По архитектуре стены надо сделать с вертикальным смещением оконных проемов друг относительно друга. Здание кирпичное с навешенной на консоли наружной верстой. Несущие стены - поперечные. Конструктор уверяет, что в местах "излома" рисунка окон надо делать монолитный пояс по периметру, совмещающий функции опорного пояса и перемычки над проемами. Причина якобы в том, что из-за хаотичности передачи нагрузки уж очень много приходится на перемычку, и кладка под ее опорами ну никак не проходит на смятие. Мягко говоря, сомнительный вывод, так как пояс тоже имеет конечную жесткость и "размазать" опорную реакцию на значительную площадь вряд ли сумеет. Наоборот, из-за защемления возникнет опорный момент, который даст пару сил, одна из которых будет стремиться приподнимать кладку, а другая - добавится к сминающей силе на опоре. То есть пояс, считаю, никак ситуацию не улучшит.
В принципе хрен с ним, с поясом, залили бы, кабы не уходить в зиму с кучей монолита.
Сталкивался ли кто с подобной ситуацией? Как выходили, каков результат? Или может мысли какие есть? Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 307
Размер:	62.1 Кб
ID:	92272  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 4470
 
Непрочитано 12.12.2012, 13:08
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Так наружные стены с поэтажным опирание на плиты перекрытия или как?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 13:21
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Так наружные стены с поэтажным опирание на плиты перекрытия или как?
нет, пояса на фасаде предусмотрены для поддержания наружной версты. Конструктивно дом - "классический" кирпичник, наружные стены - цельные, от фундамента до парапета.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 13:25
#4
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В принципе хрен с ним, с поясом, залили бы, кабы не уходить в зиму с кучей монолита.
А проектное решение какое? Или вы без проекта лепите?
 
 
Непрочитано 12.12.2012, 13:32
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Причина якобы в том, что из-за хаотичности передачи нагрузки уж очень много приходится на перемычку, и кладка под ее опорами ну никак не проходит на смятие.
Плиты перекрытия сборные? Попросить его показать расчет? Уверены в квалификации этого инженера?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 13:38
#6
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


В кирпиче таких окон не делают. Спасает что стены не несущие. Пояса однозначно нужно делать, причем к низу на пояс приходят довольно большие нагрузки. Согласен с вашим конструктором, вопросы по смятию будут на нижних этажах. Пояс та-же сб. перемычка, нагрузка от опирания на кладку распределяется по треугольнику, край как обычно перенагружен и может не проходить по смятию. По защемлению: небольшое упругое будет, полное врядли, потому что не будет пригруза с верху на пояс (в зоне окон).
Как говорится, я +1 к мнению вашего конструктора.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 13:45
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А проектное решение какое? Или вы без проекта лепите?
В том то и дело, что лепить пока не можем, так как проектное решение окончательно не определено. То есть, на стадии П определено - монолит, экспертиза пройдена, но при просьбе заменить монолит на сборняк получаем от конструктора "низзя" с сомнительной аргументацией.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Плиты перекрытия сборные? Попросить его показать расчет? Уверены в квалификации этого инженера?
Плиты сборные, расчет врукопашную "по площадям", не уверен, но выбора нет, договор с ними до меня подписан.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 13:52
#8
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В том то и дело, что лепить пока не можем, так как проектное решение окончательно не определено.
Оно определено
Цитата:
То есть, на стадии П определено - монолит, экспертиза пройдена
А если конструктор все же согласится с вашими доводами и пойдет на изменение проектного решения, то тогда повторно проходите экспертизу. Вы на это готовы?
 
 
Непрочитано 12.12.2012, 16:35
#9
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Причина якобы в том, что из-за хаотичности передачи нагрузки уж очень много приходится на перемычку, и кладка под ее опорами ну никак не проходит на смятие.
Смятие вполне возможно. При этом, крайние (по бокам от пляшущих окон) узкие простенки на первых этажах могут оказатся перегруженными и не пройти по прочности.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:05
#10
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Конструктор 100% прав.
Letul вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:53
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Аргументы вашего конструктора действительно вызывают сомнения. Все нужно обосновывать расчетом, а не наводить тень на плетень.
Перемычки нужно посчитать как рандбалки на нагрузку от участка стены, показанного штриховкой.
Проверить участки кладки ПОД перемычкой и НАД опорами.
Скорее всего никакого супер смятия там не будет, стена-то самонесущая.
Я в подобном случае обходился обычными усиленными перемычками, опорными плитами под ними и сетчатым армированием сминаемых зон над опорами.
Разницы сборняк или монолит нет абсолютно никакой из-за особенностей распределения давлений в кладке.
Простенки узкие на нижних этажах стоит проверить расчетом на внецентренное сжатие в плоскости стены, при этом внецентренной нагрузкой будет равнодействующая эпюры давления НАД опорой перемычки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 128
Размер:	93.3 Кб
ID:	92288  
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 19:43
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Аргументы вашего конструктора действительно вызывают сомнения. Все нужно обосновывать расчетом, а не наводить тень на плетень.
Перемычки нужно посчитать как рандбалки на нагрузку от участка стены, показанного штриховкой.
Проверить участки кладки ПОД перемычкой и НАД опорами.
Скорее всего никакого супер смятия там не будет, стена-то самонесущая.
Я в подобном случае обходился обычными усиленными перемычками, опорными плитами под ними и сетчатым армированием сминаемых зон над опорами.
Разницы сборняк или монолит нет абсолютно никакой из-за особенностей распределения давлений в кладке.
Простенки узкие на нижних этажах стоит проверить расчетом на внецентренное сжатие в плоскости стены, при этом внецентренной нагрузкой будет равнодействующая эпюры давления НАД опорой перемычки.
Расчет рандбалок производится в предположении совместной работы рандбалки и стены над ней. В СНиПе и Пособии к нему приводятся три незатейливых случая работы такой системы. У меня же случай затейливый тем, что над опорой система "рандбалка-кладка" резко снижает жесткость. Кроме того, заштрихованный простенок понасобирает нагрузок и с верхних этажей. Думаю, что при ручном расчете правильнее будет перемычку рассмотреть как рандбалку с кладкой ограниченной высоты по Жемочкину (желтый цвет), а то что выше взять исключительно как нагрузку. Но тут тоже сложности - везде рассматриваются случаи расчета с равномерно распределенной по кладке нагрузкой

ЗЫ и еще я убежден - сплошной пояс проблему со смятием (если она есть) никак не решает. Хоть заведи его и на внутренние стены - зона контакта с нижележащей кладкой будет ограничена и не будет намного длинее, чем у однопролетной перемычки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 88
Размер:	325.5 Кб
ID:	92296  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 21:59
#13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Расчет рандбалок производится в предположении совместной работы рандбалки и стены над ней.
Это не так, суть расчета рандбалок сводится к тому, что ввиду ограниченной жесткости рандбалки, в работу включаются только приопорные зоны.
Вообще расчет рандбалок сильно утрирован, т.к. не учитывает многих факторов, в том числе распределение давлений по высоте стены, но если считать именно по сниповской методике, то всю стену нужно рассматривать как систему вертикальных простенков, не передающих напряжения друг на друга.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ЗЫ и еще я убежден - сплошной пояс проблему со смятием (если она есть) никак не решает. Хоть заведи его и на внутренние стены - зона контакта с нижележащей кладкой будет ограничена и не будет намного длинее, чем у однопролетной перемычки.
В этом вы абсолютно правы.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стены с пляшущими проемами

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
стены с проемами - кто может объяснить? alldmc Архитектура 2 03.05.2012 13:23
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17