 11.11.2009 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Пока тут боксировали, по Вас-то и забыли
![]() Закон "измениения распора по высоте" нелинеен, и хотя общая тенденция такова, что чем выше, тем больше, максимум видимо где-то там, где Вы нащупали.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Как красиво запроектировать большой свес крыши | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2009 19:53 |
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... | иван13 | Разное | 17 | 26.03.2009 07:19 |
Распор в арке | Vl@diM | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.05.2008 17:45 |
Покрытие крыши в форме купола | slv | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 05.06.2006 15:50 |