Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента - Страница 42
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента

Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 19.09.2013, 06:26 3 |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34647 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 475366
 
Старый 15.04.2014, 09:00
#821
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
И вот еще что, инфа из википедии:
В частности, в июне 1979 года в результате подрезки склона при строительстве автодороги и плохой организации отвода грунтовых вод в южном углу котлована здания ГАЭС активизировался крупный древний оползень объёмом около 1 млн м³. Стабилизацию этого оползня удалось осуществить только в 1987 году после реализации сложного комплекса противооползневых мероприятий; тем не менее, оползень привёл к необходимости увеличения земляных работ по котловану здания ГАЭС с 1,8 до 4,3 млн м³ выемки и с 1,6 до 3,9 млн м³ насыпи. Помимо вышеописанного, в ходе строительства произошли ещё три оползня меньших масштабов. АХРЕНЕТЬ 12 лет возили грунт!!!

А помниться мне, Вы очень были довольны даниловым. Или он с магруком ни в чем не повинные мученики системы?
Видимо ни в чём не повинные мученики системы, раз по сей день живут припеваючи.
gordg вне форума  
 
Старый 15.04.2014, 09:28
#822
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Видимо ни в чём не повинные мученики системы, раз по сей день живут припеваючи.
Браво! ))))
Gods вне форума  
 
Старый 18.04.2014, 15:43
#823
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
Браво! ))))
Вчера смотрел выступление главы посёлка Богородское по местному телеканалу,он ругал Русгидро,что затягивают строительство гребного канала,дома культуры,что эта компания электростанцию построила и теперь должна поднять инфраструктуру,одного не понял,какую электростанцию построила Русгидро?
gordg вне форума  
 
Старый 18.04.2014, 15:58
#824
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Вчера смотрел выступление главы посёлка Богородское по местному телеканалу,он ругал Русгидро,что затягивают строительство гребного канала,дома культуры,что эта компания электростанцию построила и теперь должна поднять инфраструктуру,одного не понял,какую электростанцию построила Русгидро?
Может он Бурейскую ГЭС имел ввиду?)) Пусть покажет госакт ввода в эксплуатацию построенной станции)) Русгидро постоянно в фантастику верит, первая фантастика они хотели ввести 2 агрегата в конце 2010 г. Ну как ввели? Итог - ни одного агрегата в 2014 год
Gods вне форума  
 
Старый 18.04.2014, 16:41
#825
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Offtop:
Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Вчера смотрел выступление главы посёлка Богородское по местному телеканалу,он ругал Русгидро,что затягивают строительство гребного канала,дома культуры,
ну при том, что Русгидру подписали построить эти объекты за счёт своих собственных средств на благо местных жителей и прочих заинтересованных (в т.ч. кровно заинтересованного главы посёлка), наверное ругать эту самую гидру - как-то не прилично со стороны этого самого главы
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Старый 18.04.2014, 17:04
#826
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
Может он Бурейскую ГЭС имел ввиду?)) Пусть покажет госакт ввода в эксплуатацию построенной станции)) Русгидро постоянно в фантастику верит, первая фантастика они хотели ввести 2 агрегата в конце 2010 г.
Да и фиг введут, у них один архитектор над проектом работает, он же и ГАП, а у него еще Зарамагская ГЭС идет
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Старый 21.04.2014, 10:29
#827
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
Может он Бурейскую ГЭС имел ввиду?)) Пусть покажет госакт ввода в эксплуатацию построенной станции)) Русгидро постоянно в фантастику верит, первая фантастика они хотели ввести 2 агрегата в конце 2010 г. Ну как ввели? Итог - ни одного агрегата в 2014 год
Тогда наверное уж Богучанскую.
gordg вне форума  
 
Старый 25.04.2014, 11:11
#828
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


[quote=DEM;1255762]Да и фиг введут, у них один архитектор над проектом работает, он же и ГАП, а у него еще Зарамагская ГЭС идет[/QUO
Читал в новостях,что на этой Зарамагской ГЭС тоже работает прокуратура в связи с какими то хищениями.
gordg вне форума  
 
Старый 03.06.2014, 16:20
#829
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Да и фиг введут, у них один архитектор над проектом работает, он же и ГАП, а у него еще Зарамагская ГЭС идет
Ну вот слышал,что поднимать будут немцы, а пандус весь расколот,т.к бетон местами никакой.
gordg вне форума  
 
Старый 03.06.2014, 19:52
#830
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Ну вот слышал,что поднимать будут немцы, а пандус весь расколот,т.к бетон местами никакой.
Когда поднимать будут?
Gods вне форума  
 
Старый 04.06.2014, 03:03
#831
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
а пандус весь расколот,т.к бетон местами никакой.
чё за пандус?
RomaV вне форума  
 
Старый 04.06.2014, 09:44
#832
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
Когда поднимать будут?
Точно не известно,пока делают водопонижение.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
чё за пандус?
Бетонная подготовка о здания станции.
gordg вне форума  
 
Старый 04.06.2014, 11:23
#833
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Точно не известно,пока делают водопонижение.

----- добавлено через ~2 мин. -----


Бетонная подготовка о здания станции.
Такой бетон там по всему узлу и когда будут поднимать поймут, когда она еще больше ломаться будет))
Gods вне форума  
 
Старый 04.06.2014, 12:23
#834
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700


Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
Бетонная подготовка о здания станции.
Подготовка или пандус?
RomaV вне форума  
 
Старый 04.06.2014, 13:13
#835
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


gordg, бетонную подготовку назвать пандусом... я даже не знаю, сколько фантазии надо иметь для этого.
Цитата:
Сообщение от gordg Посмотреть сообщение
пандус весь расколот,т.к бетон местами никакой.
если "пандус"=бетонная подготовка, то естественно бетон "никакой", т.к. бет.подготовку льют из бетона самого низкого класса, и никакой несущей способности от него не требуется (да-да, я сегодня за КЭПа).

"вести с полей" сообщают, что там не бетонная подготовка потрескалась, а что там нижняя грань основания просевшей секции имеет трещины толщиной в палец, и в них арматуру видно (естественно никто туда не лазил, информация с дистанционных камер)
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Старый 06.06.2014, 02:35
#836
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
gordg, бетонную подготовку назвать пандусом... я даже не знаю, сколько фантазии надо иметь для этого.

если "пандус"=бетонная подготовка, то естественно бетон "никакой", т.к. бет.подготовку льют из бетона самого низкого класса, и никакой несущей способности от него не требуется (да-да, я сегодня за КЭПа).

"вести с полей" сообщают, что там не бетонная подготовка потрескалась, а что там нижняя грань основания просевшей секции имеет трещины толщиной в палец, и в них арматуру видно (естественно никто туда не лазил, информация с дистанционных камер)
Получается фундаментный блок лопнул?
Gods вне форума  
 
Старый 06.06.2014, 07:01
#837
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
Получается фундаментный блок лопнул?
У ГЭС/ГАЭС нет как такового "фундаментного блока". подземная часть станционной секции является огромным куском монолитного ж.б., в который врезаны турбинные водоводы и технические помещения.
и если этот монолит треснул, да ещё и снизу...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Старый 06.06.2014, 10:51
#838
Gods


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
У ГЭС/ГАЭС нет как такового "фундаментного блока". подземная часть станционной секции является огромным куском монолитного ж.б., в который врезаны турбинные водоводы и технические помещения.
и если этот монолит треснул, да ещё и снизу...
Этот так называемый огромный кусок монолитного ж.б., на языке строителей "фундаментная плита" льется поблоково, один за одним, так что им ни что не запрещает потрескаться от напряжения, тем более никто не рассчитывал что такие напряжения возникнут
Gods вне форума  
 
Старый 06.06.2014, 11:14
#839
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
У ГЭС/ГАЭС нет как такового "фундаментного блока". подземная часть станционной секции является огромным куском монолитного ж.б., в который врезаны турбинные водоводы и технические помещения.
и если этот монолит треснул, да ещё и снизу...
Сергей Юрьевич, ты что, здесь же каждый второй досконально знает конструкцию и принципы конструирования ГАЭС, мне кажется спорить не резон...
RomaV вне форума  
 
Старый 06.06.2014, 11:22
#840
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Gods Посмотреть сообщение
так что им ни что не запрещает потрескаться от напряжения, тем более никто не рассчитывал что такие напряжения возникнут
т.е. всё ок? подштукатурить и можно пускать в эксплуатацию?
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44