Требования к расчетам "мособлэкспертизы" к монолитным высоткам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Требования к расчетам "мособлэкспертизы" к монолитным высоткам

Требования к расчетам "мособлэкспертизы" к монолитным высоткам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2012, 22:55 #1
Требования к расчетам "мособлэкспертизы" к монолитным высоткам
miko2009
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 2,359

Проблема собственно вот в чем ! есть огромный паркинг в 2 уровня, размерами 240х240, с одной стороны над ним здание 2-х секционное разделено на 2 отдельных температурных блока. В итоге как бы 2 отдельных здания. С другой стороны аналогично но здание больше и буквой "Г" и тоже разделено но только на 4 блока. Создал конечно элементную модель первого здания и получил при сетке 500 мм около 500 000 элементов. С данной моделью работать просто невозможно, даже загружения не задать толком. Вопрос следующий, если я просто сделаю 6 томов для 2 зданий и 7 том отдельно для паркинга под ними, то "мособлэкспертиза" не придерется к такому разделению ? планировка во всех зданиях почти одинаковая и расположения пилонов тоже.

Последний раз редактировалось miko2009, 26.12.2012 в 23:58.
Просмотров: 2917
 
Непрочитано 27.12.2012, 08:14
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Итого вопрос - "можно ли считать температурно-усадочные блоки отдельно друг от друга?" - так?

ЗЫ: а паркинг на блоки не поделен?
 
 
Непрочитано 27.12.2012, 08:39
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тоже сталкивался с такой проблемой."Вегас" 34 км МКАД считал температурными блоками, а при регулярной схеме брал 3пролета.Вроде Мособлэкспертиза не придиралась.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 09:20
#4
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Arikaikai вы совершенно верно интерпретировали вопрос ! паркинг на 6 блоков разделен но его в принципе реально посчитать на одной модели.
Igr а что за регулярная схема ? и как тогда учесть нагрузки от соседнего блока на основание ? или этот момент можно опустить в расчетах......?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 10:04
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Каждый температурный блок считается отдельно!
Если нет динамики, то можно всё запихнуть в одну схему.
Если динамика есть (например пульсация ветра), то можно запросто потерять часть форм.
 
 
Непрочитано 27.12.2012, 10:08
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Если динамика есть (например пульсация ветра), то можно запросто потерять часть форм.
Offtop: Ну можно увеличить количество форм и потерять несколько лишних часов))))))))))))))))))
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 10:49
#7
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
или этот момент можно опустить в расчетах......?
Если есть Кросс - реально учесть этот момент даже рассчитывая один температурный блок - от соседних задавать давление на грунт. И уж для динамики точно придется бить на блоки. С сеткой так-же можно проще поступить - в экспертизу вполне можно отправить все нетиповые и несколько типовых плит перекрытий, так-же и с этажами, т.е. сетку сгущать по мере необходимости. Ну а с нагрузками да, помучиться придется - скорость прорисовки графики во всех отечественных программах ужасна...
 
 
Непрочитано 27.12.2012, 10:51
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Регулярная схема- равные шаги, равные пролеты, одинаково расставлены элементы жесткости, здание длинное.Плоская деформация - можно рассмотреть и рассчитывать один шаг
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 15:52
#9
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Сегодня был в экспертизе, особых требований нету. В экспертном заключении пишут "расчёты выполнены в сертифицированном ПО и название", могут попросить предоставить расчет только если что-то "необычное" встретится на их взгляд. В итоге большую часть требований диктует пожелания заказчика, а это уже совсем другая история . Всем спасибо за участие !
miko2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Требования к расчетам "мособлэкспертизы" к монолитным высоткам

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50