проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Второй вопрос (но второй не по значимости) - БНС диметром 400мм с шагом 650мм - по-моему не удержат стенку такой высоты. Не хватит несущей способности даже при невероятном армировании (могу и ошибаться - просто на глазок, из опыта проектирования подпорных стенок). В чём считали? Как альтернатвный вариант: задавливаемый стальной шпунт (на выбор - Ларсен 5, ПШС Курганского завода, или немецкий Арцелор). Задавливается он хорошо, в глину - намного лучше чем в песок. После завершения строительства - можно извлечь. Кроме того, ограждение котлована из сплошного стального шпунта снимает вопрос эксперта о величине трения грунта в "прогалах" стенки из БНС (т.к. "прогалов" нет). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Спасибо за отклик, Серега!
Напугал я с длиной. Всего лишь немного расчетную схему хотел изменить, немного грунта срезать сверху (тем самым СВЕРХУ уменьшить длину шпунта). К шпунту конечно стоит очень ответственно подойти, но а прикидочно расчет делал в BASE. Почему то наши ПОСовцы не делают совсем таких расчетов, вот и спихнули мне вдобавок к основному зданию (хотя тут спорный вопрос кто и что?) Лучше бы конечно руками, так более понятней. Но литературку пока ищу. Ну и на счет ЛАРСЕН и свай с задавливанием, здесь площадка такая что глины мощным ошметком идут (на пригорке). Вот и практически, как они пойдет, не встанет ли (например на отметке дна котлована, если задавить с поверхности)? Гарантии у меня нет, так как нет практики в этом деле. Специалистов приглашали, они сказали в лоб не пойдет и просто ушли. Другой вариант грунтобетон. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
По поводу расстояния в свету между сваями. В литературе встречал так называемый "арочный эффект" грунта при продавливании (для проектирования оползнеудерживающих конструкций - выбора максимального расстояния между удерживающими элементами). Думаю возможно попробовать применить его к данному случаю. Если будет интересно могу сфоткать страницы книги с описанием данного явления и выложить их.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
В продолжении своей начатой темы хотел продолжить. Не думаю, что такой расчет невозможно хоть как-то выполнить в том же скаде, если не прав поправьте? Есть вариант, который начал в скаде (хотя бы поразмышлять помимо основных формул устойчивости, прочности шпунта)
Эскизик и расчетный файл (scad 11.1 ) выкладываю. может найдутся единомышленники ![]() Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Ну и немного о расчетной схеме:
Исходные данные: Шпунт-буронабивные сваи 400мм, шаг 650мм (сечение взял как приведенный квадрат для упрощения со стороной 0,89d) Грунт-объемники (с характеристиками согласно инж.геол.изысканий), нагрузки от существующего здания собирал руками и приложил на плитную часть ввиде нагрузок т/м2, для жесткости строения ввел условную одноэтажную раму. Фундаментная плита нового здания (пока нагрузку задал 15т/м2-условно приблизительно осредненное напряжение под подошвой/ Цель моего расчета: 1. Проверка армирования шпунта и сечения. 2. Определение необходимой длины и достаточность заделки 3. Замечание экспертизы (звучало в посту #59) Ход расчета такой: 1. Сделать можно, но по расчетной схеме, что то не очень эпюра моментов не нравится в шпунте. 2. Длину думаю, что прийдется проверять руками, в том числе и длину заделки ( в схеме лишь перепроверить) 3. Этот вопрос пока в раздумье, пока руками определил глубину сжатой толщи под существующим фундаментом z=Hc=9,5м, осадка 34мм. Думаю от этого плясать. Что думают коллеги по этому поводу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
FOCUS
Цитата:
Думаю давление от оползня в формуле можно благополучно заменить на давление от подошвы строящегося здания. ![]() П.С. http://www.rapidshare.ru/777137 в архиве качество лучше. Последний раз редактировалось _Oleg_, 11.09.2008 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
это уже пройденный этап. В скаде таким образом невозможно замоделировать шпунтовое ограждение в массиве грунта. Т.к. пока не реально задать такие связи между шпунтом и грунтом, которые отражают реальное состояние схемы шпунт-грунт. Обратите внимание на форму изгиба шпунта в вашей схеме. Верх шпунта должен иметь наибольшее отклонение, а у вас как? ![]() Мы уже пытались таким образом моделировать. и плоскую схему пробовали... - не тащит пока скад такие задачи. |
|||
|
||||
Научный сотрудник Регистрация: 13.07.2006
Екатеринбург
Сообщений: 16
![]() |
Цитата:
жду с нетерпением
__________________
(с) Skyfox |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день. Ситуация:проектируется 17-ти этажное здание с пристроенной э-х этажной частью. оба здания на сваях, отметка подошв фундаментов одинаковая, сваи разной длины.Между разновысотными частями 500 мм. Необходимо запроектировать оазделительный шпунтовый ряд. В каком нормативе(или справочнике) можно почитать об этом, а конкретнее как определть длину шпунта. Единственное что-то похожее нашео в МГСН. По нему длина шпунта определяется из равновесия сдвигающих и удерживающих сил трения по боковой поверхности. причем сдвигающие силы учитываются до глубины сжимающей толщи, дальше удерживающие. В общем то все понятно. Как быть присвайных фундаментах. предположим если учитывать со стороны высотной части:
1. длина сваи 14 м(до граница условного фундамента) 2. Сжимающая толща 11 м 3 На у часть шпунта вдоль которой учитываются удерживающие силы трения по боковой поверхности, предположим 5 м. Итого полоучается 30м - великовато. Если учитывать со стороны малоэтажной части то длина шпунта получится 16-18м. Может тут имеет значение порядок строительства? Но зачастую подрядчик стрпоит как ему удобнее. Некоторое учитывают сдвигающие силы трения только вдоль длины сваи(Длина свай определена расчетом таким образом, чтобы перемещение шпунта не превышало осадку основания фундамента проектируемого здания) а ниже уже учитывает как удерживающие(рисунок ниже). Но в таком случае,как мне кажется мы не исключаем влияние одного здания на другое. Подскажите кто как считает длмну шпунта в таких ситуациях, или гдн можно посмотреть. Последний раз редактировалось Mahno, 26.09.2008 в 10:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Чесно говоря с такими расчетами не сталкивался, но попробую подумать.
Шпунтовое ограждение применяется с целью исключить взаимное влияние высотной части и пристройки. что получается: 1.(первое предельное состояние) фундамент пристройки может привести к появлению сил негативного трения на крайних рядах свай высотной части здания, тем самым привести к снижению несущей способности этих свай и вызвать дополнительные нагрузки на фундамент высотной части; 2.(второе предельное состояние) фундаменты пристройки и высотной части оказывают влияние на взаимные осадки. 1)Т.е. чтобы исключить случай 1. необходимо принять длину шпунта не менее длины свай высотной части здания. 2)Чтобы оценить увеличение осадки при наличии влияющих фундаментов (2), необходимо сделать расчет осадки отдельно для фундамента пристройки и отдельно для фундамента высотной части с учетом их взаимного влияния (метод угловых точек). Возможно полученные величины не будут превышать предельно-допустимых. Тогда достаточно будет только исключить влияние сил негативного трения. Если же полученные величины не будут удовлетворять тогда надо идти шпунтом глубже. 3)Помимо всего прочего необходимо, чтобы шпунтовое ограждение находилось в равновесии, т.е. сдвигающие вертикальные силы негативного трения должны быть уравновешены силами положительного трения грунта. Думаю оценив эти три условия можно определить необходимую длину шпунта. П.С. Может стоит применить сваи одинаковой длины для всего сооружения приложив к ним приблизительно одинаковые нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за развернутый ответ. Возникает следующий вопрос. До каких пор учитывать сдвигающие силы трения. Возможны варианты:
1. длина сваи + толщина сжимающей толщи 2. только толщина сжимающей толщи 3. только длина сваи, в случае если осадка с учетом взаимного влияния не превышает нормативную. Я склоняюсь к первому варианту. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Думается мне, что для шпунта силы негативного трения следует учитывать также как и для свай, с той же глубины (за критерий осадки грунта приняв осадку ближайшего фундамента к шпунтовому ограждению) - в соответствии с п. 4.11-4.13 СНиП 2.02.03-85. Да поправят меня если я не прав.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 29.09.2008 в 11:10. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
постоянное шпунтовое ограждение | finn | Основания и фундаменты | 27 | 13.01.2008 18:54 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? | MAXIMKA79 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.04.2007 21:26 |
Шпунтовое ограждение | loft | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 17.10.2006 20:44 |