Непрочитано 19.09.2013, 06:26 3 |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34942 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 477176
 
Непрочитано 06.10.2013, 10:57
#101
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


almaznik, а перемычку то отсыпали?

Цитата:
Сообщение от almaznik Посмотреть сообщение
фото на нашем сайте ***.ru.
сайт какой, где фото смотреть?
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 13:46
#102
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Интереснейшая инженерная задачка современности, жаль только, что все закрыто. Через пару лет узнаем, как было все разрешено. А пока, только догадки вокруг суффозии.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 14:07
#103
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Решение простое, распродать имущество Гидропроекта Московского и Питерского, на выручку построить новую ГАЭС.
Задачка для прокурора довольно простая будет.
Хомяки ПГСники в ужасе, леветирующая Плотина..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 06.10.2013 в 14:15.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 14:16
#104
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Хомяки ПГСники в ужасе...
Все верно, всегда пугает то, чего не понимаешь, а оно еще как то движется.

Вот чего пугаться надо ...
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 14:22
#105
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Шмидт
Та меня то не пугает, облажались гидротехники...
Я почти уверен, что эту ГАЭС, похоронят....
Сам посуди чем заполнять эти пазухи, как вести контроль?
У тебя есть готовые решения?
Ты же мне помнится писал, что подобное уже бывало и не раз.
Может мне здесь процитировать твое сообщение?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 14:23
#106
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Интереснейшая инженерная задачка современности, жаль только, что все закрыто. Через пару лет узнаем, как было все разрешено. А пока, только догадки вокруг суффозии.
У меня есть телефон начальника ГРП Гидропроекта на ЗГАЭС-2.
Хочешь напишу в личку, позвонишь, поспрошаешь... Правда наверно ему сейчас не до разговоров...

Последний раз редактировалось RomaV, 18.11.2013 в 12:56.
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 14:31
#107
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


RomaV
Я думаю ему так же как и ГИПу, пора покупать билеты в тайланд..
По словам приятелей вид у них шибко бледный...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 14:46
#108
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
По словам приятелей вид у них шибко бледный...
Да уж, их виду сейчас не позавидуешь.

А ты сам-то чего такой пессиместичный?
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Я почти уверен, что эту ГАЭС, похоронят....
придумают что-нибудь.
ГАЭС то нужна, новую строить дороже будет.
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 14:50
#109
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
ГАЭС то нужна, новую строить дороже будет.
Неуверен....
Судя по разговорам, там об этом уже подумывают....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 15:17
#110
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


В состав ГАЭС-2 из крупных и дорогостоящих сооружений входят:
Нижний бассейн
Верхний бассейн
Водоприёмник
Напорные водоводы
Станционный узел

Насколько я знаю, работы по земляному комплексу (это в основном бассейны и котлован станцилонного узла) стоят около 40 млрд. руб. А общая стоимость как здесь писали 70 млрд. руб. В результате аварии постадал станционный узел, всё остальное живое. Так что, только восстановление. Ну а может заморозят стройку на время.
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 15:58
#111
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Сперва заморозят, потом новую начнут делать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 15:58
2 | #112
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Та меня то не пугает, облажались гидротехники...
Это очевидно, стройка гидротехническая - значит во всем виноваты именно гидротехники, а не ПГСники.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Я почти уверен, что эту ГАЭС, похоронят....
Сам посуди чем заполнять эти пазухи, как вести контроль?
У тебя есть готовые решения?
Похоронят или нет - вопрос экономики. Как решать - однозначного ответа нет, потому что не знаю, что там реально. Но методы закрепления основания более/менее известны, да и выровнять можно попробовать, за счет той же суффозии. Одним словом, исходных данных мало, что бы думать.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ты же мне помнится писал, что подобное уже бывало и не раз.
Все верно, машзалы с агрегатами топило. А то что вымыло кусок основания (или не вымыло), о чем прочел на форуме, такого не припомню.
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Может мне здесь процитировать твое сообщение?
странно такое слышать от взрослого человека ... наводит на некоторые мысли

DEM, пока информации нет, о чем может быть разговор, что воду переливать, да еще и панику нагонять ... то, что косяк есть - это беспорно, но вот последствия и результат - далеко не однозначны
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 17:01
#113
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


almaznik, дак вы там глухую плотину сверлили?
Есть фотки получше?
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 18:12
#114
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от almaznik Посмотреть сообщение
а мы пробурили 3,50 пог.м бетона (со второй попытки).
ииии..... там дыра на 5 метров?
Как я понял из фото ваша установка стояла на глухой плотине.
Там на месте-то видно здание ГАЭС просело или только глухая часть?
Изображения
Тип файла: jpg Zdanie-Zagorskoj-GAES-2-s-nizhnego-befa.jpg (210.7 Кб, 1278 просмотров)
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 19:05
#115
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да уж....
Еще и денег нету, на обследование.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 20:41
#116
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


У меня фильм Дискавери есть, как перевозили гигантские сооружения...
Может и тут платформу подогнать и перевезти станционую часть, сделать нормальную отсыпку с уплотнением, а потом на место поставить.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 21:01
#117
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,886


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
У меня фильм Дискавери есть, как перевозили гигантские сооружения...
Может и тут платформу подогнать и перевезти станционую часть, сделать нормальную отсыпку с уплотнением, а потом на место поставить.....
Offtop: антигравитатор давно уже изобрели
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 21:06
#118
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: Сергей Юрьевич
Ну я так понимаю, специалисты с Гидропроекта Жука, его уже начали применять, раз там пустоты под частью плотины...
PS. Кстати ЛГП вместе с Московским Гидропроектом объеденили...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 21:45
#119
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
да и выровнять можно попробовать, за счет той же суффозии.
вы вроде бы гидротехник и у меня вопрос к вам немного отвлеченный от аварии. я знаю, что фильтрация описывается теми же уравнениями что и тепловые задачи (стационарные и нестационарные). Только вместо температуры - Total head
(напор) а вместо теплового потока - скорость (скрины туториала с примером из calculix.de).
Ну а суффозия связана вообще с переносом вещества - не вполне понятно как такое симулировать. какая то специальная группа уравнений вероятно.
опять насколько я понимаю - к данной аварии какое то моделирование не имеет отношения, потому как тут простейший случай. просто тупо не уплотнили грунт (или технологию уплотнения нарушили, не понимая смысла этого действа) и песочек вымыло с 5метровой дырой.
хотя я плохо понимаю как песок можно в этом смысле уплотнить. не исключено что косяк проектировщиков (которые как раз и должны понимать физику явлений хорошо а не тупо копипастить записки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot-1.png
Просмотров: 309
Размер:	82.2 Кб
ID:	113536  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot-2.png
Просмотров: 321
Размер:	209.6 Кб
ID:	113537  

Последний раз редактировалось ETCartman, 06.10.2013 в 21:52.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 22:20
1 | #120
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,886


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Ну а суффозия связана вообще с переносом вещества - не вполне понятно как такое симулировать. какая то специальная группа уравнений вероятно.
Там ничего сложного нет. Для каждого вида грунта есть свой критический градиент напора. Если в натуре на выходе воды из грунта в котлован градиент выше критического - начинается суффозия (вынос частиц грунта потоком фильтрующей воды), если градиент ниже критического - происходит просто высачивание воды из грунта. Программы для фильтрационных расчётов есть (полно!), сделав расчёт инженеру достаточно посмотреть на градиенты, сравнить их с критическими для имеющихся грунтов, принять решение: достаточная ли фильтрационная прочность, или требуются доп.мероприятия. Перенос грунта в задачах вообще не рассматривается, т.к. начавшаяся суффозия - это процесс нарастающий лавинообразно, т.е. это уже авария.
Про уплотнение грунта:
более плотный песок имеет меньший коэффициент фильтрации, соответственно потеря напора по длине пути фильтрации будет больше, напорный градиент на выходе будет меньше.
менее плотный песок имеет больший коэффициент фильтрации, меньше потери напора, выше напорный градиент - как следствие возможное превышение критического градиента, прогрессирующая суффозия, размыв.
Разница тут достаточно большая возможна: для песков к примеру от 0,5м/сутки до 20м/сутки - в зависимости от гранулометрического состава (пылеватый/мелкий/средней крупности/крупный/гравелистый) и плотности сложения (плотный/средней плотности/рыхлый)

Но тут, мне кажется, имела место контактная фильтрация. Т.е. сосредоточенный поток по нижней грани сооружения. Обычно в напорных сооружениях там делают шпоры/зубья/завесы противофильтрационные, чтоб удлиннить путь фильтрации или вообще закрыть (если водоупор не глубоко). Но здесь не совсем "плотина", и потому про подобные ухищрения могли просто не подумать (т.к. в качестве "плотины" данное сооружение работает только в строительный период).
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44