противопожарные требования при наружном утеплении фасадов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2012, 11:53 #1
противопожарные требования при наружном утеплении фасадов
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85

Здравствуйте!

Нашла с сети ненормативный документ (просто умозаключения группы людей на какомто собрании), что при утеплении фасадов здания горючими материалами над делать рассечку и окантовку эвакуационных выходов.

Интересует как раз кантовка эвакуационных выходов, пишут что должна быть шириной 1 м по периметру выхода. Это очень логично и хочется применить, но не могу найти ссылку на документ

Кто нибудь сталкивался с подобными требованиями?
Просмотров: 14323
 
Непрочитано 20.11.2012, 13:21
#2
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


какая страна?
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 13:36
#3
Polina123456789

Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Регистрация: 15.11.2007
Московская область
Сообщений: 85
<phrase 1=


Россия и умозаключения в российские
Polina123456789 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 13:53
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Найдите сайт любого производителя штукатурных ситем утепления, скачайте техническое свидетельство на систему (ТО) и читайте на здоровье. Как правило, требования по противопожарным мероприятиям ни чем не отличаются в разных системах.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 14:05
#5
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


для россии вот
https://dl.dropbox.com/u/79658074/mg...d%20boecje.dwg
yuura вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 06:55
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Ранее подобная мысль обсуждалась. Смысл - где заканчивается эвакуационный путь?
Если по ФЗ 123 "... путь движения наружу или в безопасную зону" (а безопасная зона может быть внутри здания) наружная отделка
может быть любой принятой (КМ0, КМ1-5) так как нормируется (НГ) материал на путях эвакуации. Вплоть до дверных откосов.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 08:06
#7
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


требования к наружной отделке (к конструктивной пожарной опасности) есть в ФЗ 123, отделка не может быть "любая"
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 11:28
#8
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Отделка наружных стен с внешней стороны может быть любая. Для С3 даже не нормируется. И это именно по ФЗ 123.
Другое дело, что применять следует в соответствии с функциональным назначением здания.
А если конкретно по вопросу, то совершено не понятно, что проектирует Polina и как она классифицирует здание (степень огнестойкости, класс пож.опасности и класс функ. опасности)
VMT вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2012, 08:24
#9
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Отделка наружных стен с внешней стороны может быть любая. Для С3 даже не нормируется. И это именно по ФЗ 123.
А тут Вы капитально заблуждаетесь:
Статья 87 123-ФЗ:
"11. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение. (Часть дополнительно включена с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ)"

А следующие пункты имели место и в первоначальной редакции:
"8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10
июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)"
" 6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков
классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)"

Таблицу 22 никто не отменял, и если Вы внимательно посмотрите, то найдете графу "Наружные стены с внешней стороны".

Требования к классу пожарной опасности конструкции стен с внешней стороны не связаны, кстати, с эвакуацией; это требования по безопасности зданий и предотвращению распространения пожара.

А для С3, как и для степени огнестойкости V, вообще ничего не нормируется.... да. Только давайте учитывать область допустимую для применения таких показателей...

По существу вопроса автора темы:
Огневые испытания проходит система в целом и сертификат получает система в целом. (Т е например, стена + навесная система + утеплитель + облицовка, или стена + утеплитель + штукатурка) Использовать необходимо систему, сертифицированную для необходимого Вам К0...К3.
Системы со штукатурным слоем по пенополистирольному утеплителю подходят под К0 только с описанными Вами рассечками и окантовками. А почитать можно это http://dwg.ru/dnl/7220 , например.

Последний раз редактировалось kobza, 24.11.2012 в 08:37.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 14:00
#10
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А тут Вы капитально заблуждаетесь
Ни чего я не заблуждаюсь. Любое здание в отношении "пожарки" покоится на "трех китах": класс функциональной пож. опасности (Ф...), класс конструктивной пож. опасности (С...),степень огнестойкости.
На пример предприятие торгвли. Класс Ф3.1. А вот класс конструктивной пож. опасности может быть любой (С0,1,2,3). Но при С2,3 магазин может быть
только одноэтажный, площадью не более 500 м2 даже при автоматическом пожаротушении. Зато наружная отделка - хоть горбылем обшивай.
Степень огнестойкости тоже влияет: здание II стапени С0 может быть с площадью пожарного отсека 3500 м2, а II степени, но С1 - только 2500 м2.
Однако если вы выбрали (чаще всего заказчик в этом ничего не понимает) II степень и С0, то вряд ли пройдет китайский алюкобонд (Г3) даже с "окантовкой" эвакуационного выхода.
PS. А 1 метр - это, скорее всего, из области эвакуационной наружной лестницы (1м от плоскости оконного проема)
VMT вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 06:59
#11
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Уважаемый VMT, прочитайте свой №8, а потом пост №9.
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > противопожарные требования при наружном утеплении фасадов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Противопожарные требования к сауне? VMT Архитектура 7 16.08.2012 09:47
Щитовой блокированный жилой дом. Противопожарные требования Velkin Архитектура 19 26.04.2012 22:13
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Противопожарные требования по кровлям Boris_F Конструкции зданий и сооружений 2 17.10.2008 09:25
Противопожарные требования к размерам окон rontiy Архитектура 17 16.09.2008 14:16