Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента - Страница 32
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента

Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2013, 06:26 3 |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34647 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 475366
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:12
#621
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
та самая "часть" сооружения имеет объём, измеряемый десятками тысяч кубов железобетона.
демонтаж куба ж.б. - это 7...9тыс.р/м3
при этом укладка аналогичного объёма ж.б. с армированием стоит порядка 10тыр.
получается уже потрачено 1,0 СМР, теперь нужно разобрать сооружение за 0,8 СМР, потом обратно построить за ещё 1,0 СМР. вместо 100% стоимости выходит 280% нормалёк
http://www.yaplakal.com/go/?http%3A%...-10-09-17.html посмотрите инфу о аварии на этой ссылке.
gordg вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:42
#622
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
http://www.yaplakal.com/go/?http%3A%...-10-09-17.html посмотрите инфу о аварии на этой ссылке.
на втором видео, где кран упал, люди стояли, погибли...
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 22:00
#623
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
на втором видео, где кран упал, люди стояли, погибли...
А словесные комментарии не дают картину о причинах сего безобразия?
gordg вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 13:37
#624
Кочетков Андрей

Java/Kotlin/Go
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,786


Запуск Загорской ГАЭС-2 перенесен на 2 года

ОАО «РусГидро» согласовало с Минэнерго и Советом рынка перенос запуска Загорской ГАЭС-2 на два года без штрафов за срыв сроков по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), сказал журналистам глава гидрогенерирующей компании Евгений Дод.
Строящаяся в Подмосковье Загорская ГАЭС-2 была подтоплена в середине сентября из-за ошибок при проектировании. “РусГидро” пока не называет окончательную стоимость восстановления. Предварительная оценка страховых выплат – от 9 до 12 миллиардов рублей.
“Штрафов нет, мы перенесли запуск на 2 года”, – сказал Дод.

http://energo-news.ru/archives/115442
Кочетков Андрей на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 16:00
#625
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Свежо предание да верится с трудом...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 00:41
#626
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 780


Цитата:
Сообщение от Кочетков Андрей Посмотреть сообщение
“Штрафов нет, мы перенесли запуск на 2 года”, – сказал Дод.
еще нашим детям достанется
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
за все уже заплачено (каждым жителем России)
p.s. (предварительно)
в этой теме участники процесса (авторы рукотворной аварии) сдали друг друга незначительно (процентов на пять)
на мой взгляд страховые выплаты - очередной виток (уровень) процесса

Offtop: Вчера умер Михаил Тимофеевич, соболезнуем, скорбим

Последний раз редактировалось Атрибут, 24.12.2013 в 01:00.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 09:44
#627
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А штрафов не будет т.к. Дод сам в этом деле не хило замешан...
Сейчас одну ГЭСку подпорную такими же темпами проектируют....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 10:30
#628
Czochralski


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 28


источник - просторы фейсбук...
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (149.4 Кб, 812 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (245.1 Кб, 815 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (190.2 Кб, 804 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (268.9 Кб, 1829 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (207.7 Кб, 803 просмотров)
Czochralski вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 10:32
#629
Czochralski


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 28


продолжение...
Изображения
Тип файла: jpg 16.jpg (289.0 Кб, 782 просмотров)
Тип файла: jpg 17.jpg (211.7 Кб, 774 просмотров)
Тип файла: jpg 21.jpg (98.0 Кб, 782 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (88.8 Кб, 783 просмотров)
Тип файла: jpg 23.jpg (103.1 Кб, 794 просмотров)
Czochralski вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 10:39
1 | #630
Czochralski


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 28


окончание...
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (187.9 Кб, 780 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (280.9 Кб, 793 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (290.8 Кб, 795 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (259.6 Кб, 803 просмотров)
Czochralski вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 11:35
#631
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Czochralski
Ну что ж, эскперты говорят, что дела не ахти...

При этом эксплуатация конструкции не целесообразна, а возможно не целесообразно и востановление...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:38
1 | #632
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Czochralski Посмотреть сообщение
источник - просторы фейсбук...
Что-то слабенькое заключение... Да и у первого эксперта стаж всего с 2006 г... Да и ни у одного эксперта нет базовых знаний по гидротехническим сооружениям...
 
 
Непрочитано 25.12.2013, 12:13
#633
Czochralski


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Что-то слабенькое заключение...
Ну так - дату посмотрите - оно от начала октября, тогда еще всё под водой было... Просто как "первая ласточка" - пойдёт. Заключения про бетон уж точно))
Интереснее будет дальше...
Czochralski вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 15:06
#634
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Czochralski Посмотреть сообщение
Интереснее будет дальше...
Эх распил продолжается, запасаемся попкорном....
Мне вот интересно, РАО сделало выводы то???
Что нельзя в таком порядке проектировать серьезные объекты.
Я вот знаю что сейчас в спешном порядке делают в ЛГП одну станцию, народу как всегда не хватает...
Выводы то кто нибудь делает....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 16:47
#635
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


[quote=VVapan4ik;1203046]Что-то слабенькое заключение... Да и у первого эксперта стаж всего с 2006 г... Да и ни у одного эксперта нет базовых знаний по гидротехническим сооружениям...[/QUO
Недавно наняли водолазов сорвиголов, погружаются под прогнувшуюся громадину,но ничего не рассказывают,говорят дали подписку. А вообще ходят слухи ,что поднимать хотят силикагелевыми домкратами, кто знает что это такое,не из области фантастики?
gordg вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 16:48
#636
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
А вообще ходят слухи ,что поднимать хотят силикагелевыми домкратами, кто знает что это такое,не из области фантастики?


такими?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 16:49
#637
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Offtop:
Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
кто знает что это такое
нанотехнологии Чубайс и тут засветится
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 06:09
#638
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
такими?
swell{d} я думаю скорее такими:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=LG333wGOGE4
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 10:24
#639
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
А вообще ходят слухи ,что поднимать хотят силикагелевыми домкратами, кто знает что это такое,не из области фантастики?

Это песец, рука лицо....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 10:34
#640
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
swell{d} я думаю скорее такими:
Традиционные способы получше, можно регулировать как усилие так и высоту подъема, главное чтобы было основание для упора. Если есть место, то обычные гидродомкраты. В стесненных местах плоские гидродомкраты или плоские резинокордные пневмоподушки. Все хозяйство можно объединить в группы, причем каждая группа может управляться раздельно от других. При желании можно заказать резинокордные подушки нужного размера с нужными характеристиками, а внутрь закачать нечто вроде цементно-песчаного раствора и оставить в таком виде на весь срок службы.
Kot2012 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44