КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Правда в том, что абсолютно (в инженерном смысле) все равно, каким макаром будет имитироваться эксцентриситет. Вот расчетная схема, и элемент Х может быть задан ЛЮБЫМ элементом, имеющим изгибную жесткость, СОПОСТАВИМУЮ с жесткостью колонны. Я обычно "икс"у присваиваю профиль колонны, это удобно, просто и быстро. Результат в числах будет настолько точен (в инженерном смысле), что удовлетворит даже самых дотошных. Не замыкайтесь на этом.
А замыкайтесь на том, что вешать на колонну здоровую ферму сбоку - это есть нехорошо, и очень. Для этого должны быть веские причины - надстройка, эксплуатируемая кровля и т.д. Классически ферма ставится сверху посередине колонны, и приделывается надколонник для стеновых дел. И все. Остальное - томленье духа. Колонну в зоне опорного столика не "вырвет" и т.д. - столик подбирается "обширным", например у Вас будет типа 400х400 или около того, все распределится безболезненно. И монтаж прост, применяется прокладка между колонной и ребром фермы, СПЕЦИАЛЬНО запроектированная для компенсации монтажных погрешностей.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Значит обоснованно.
Проверьте размеры столиков, наличие монтажных прокладок. Априори проектировщик не дурак ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
проверил расчетом на опорную реакцию + по серии 2.440 и по справочнику Мельникова, с запасом, t40 - типа узлов опирания балок по серии 2.440-2,
зазоры от 0 до 10мм заполняются прокладкой - об этом речь? хз ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Скидываю расчет и результаты
4 варианта примыкания сбоку фермы к колонне: 1) Через АЖТ (оси 1-2); 2) Консоль - жесткость колонны (оси 3-4), по совету Ильнура; 3) Через жесткие вставки стержней (по типу серии Молодечно), оси 5-6; 4) Примыкание к оси колонны, без смещений (оси 7-8). Результаты (моменты) разные. Какая схема более правильная? ----- добавлено через ~5 мин. ----- добавил txt, может в СКАДе откроет Последний раз редактировалось wvovanw, 30.06.2015 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Опять пространственная схема, ну-ну ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
В данном случае соглашусь. Чтобы не переделывать закрепи все узлы из плоскости фермы.
Правильно будет там, где момент по верху стойки будет в точности равен опорной реакции * эксцентриситет. У Ильнура самая нормальная схема. При этом абсолютно без разницы как опирается ферма - сверху или сбоку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
упростил - плоская по совету IBZ, с закреплением из плоскости по совету Бахил, + сделал одно загружение - по 1т в узлы.
Итого: - опорная реакция = -5,5т, эксцентриситет 0,2м, М1=0,5*(-5,5т * 0,2м)=0,55тм, М1 м- момент в заделке. Победила схема Ильнура. Вывод: при примыкании фермы сбоку необходимо учесть момент, равный - см. выше. Так? |
|||
![]() |
|
||||
Никакая схема победить не может в принципе
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Цитата:
![]() И как тогда считать подобные случаи? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
И это правильно.
Только, если ригель задан жёстким шарнирным стержнем. Для фермы будет иным, в зависимости от опирания. ----- добавлено через ~1 мин. ----- wvovanw, щас гляну твою ферму.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
wvovanw, ну ты и...
Более-менее вторая слева. Третья вообще завалилась. У тебя эксцентриситет 0,207. Поэтому момент и получился 1,13 вместо 1,1. Момент в заделке несколько уменьшился за счёт распора. В принципе приближённая схема с жёстким ригелем вполне.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
внизу М=0,505тм ----- добавлено через ~2 мин. ----- да, завалилась, но я на нее уже внимание не обращаю, потому как хрень. ----- добавлено через ~4 мин. ----- "я не волшебник, я только учусь"(с) ![]() так вот внизу М=0,505тм, вверху М=1,13тм Если верхний перевести вниз, то должно получиться М/2=1,13/2=0,565тм 0,06тм исчезло из-за распора? ----- добавлено через ~5 мин. ----- "Ильнуровская" |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||