Могут ли быть полы техподполья общеобразовательной школы щебеночными?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли быть полы техподполья общеобразовательной школы щебеночными?

Могут ли быть полы техподполья общеобразовательной школы щебеночными?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2012, 13:41 #1
Могут ли быть полы техподполья общеобразовательной школы щебеночными?
nail-m
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 4

Говорят что полы техподполья школы должны быть бетонными. Проектный институт говорит что достаточно щебеночных. Где правда? Радиационный протокол по земле имеется.
Просмотров: 8095
 
Непрочитано 07.12.2012, 14:55
#2
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


кто говорит? строители так они ы этом не понимают, проектировщик в этих вопросах мне кажется правее...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 10:04
#3
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


подвал эксплуатируется? если нет, то можно.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 10:55
#4
nail-m


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
подвал эксплуатируется? если нет, то можно.
В подвале 3 технических помещения - щитовая, водомерный, тепловой.
nail-m вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 11:00
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
водомерный, тепловой.
можно пол по грунту
Цитата:
щитовая
вроде бетонный, но точно не помню
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 11:07
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Могут быть и щебёночными. И могут быть бетонными. А могут быть просто по земле. Самое главное - уровень грунтовых вод. Если УГВ ниже отметки пола минимум на 0,8м, то можно какие угодно из группы материалов НГ (негорючие)
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 11:17
#7
nail-m


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
можно пол по грунту
вроде бетонный, но точно не помню
В этих то помещениях бетонный, там не проблема его сделать. А вот необходимость бетонировать остальную площадь под вопросом (денежным).
nail-m вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 14:21
#8
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Скажите, а как строители будут бетонировать монолитное перекрытия над техподпольем и на что будут опираться стойки опалубки?
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 15:14
#9
nail-m


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Скажите, а как строители будут бетонировать монолитное перекрытия над техподпольем и на что будут опираться стойки опалубки?
1 и 2 й этажи уже забетонировали.
nail-m вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 15:51
#10
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Ну, вообще-то раньше для школ, да и вообще общественных зданий, была директива - делать не просто полы бетонные, а вообще подвалы обитаемыми... бомбоубежище знаете-ли Системы очистки воздуха, душевые, железные двери и прочее))) Правда, сейчас времена Осоавиахим http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...85%D0%B8%D0%BC закончились)) Но, все же местное МЧС может обратить на это внимание. Если чисто по конструкиву, т.е. не заморачивася на политику, то как вам сказали выше про грунтовые воды да можно.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 06:53
#11
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Сложно сказать, если условия идеальные (нету промерзаний через грунт, воды нет совсем, возможная эксплуатация, требования эвакуации не распространяются, а в подвале практически всегда есть эвакуация, по нормальным полам, между прочим) то можно. Из минусов - сырость будет , всё заростёт плесенью, нужна будет тщательная защита от влаги и грибков всех ок.

ТР о безопасноти зданий
Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги
1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные
решения, обеспечивающие:
1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кров-
лю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения;
2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этажей и
полов по грунту;
3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности

Да и снип вначале (полы) почитайте, какие нахрен щебеночные полы? не в 15 веке живём

Последний раз редактировалось xopolllo, 10.12.2012 в 06:59.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 12:13
#12
ТОВАРИЩ

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 30


Какие то особенные требования к полам в техподполье школы не предусматриваются, в подполье главное вентиляция... по работе вообще встречал затопленные техподполья школы ... поэтому если радиации нет, грунтовых вод нет - полы щебеночные - отличный вариант, только бы сделали а то на поверку вообще грунтовые остануться...
Желаю успеха!
ТОВАРИЩ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли быть полы техподполья общеобразовательной школы щебеночными?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные элементы - насколько большие могут быть? Master Yoda Железобетонные конструкции 7 11.12.2012 12:45
В каком нормативе написано, что жил.помещения не могут быть над кухней? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2012 08:09
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? Женя Машиностроение 10 04.10.2010 11:58
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50