DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34647 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 475355
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 07:43
#221
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мне тутача большую подборку фото прислали...
Вот пару кадров...

Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (281.0 Кб, 1426 просмотров)
Тип файла: jpg 22.JPG (99.8 Кб, 1381 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 09:50
#222
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


дык неужели на фото это арматура?Если эти бетонные конструкции заармированы по нормам ,то.я космонавт.
gordg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 09:57
#223
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


gordg
Это деформационный шов...
Я специально его выложил, чтобы показать насколько разошлись конструкции.
Там стоят коротыши из гладкой арматуры, типа мелкие деформации нивелировать...
Это в принципе для полов и т.п. нормальное решение, но для таких массивных конструкций просто пшик.
Предварительно ущерб уже превышает, аварию на СШГЭС.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 10:09
#224
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


DEM, а не боишься что "накроют"? не любят у нас нынче о таких проблемах рассказывать открыто.
__________________
...
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 10:15
#225
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


6pa4o
Так я подписку не давал, мои приятели тоже...
Отправил все фото знакомым из ЛГП, пусть проектируют думая о последствиях...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 10:22
#226
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Offtop:
ты не читал про прецендент Киберколбасы и Анпилова? после этого сайт колбасы то прикрыли и сам он исчез с форумов, хотя там, скорей всего другая причина, но кто знает.
__________________
...
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 10:37
#227
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: 6pa4o
А ты я посмотрю заинтересован в том чтобы прикрыть тему...
Чтобы как можно меньше народу знало, о масштабах аварии...
Уж не с МосГидроПроекта ли ты????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 10:42
#228
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Offtop: не, мне на русгидро поровну, а тема интересна и глобальна, я все жду Алимпиаду и вести с ее объектов перед стартом. просто не раз замечал, что если что то связанное с гос нашим выходит в массы это быстро удалялось, к сожалению :/
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 10:45
#229
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
DEM, а не боишься что "накроют"? не любят у нас нынче о таких проблемах рассказывать открыто.
Bолков бояться,в лес не ходить,а я теперь понял,когда узнал, что у директора 1 и 2 станции великолепный ресторанный бизнес в Испании и зачем этому ресторатору ГАЭС?
gordg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 10:45
#230
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: 6pa4o
Я не Овальный, в прессу не пойду с этой инфой..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 10:47
#231
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Offtop: gordg, DEM, Россия
__________________
...
derik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 10:51
#232
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я за то чтобы в этом бизнесе были профессионалы, а не рестораторы...
То что применимо в ресторанном бизнесе, не применимо в строительстве крупных объектов.
Максимум чем он должен был заниматься, это инвестированием....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 10:55
#233
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


инвестириовать тоже нужно с умом и если ты инвестируешь в строительство, ты должен понимать что такое технология строительства и проектирования и чем грозит ее нарушения. а то были люди, инвесторы из банка, которые на 9м пролет хотели 180мм плиту плоскую и ни о каких балках они и слышать не хотели, тк "их" прораб сказал что он все сделает как нужно!
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 11:05
#234
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


DEM, а еще фотки будут? Через этот дифшов вода струячила? Сказки же официально же такие рассказывали... дифшов разошелся и затопило...
 
 
Непрочитано 21.10.2013, 11:06
#235
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Я не понял как такая здоровая "щель" образовалась, ведь села же средняя секция?
Fland вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 11:19
#236
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,435


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Я не понял как такая здоровая "щель" образовалась, ведь села же средняя секция?
Присоединяюсь к вопросу. Что с другой стороны секции тогда?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 11:28
#237
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


VVapan4ik & Fland & Pavel_V
Вы верите в Оффициальные враки???
Там основание фактически вымыло, произошла суффозия...
Под ф-ной плитой почти нету грунта...
А то что разошелся шов, так это лишь последствия...
Может чего Серега скажет, он в этом деле больший специалист нежели я...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 11:30
#238
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


DEM, пиши ЛГП полностью. у меня совершенно другое представление об этой аббревиатуре
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 11:32
#239
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}
ЛГП=>ЛТП????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 11:32
#240
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Offtop: ленгидропроект?
__________________
...
derik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44