нужна помощь в вопросе армирования монолитного ж/б перекрытия
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 5208
|
|
||||
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40
|
так.....и что же мне тогда делать сейчас? Считать каждый стержень и учитывать все напуски и прочее? Это же так трудоемко....дело в том, что я впервые столкнулась с такой задачей и велосипед изобретать не хочу, думаю есть какой то типовой алгоритм решения данной задачи, или я ошибаюсь???
Последний раз редактировалось Виктория211, 28.01.2013 в 12:22. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40
|
Да, верно!!! Я уже перечитала кучу всякой литературы, проблем в том, что армирование как бы типовое выполняю, так как нет времени освоить расчет, то есть с запасом, вот щас вообще думаю, как быстро все подсчитать, а так же как лучше представить все чертежи, что бы строителям все было ясно.....ксати, может кто подскажет, где можно посмотреть хорошие образцы выполнения подобных чертежей?
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,286
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
И.Н. Тихонов. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40
|
Цитата:
Ну а вообще что такое типовое армирование? плита 1.2х3.2метра? или чего за плита то? Нахлест арматуры берется в среднем 30d. стандартные арматруины тоже размеры известны 6 и 11.7м. Но есть еще зависимость сможет ли подъехать длинномер к объекту. Если нет значит исходить что арматура 6метров. Ну а дальше считать на калькуляторе. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
для а500с - нахлёст растянутых стержней (для бетона B30. если класс ниже, то нахлёст ещё больше)
а кто-то армирует плиты чем-то другим? |
|||
![]() |
|
||||
Project engineer Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Сообщений: 36
|
Виктория211, количество арматуры, которая укладывается по всей площади плиты считаешь так:
1) вычисляешь площадь плиты, м2 (штриховкой или полилинией) 2) 1000/шаг этой арматуры. Например, если шаг 200 мм, то 1000/200=5. Это значит 5 стержней на 1 кв.м. в одном направлении. Направлений у Вас 4: в двух направлениях снизу и в двух - сверху. 3) площадь х 5 х 4 = 2000 п.м., например. 4) на нахлест берем 7-10% от общей длины. Т.е. 2000*0,07=140 п.м. 5) суммарная длина арматуры 2140 п.м. Штучные позиции (хомуты, шпильки и т.д.) считаем поштучно в зависимости от площади или длины, на которой они расположены. Последний раз редактировалось Veronika Project, 28.01.2013 в 17:33. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
технология устройства монолитного ж/б перекрытия на кирпичную стену с монолитными сердечниками | bender_log | Технология и организация строительства | 3 | 17.04.2012 17:47 |
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия | Son1cs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2012 16:03 |
Армирование кессонного(ребристого) перекрытия | Dargan | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.05.2011 10:21 |
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия | Prom Profil | Железобетонные конструкции | 28 | 27.07.2010 04:06 |
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) | aleksej | Железобетонные конструкции | 7 | 25.06.2009 14:46 |