Здравствуйте!

Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.

По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Просмотров: 499234
 
Старый 30.06.2015, 09:28
1 | #381
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...Хлопцы, где правда?
Правда в том, что абсолютно (в инженерном смысле) все равно, каким макаром будет имитироваться эксцентриситет. Вот расчетная схема, и элемент Х может быть задан ЛЮБЫМ элементом, имеющим изгибную жесткость, СОПОСТАВИМУЮ с жесткостью колонны. Я обычно "икс"у присваиваю профиль колонны, это удобно, просто и быстро. Результат в числах будет настолько точен (в инженерном смысле), что удовлетворит даже самых дотошных. Не замыкайтесь на этом.
А замыкайтесь на том, что вешать на колонну здоровую ферму сбоку - это есть нехорошо, и очень. Для этого должны быть веские причины - надстройка, эксплуатируемая кровля и т.д. Классически ферма ставится сверху посередине колонны, и приделывается надколонник для стеновых дел. И все. Остальное - томленье духа.
Колонну в зоне опорного столика не "вырвет" и т.д. - столик подбирается "обширным", например у Вас будет типа 400х400 или около того, все распределится безболезненно. И монтаж прост, применяется прокладка между колонной и ребром фермы, СПЕЦИАЛЬНО запроектированная для компенсации монтажных погрешностей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правда.jpg
Просмотров: 153
Размер:	12.0 Кб
ID:	152411  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 09:38
#382
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для этого должны быть веские причины - надстройка
есть пристройки из навесов, подходящие к колоннам, к которым присоединяются основные фермы. И эти пристройки выше основной кровли. Сбоку примыкание сделано для унификации.
wvovanw вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 10:17
1 | #383
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
есть ...пристройки выше основной кровли. ..
Значит обоснованно.
Проверьте размеры столиков, наличие монтажных прокладок. Априори проектировщик не дурак.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 10:24
#384
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проверьте размеры столиков
проверил расчетом на опорную реакцию + по серии 2.440 и по справочнику Мельникова, с запасом, t40 - типа узлов опирания балок по серии 2.440-2,
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
наличие монтажных прокладок
зазоры от 0 до 10мм заполняются прокладкой - об этом речь?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Априори проектировщик не дурак
хз
wvovanw вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 11:16
#385
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Скидываю расчет и результаты
4 варианта примыкания сбоку фермы к колонне:
1) Через АЖТ (оси 1-2);
2) Консоль - жесткость колонны (оси 3-4), по совету Ильнура;
3) Через жесткие вставки стержней (по типу серии Молодечно), оси 5-6;
4) Примыкание к оси колонны, без смещений (оси 7-8).
Результаты (моменты) разные.
Какая схема более правильная?

----- добавлено через ~5 мин. -----
добавил txt, может в СКАДе откроет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общая схема1.jpg
Просмотров: 154
Размер:	334.4 Кб
ID:	152445  Нажмите на изображение для увеличения
Название: от снега.jpg
Просмотров: 114
Размер:	190.9 Кб
ID:	152450  
Вложения
Тип файла: lir Экспр - фермы1.lir (222.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: zip Экспр - фермы1.zip (14.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: zip Экспр - фермы1 (txt).zip (10.0 Кб, 18 просмотров)

Последний раз редактировалось wvovanw, 30.06.2015 в 11:30.
wvovanw вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 12:12
1 | #386
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Скидываю расчет и результаты
4 варианта примыкания сбоку фермы к колонне:
1) Через АЖТ (оси 1-2);
2) Консоль - жесткость колонны (оси 3-4), по совету Ильнура;
3) Через жесткие вставки стержней (по типу серии Молодечно), оси 5-6;
4) Примыкание к оси колонны, без смещений (оси 7-8).
Результаты (моменты) разные.
Какая схема более правильная?
Если нагрузка на фермы одинаковая, то неправильны все схемы. Если фермы нагружены по-разному, то как ?

Опять пространственная схема, ну-ну Да выясните сначала разницу (точнее ее отсутствие) для плоской
IBZ вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 12:27
#387
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да выясните сначала разницу (точнее ее отсутствие) для плоской
В данном случае соглашусь. Чтобы не переделывать закрепи все узлы из плоскости фермы.
Правильно будет там, где момент по верху стойки будет в точности равен опорной реакции * эксцентриситет.
У Ильнура самая нормальная схема. При этом абсолютно без разницы как опирается ферма - сверху или сбоку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 12:45
#388
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Правильно будет там, где момент по верху стойки будет в точности равен опорной реакции * эксцентриситет.
Конечно, и это ясно из рассмотрения равновесия верхнего узла, которое во всех случаях дает один и тот же результат.
IBZ вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 13:29
#389
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


упростил - плоская по совету IBZ, с закреплением из плоскости по совету Бахил, + сделал одно загружение - по 1т в узлы.
Итого:
- опорная реакция = -5,5т, эксцентриситет 0,2м, М1=0,5*(-5,5т * 0,2м)=0,55тм, М1 м- момент в заделке.
Победила схема Ильнура.
Вывод: при примыкании фермы сбоку необходимо учесть момент, равный - см. выше.
Так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты2.jpg
Просмотров: 139
Размер:	204.9 Кб
ID:	152461  
Вложения
Тип файла: lir Экспр - фермы-3.lir (65.8 Кб, 26 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 13:47
#390
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Победила схема Ильнура.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
опорная реакция = -5,5т, эксцентриситет 0,2м
Никакая схема победить не может в принципе . Повторяю еще раз: во всех схемах результат должен быть одинаковым: сверху M=5.5*0.2=1.1 тм, снизу M1=-0.5*1.1=-0.55 тм. Любой другой результат, отличающийся больше чем на 0,001 (вычислительная математика), есть ересь "чистой воды" . Внизу значение еще немного может отличаться из-за уклона пояса фермы, а вот верхний момент 1.1 и никак подругому.
IBZ вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 13:56
#391
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Повторяю еще раз: во всех схемах результат должен быть одинаковым: сверху M=5.5*0.2=1.1 тм, снизу M1=-0.5*1.1=-0.55 тм.
не такого, есть приближенные значения
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Любой другой результат, отличающийся больше чем на 0,001 (вычислительная математика), есть ересь "чистой воды" .
значит все это ересь!
И как тогда считать подобные случаи?
wvovanw вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 14:19
1 | #392
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
И как тогда считать подобные случаи?
Для начала задайте конструкцию по плоской схеме по 2-му признаку Только обязательно создайте схему с нуля, так как при попытке корректировки пространственной схемы все ошибки благополучненько перекочуют из оригинала.
IBZ вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 14:42
#393
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


IBZ, ок, попробую сейчас навалять , если на работе отвлекать не будут...
Offtop: и спасибо за поддержку
и хватит мне "выкать"
wvovanw вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 14:54
#394
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
сверху M=5.5*0.2=1.1 тм
И это правильно.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
снизу M1=-0.5*1.1=-0.55 тм
Только, если ригель задан жёстким шарнирным стержнем. Для фермы будет иным, в зависимости от опирания.

----- добавлено через ~1 мин. -----
wvovanw, щас гляну твою ферму.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 15:17
#395
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только, если ригель задан жёстким шарнирным стержнем. Для фермы будет иным, в зависимости от опирания.
И стержневой ригель и ферма и все что угодно, представляющее собой неизменяемую конструкцию и шарнирно примыкающие к каждой из колонн в одной точке (не путать с жестим примыканием фермы к колонне), дадут в рассматриваемом случае нагружения внизу колонны одинаковые значение момента с точностью до тысячных. Любой другой результат должен заставить расчетчика искать ошибку. Хотите - экспериментируйте, мне не интересно, сто раз считано-пересчитано
IBZ вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 15:18
#396
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


wvovanw, ну ты и...
Более-менее вторая слева. Третья вообще завалилась.
У тебя эксцентриситет 0,207. Поэтому момент и получился 1,13 вместо 1,1. Момент в заделке несколько уменьшился за счёт распора.
В принципе приближённая схема с жёстким ригелем вполне.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 15:25
#397
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Внизу значение еще немного может отличаться из-за уклона пояса фермы, а вот верхний момент 1.1 и никак подругому.
Верхний момент у меня = 1,13тм, поперечка 5,5, эксцентриситет если быть точным = 0,207м, итого 5,5х0,207=1,13тм
внизу М=0,505тм

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Третья вообще завалилась.
да, завалилась, но я на нее уже внимание не обращаю, потому как хрень.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
wvovanw, ну ты и...
"я не волшебник, я только учусь"(с)
так вот внизу М=0,505тм, вверху М=1,13тм
Если верхний перевести вниз, то должно получиться М/2=1,13/2=0,565тм
0,06тм исчезло из-за распора?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Более-менее вторая слева.
"Ильнуровская"
wvovanw вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 15:33
#398
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


плоская схема, 2 признак
погрешность в заделке 0,011тм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плоская.jpg
Просмотров: 124
Размер:	99.9 Кб
ID:	152475  
Вложения
Тип файла: lir фм-1.lir (13.8 Кб, 25 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 15:36
1 | #399
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
0,06тм исчезло из-за распора?
Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Старый 30.06.2015, 15:39
#400
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да как угодно. Можно и АЖТ. Можно обычной консолькой - без разницы.
Оказывается не как угодно. Теперь уж наверняка консолькой. Что и требовалось доказать.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54