вот
----- добавлено через ~16 мин. ----- тогда какого болта в этих рекомендациях делает приложение 4 с 10-тью и 12-тью болтами и 5-тью ребрами? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
тогда ты - преступник, проектирующий с недонапряжением более трети.. = ))
Труба 200х10, площадь сечения 72,5 см2. При 153т осевой напряжения около 2100, при Ry для 345 стали 3450. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.07.2015 в 14:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Или я? ![]() не понял, может напряжения 2,1? Offtop: не путай меня, я уже сам запутался, или попутал((( лучше подскажи шо робыть ----- добавлено через ~5 мин. ----- преступник потому как чужой карман разорю? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну по подбору у тебя 200х6, а не 200х10. Вот тебе почти 40% по площади сечения.
Так что не лира тупит ![]() Но лучше сыграть не толщиной, а сечением. Пояс растянут, на момент инерции пофиг, а вот стоимость за тонну меньше будет при уменьшении сечения. Д а и узлы будут понадежнее с бОльшей толщиной стенки. Правда, для 200х6 там 98% кисп... Я бы чуть поболее взял, чтоб кисп был 90-95%. Но никак не 60, как для 200х10.. = )) ----- добавлено через ~2 мин. ----- да хоть 2.1 т/см2, хоть 2100 кг/см2. Мне ближе кг/см2 ![]() Угу. Требования норм нарушаешь.. = )) Или из актуализированного СП убрали пункт 1.9 нормального СНиПа? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.07.2015 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
пофиг на почти 99% использования по 1ПС?
Цитата:
нормально все, опять я тупанул((( Offtop: надо забухать наверно, башка не варит от переизбытка инфы Цитата:
----- добавлено через 15 сек. ----- так а с узлом как быть то? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну я там успел дописать про 90-95%
![]() Хотя в серии на молодечно, если посмотришь, под 100% использована несущая способность поясов. А с узлом быть просто. Уменьшаешь сечение (добираешь площадь за счет толщины), уменьшается геометрия узла.... ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- По подбору у тебя сечение 200х6. Площадь - 45,63 см2. Дай им 160х8 с 46,44 см2. Кстати, 98% - это запас в 3 тонны. добавишь еще сантиметрик площади - уже 6 тонн, почти 4%. С учетом запасов, принятых в самой системе расчета... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.07.2015 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
СП 16.13330.2011 п 4.1.1:
........................................................................................................................................................................................ применять рациональные профили проката, эффективные стали и прогрессивные типы соединений; элементы конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортаментов на прокат и трубы; ........................................................................................................................................................................................ Все подпункты пункта 4 являются обязательными, так что экспертиза может (и даже обязана - ведь делается она в интересах заказчика и за его деньги) отметить его нарушение. Делайте выводы, господа ... Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2015 в 18:12. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну так и посчитай с жёсткими узлами и расцентровкой. Для труб это не критично.
Меньше габариты сечения - меньше толщина фланца.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() В свое время хотел автоматизировать расчет фланцев - не сложилось, но помню что много по теме есть у Катюшина и кое-что у Бирюлева. Ну и Рекомендации, разумеется. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
перейти на фрикционки. расчет в полпинка, все хорошо.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну и хрен с ней. Посчитай с учетом расцентровки, как бахил пишет. Это не так критично, как кажется..
Фрикционки - в "полпинка" только расчет. Сам же находил пункт, где применяются фрикционки.. = )) Экономически это не оправдано в твоем узле, эксперт имеет полное право ткнуть носом и завернуть проект (особенно, если эксперт не слишком грамотный спец и во всем смотрит только на "букву закона", но сам считает себя крутым спецом). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |