| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В данном случе h - длина (сумма длин) сечения всего тонкостенного профиля, t - толщина. Есть там конечно оговорки, в том смысле, что это приближенная формула, но в вашем случае пользоваться ей можно. Да, кстати, нельзя считать в вашем случае полное (нередуцированное) сечение. Поосторожней с тонкостенными профилями. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Редуцирование не зависит от проверки на общую устойчивость, зависит от проверки на местную. Для тонкостенного профиля формально посчитанные характеристики не канают. А рекомендации ЦНИИПСК есть в dnl и там есть редуцированные характеристики, только для небольшого ассортимента профилей, если память не изменяет "Балтпрофиль".
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Да я про Балт профиль и говорю, таких рекомендаций понаделано для разных контор миллион.
Пробую посчитать для двутавра 23Б1 получается, опять в диапазон не попадаю альфа=1,54*8,383/200.3(40/23)^2=0.19 по таблице 77 и 78 СНиП, что то не так делаю, посмотрите пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну значит неустойчивостью и не пахнет, о чем можно догадаться по шагу 400 мм.
Вы поменяли С-200 на 23Б1? И еще попутный вопрос - Вы применяете балки по ГОСТ, а не СТО АСЧМ - это такой рынок проката?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.11.2008 в 11:51. Причина: Опередили |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155
|
Доброго времени суток, в теме много говорилось про раскрепление прогона профнастилом!
А вот как это закрепление посчить? Согласно п. 9.4.5 СП 53-102-2004 можно посчитать условную поперечную силу для этого нужно задаться гибкость lambda=Lef/iy где iy - радиус инерции из плоскости действия момента! все дело в том, что у меня например для [16 на 6 метров выходит гибкость 300, и подобрать фи для дальнейшего расчета поперечной силы я уже не могу(самое большее значение 220) Может я что то не так делаю? как посчитать? п.с. и еще, по этой книженции http://dwg.ru/dnl/2099 пункт 8, (закрепление профнастила саморезами), получаются очень маленькие значения... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2005
Минск
Сообщений: 96
|
Посмотри Еврокод: http://dwg.ru/dnl/5701
Есть кое-что, может разберешься |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Кажется так:
1. мю Вы взяли 4, а надо не более 2h/s, т.е. 2,55. мю1 вообще не определяли, поэтому на конце эпюры 180 - слишком много. Поправите эпюру - и это будет вариант 2. Вариант 1 - это когда везде мю=1. 2. При вводе в расчет прогона снеговой нагрузку вы умножили на коэфф. сочет., а это допускается, если кратковременных две. Так пси=1. 3. В расчетах прогона можно учесть бимомент от кручения, это даст разгрузку примерно 10%. 4. В расчетах прогона можно учесть раскрепление верхнего пояса швеллера винтами крепления сэндвичей. Сэндвичи сшиты между собой (вдоль ската), поэтому они не могут взаимосдвигаться, соответственно вся панельная система держит прогон из плоскости (через нижнюю обшивку и винты, а так же через трение). При этом нагрузка (скатная) передается на опору швеллера на 95% через КРАЙНИЙ винт (винт, ближайший к опоре), даже если пренебречь трением (а она есть и будет непременно). В Вашем случае это где-то 90 кг на срез винта (вернее, разрушение околовинтовой зоны обшивки). Хилти 4,7 мм держит обшивку 0,55 мм до усилия 300 кг. При такой работе швеллер практически не воспринимает скатную составляющую, ибо жесткость обшивки по скату огромна по сравнению с жескостью швеллера из плоскости швеллера (в плоскости ската).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
3. и 4. пункт по подробней, если можно.... Большое спасибо! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1) пункт 8в) описывает только параметры бета, фи и а для расчетов m2. Схем же всего две: а) и б). Два варианта (с мю=1 и с мю=повыш. снег. отл.) обязательны для всех нижних покрытий. Вариантов же эпюр так же два - когда длина отложений короче нижнего покрытия и когда длиннее.
2) вы учитываете снег два раза для двух разных сочетаний (на прочность и на прогиб). Вместе они разумеется не сочетаются! Таким образом у Вас ОДНА КРАТКОВРЕМЕННАЯ нагрузка, а два у Вас расчетных случая... 3) скачайте в доунлоаде "Бычков. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций 1962" - там полное готовое решение "прогонной" задачи на все случаи жизни. Расчет длинный. 4) вопрос учета раскрепления сэндвичами прогонов был обсужден сообществом весьма широко и часть инженеров побоялись принять это соображение в дело, часть - одобрили, часть осудили. Поищите поиском...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155
|
За книжку спасибо, очень интересная книжка...
Цитата:
У нас в конторе принято складывать кратковременный и длительный снег, при расчете на прочность и устойчивость... А вот с учетом раскрепления прогонв профлистом я не согласен, я только начинающий проэктировщик, но глупостей на стройке видел уже немало... И еще, где можно посмотреть расчет стеновых прогонов и узлы их крепления? Последний раз редактировалось Mikka, 05.08.2009 в 16:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Как бы это сказать... Кровля 1000 кв.м, профнастил пришуруплен к прогонам 10-ю тысячами саморезов. Куда девается суммарная энергия работы этих креплений? Ведь от скатной нагрузки они напряжены. Стеновой прогон (элементы фахверка, стеновые ригели) работают элементарно как балки, поэтому для их расчета достаточно начальных знаний сопромата. Усилия от ветра малы, в основном подбирается по жесткости или гибкости (есть ограничения по гибкости). Узлы же вовсе не расчетные - там нет ощутимых усилий, все конструктивно. Можно посмотреть любой типовой проект.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Могут ли прогоны работать на сжатие?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.10.2007 08:50 |
профлист в лире | telepuzik | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.02.2006 16:27 |