Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты.

Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2013, 11:27 #1
Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Заказчик хочет отказаться от ванной сварки и перейти на муфтовое соединение. Принес буклетик от Rollcon. Какие документы мне с него требовать что бы согласовать такую замену? Т.е. на сварку есть гост - сварили по госту - обеспечили равнопрочное соединение - ура. Тут навинтили муфту - а где уверенность что она понесет все что запроектировано?
Просмотров: 4152
 
Непрочитано 14.01.2013, 11:35
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Согласно СНиП резьбовое механическое соединение ДОЛЖНО иметь такую же ПРОЧНОСТЬ, как и сам стержень. Требуйте сертификат или письмо, где такое условие гарантируется.
Например, в проекте есть растянутый стержень D30 А400. Прочность расчетная Х тонн. Из документа должно быть видно, что соответствующее D соединение имеет прочность Y>=Х.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 14:02
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Везде только сертификаты что производитель производит продукции соответствующую ТУ самого производителя...
Отсюда возникла мысль:
"Замену сварных соединений арматурных стержней на механическое резьбовое соединение согласовываем при условии соблюдения условия равнопрочности соединения"
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 16:20
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Poreth, на самом деле все контролируется, так же как и сварные соединения, во-первых, используется динамометрический ключ при затяжке муфт, кроме того есть норматив на количество испытаний, т.е. вы в условиях строительной площадки изготавливаете соединения и везете в лабораторию, где их разрывают. В ТУ на муфты все прописано. Будут вопросы, обращайтесь. Кроме того, соединения устраиваются в местах с наименьшими растягивающими напряжениями, а лучше вообще в сжатой зоне, так что она никогда не будет работать на 100% равнопрочности поставленной расчетной арматуры.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 14:26
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1027351]на самом деле все контролируется, так же как и сварные соединения,
На сварные соединения есть гост по которому выполняя определенные действия мы получаем определенный результат. Тут есть только ТУ (насколько я понимаю сделанное самим производителем) и сертификаты что его продукция этому же ТУ соответствует. Т.о. в теории возможна ситуация когда начали применять, взяли на испытания и бац - испытания провалились. А колонны то уже залиты и что тогда делать?? Кстати по регламенту от производителя соединение обеспечивает 100% равнопрочное соединение. Так что теоретически место стыка могу делать там где удобно для монтажа.
Вот от всего сопутствующего с испытаниями, актами и т.п. хотелось бы отмахаться. Т.е. что бы это были проблемы технадзора и заказчика. Обеспечиваете равнопрочность стыка - хоть на суперклей вешайте. Но чур отвечать тоже будете вы. Отсюда и вопрос был - что с них требовать, ну и подвопрос что им писать.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 14:36
#6
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Если хотите снять с себя формальную ответственность, требуйте, чтобы ТУ были разработаны или согласованы профильным НИИ (например НИИЖБом). Я видел такие, утвержденные НИИЖБом, ТУ на механические соединения для фирмы "СПРУТ".
Альф вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 08:32
#7
Bat_Bat

Инженер
 
Регистрация: 11.05.2010
Новосибирск
Сообщений: 11
<phrase 1=


есть большой опыт применения муфт лентон, роллкон еще не приходилось применять, из-за некоторых особенностей муфт и самой технологии, хотя вся документация есть, могу сбросить кому нужно
__________________
Мы строили, строили, и до сих пор всё строим и строим
Bat_Bat вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 11:44
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Bat_Bat Посмотреть сообщение
хотя вся документация есть, могу сбросить кому нужно
Просьба сбросить инфу на ящик. Ящик см. личку. Спасибо.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке? dvauha Технология и организация строительства 2 11.09.2012 10:31
Дефектоскопия сварных швов , какие допуски,лицензии нужны для данного рода деятельности ??? korvin2007 Организация проектирования и оформление документации 4 26.08.2012 20:56
Какие документы нужны для стеновых блоков? Andpush Прочее. Архитектура и строительство 1 18.02.2011 17:19
Проектирование газопроводов! Какие нужны разрешительные документы и где их получить? Евгений83 Инженерные сети 2 07.10.2010 13:34
Согласование с ПОЖАРНИКАМИ. Какие документы и разделы нужны? darstudio Прочее. Архитектура и строительство 18 16.02.2010 12:45