| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||||||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Картина происходящего в системе с поста №1 на п.117. Является ли это общей закономерностью, не могу сказать. Но догадываюсь, что нет. Например, если нагрузка будет сосредоточенной на верхний узел, картина должна поменяться совершенно. При изменении жесткостей, углов и т.д. - видимо тоже все по-другому будет.
Неисповедимы пути аллаха.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2009 в 10:56. Причина: Уточнил на п.117 |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
2.Изгиб стропил при высоко задранной затяжке даст на порядок большее разъезжание чем растяжение затяжки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не буду сейчас обсуждать схему с двумя шарнирно-неподвижными опорами и распоркой. Давайте поговорим о схеме с одной шарнирно-подвижной опорой и одной шарнирно-неподвижной опорой. Там горизонтальная перекладина видимо будет называться затяжка? Для чего она там нужна?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
Ну, хотя бы для обеспечения геометрической неизменяемости системы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А давайте рассмотрим двухшарнирную арку. Одна опора подвижная, вторая нет. Это геометрически-неизменяемая система. Вы бы поставили в ней затяжку?
Добавлено. Хотя нет, с аркой будет некорректное сравнение. Для того чтобы проводить параллели нужны результаты расчета трех арочных систем: без затяжки, с высокой затяжкой и с низкой затяжкой. Интересует распор. Точно так же я немного поторопился проводить параллели с скатной системой на одной подвижной опоре и одной неподвижной опоре. Потому что нет аналогичного расчета. Если же у кого-то есть мнение, что изменение распора в этих схемах будет аналогично изменению распора в схемах, просчитаных автором темы, то можно тему развить дальше. Тогда просто такой вопрос - что вы называете безраспорной конструкцией? Приведите пример. Последний раз редактировалось Нитонисе, 11.11.2009 в 19:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
Двухшарнирная арка - уже статически неопределимая система. Применять ее с затяжкой или нет - опять вопрос о применимости статически неопределимых систем вообще. Вы ходите по кругу. См. мой пост №88.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
1) затяжка гасит распор только в том случае, если она расположена в уровне опор. Вот в этом случае затяжка нужна именно для гашения распора! 2) еще затяжка нужна для уменьшения расчетной длины стропильной ноги в плоскости действия момента (особенно при больших пролетах). 3) еще затяжка нужна для придания общей жесткости конструкции (тоже при больших пролетах) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
Это далеко не всегда так. Если вышел из строя какой-то элемент, то меняется вся расчетная схема. Такой случай надо отдельно проверять. То что система статически неопределима еще не является гарантией ее безопасности. Иначе зачем были бы нужны расчеты на прогрессирующее обрушение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А то что касается темы, то тут вобщем-то все ясно. "Затяжка" тут не может служить элементом, который гасит распор, потому как из условия задачи распор гасится опорами. Если только не разместить затяжку в уровне опор. Но коллеги говорят что в этом случае распор будет бОльше, чем без затяжки) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Я отвечаю на ваш вопрос: "зачем нажна затяжка". Разве не понятно? Или вы не согласны с моими доводами в посте №93? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вобщем-то коллеги пришли к выводу, что в приведенной вами схеме это уже и не затяжка, а распорка - работает на сжатие. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Как красиво запроектировать большой свес крыши | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2009 19:53 |