У меня есть участки ростверка длиной 10 100мм, высота 600 и толщина ростверка 600, я использую забивные сваи, проблема в том, что насколько я знаю между сваями не должно быть более 2500мм в осях, выходит, что необходимо установить минимум 5 свай, есть большое желание съэкономить на их количестве!
Подскажите есть возможность уменьшить их количество без потерь?
Кстати домик будет двухэтжный)
Просмотров: 5032
 
Непрочитано 29.01.2013, 10:27
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


надо собрать нагрзки, миним. шаг 3d сваи, а 2500мм -?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 10:40
#3
Виктория211


 
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40


нет пока возможности собрать нагрузки....ну а если ориентаровочно? например под ненесущие стены как нибудь уменьшить их количество, а под несущие оставить в пределах нормы....и если несложно, не могли бы вы написать формулу расчета их количество если я все же соберу нагрузки?

И кстати, если минимум 3d расстояние это хоть в свету надеюсь???? Так то ппц их много выходит((((((

Последний раз редактировалось Виктория211, 29.01.2013 в 10:43. Причина: пометка
Виктория211 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 13:16
#4
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


3d - это минимальное растояние, а не максимальное.
При расчете количества свай незабудте учитывать в нагрузках собственный вес сваи, вес ростверка, нагрузку на грунт (может у вас впритык дорога, по которой грузовики ездят).
2500мм это не обязательная норма, просто при большом растоянии между сваями возрастает армирование ростверка, вы же его должны посчитать как неразрезную балку (на упругом или нет основании уже сами решайте).
Если знаете допустимую нагрузку на сваю (с учетом всех коэффициентов) и знаете нагрузку, количество определить - чистая арифметика. А какой запас оставить, каждый инженер тем местом что пониже спины чуствует ).
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 13:19
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


минимальное расстояние - 3d между осями забивных свай
максимальное расстояние ничем не регламентировано

п.с. а кол-во свай обычно получается таким: вес здания разделить на расчётную нагрузку на сваю и добавить 15-20%
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 29.01.2013 в 13:54.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 15:21
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Виктория211 Посмотреть сообщение
Подскажите есть возможность уменьшить их количество без потерь?
При увеличении шага свай в работу включается ростверк( ростверк начинает давить на грунт и расчетная схема меняется). Несущая способность одиночной сваи больше, чем в кусте, из-за отсутсвия взаимного влияния свай.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 15:45
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Несущая способность одиночной сваи больше, чем в кусте, из-за отсутсвия взаимного влияния свай.
ой ли?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 18:12
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ой ли?
swell{d}, ну вроде да ))
под самонесущие стены при ростверке 600х600 вполне возможно и одной сваи в середине пролета будет достаточно...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 18:30
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Может ссылку на нормы дадите?
А то по новому СП свая в кусте на 15% больше несёт, чем одиночная...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 19:56
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Может ссылку на нормы дадите?
А то по новому СП свая в кусте на 15% больше несёт, чем одиночная...
дак это ж смотря какой куст
не вчитывался в новый СП, сейчас посмотрю...

добавлено
действительно, раньше в СНиП и СП этого коэффициента 1,15 не было. В новом СП (п.7.1.11) он объясняется "повышением однородности грунтовых условий". Или читая между строк - фундамент из одиночной сваи в любом случае менее надежен чем кустовой или ленточный. Если я не правильно уловил смысл, меня поправят
Я имел ввиду, (и думаю, что мозголом из Самары тоже) это: "увеличение осадки сваи в кусте против осадки одиночной сваи при той же нагрузке" - п.7.4.7 старого СП. Может несущая способность сваи при кустовом эффекте и не снижается, но осадка явно растет, что также может ограничивать допускаемую нагрузку на сваю

Последний раз редактировалось mainevent100, 29.01.2013 в 20:30.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 21:08
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ни разу не сталкивался с ситуацией, когда осадка была определяющей при определении нагрузки на сваю
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 05:51
#12
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 784


Цитата:
Ни разу не сталкивался с ситуацией, когда осадка была определяющей при определении нагрузки на сваю
Бывает, но очень редко, когда ПГ грунты близкие к текучим.
Цитата:
осадка явно растет, что также может ограничивать допускаемую нагрузку на сваю
Правда допускаемая на сваю при этом не изменяется, а вот ленту приходится переделывать.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 12:39
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Несущая способность одиночной сваи больше, чем в кусте, из-за отсутсвия взаимного влияния свай.
Возможно я и не прав, вопрос этот сложный и зависит от грунтов, длины и шага свай. В кусте грунт между сваями начинает работать как в обойме, а увеличивает это несущ способность или нет не помню. Но в этой теме это было сказано в отношении ленточного однорядного ростверка.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
увеличение осадки сваи в кусте против осадки одиночной сваи при той же нагрузке
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ни разу не сталкивался с ситуацией, когда осадка была определяющей при определении нагрузки на сваю
В определении несущ способности статической нагрузкой осадка играет решающую роль.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
раньше в СНиП и СП этого коэффициента 1,15
Зато был понижающий коэф. для одиночной сваи 1,6
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2013, 17:49
#14
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
действительно, раньше в СНиП и СП этого коэффициента 1,15 не было. В новом СП (п.7.1.11) он объясняется "повышением однородности грунтовых условий". Или читая между строк - фундамент из одиночной сваи в любом случае менее надежен чем кустовой или ленточный. Если я не правильно уловил смысл, меня поправят
Это к-т надежности, т.к. в кусте много свай и они не могут все оказаться в эксклюзивных условиях (грунт это материал не однородный и кровля не всегда горизонтальна, даже если на геологии нарисована ровно) и поддержат товарища, а одиночную сваю под колонну ничто уже не поддержит.

По основному вопросу - ограничение по максимальному шагу свай 2,5м не существует, тему можно закрыть.
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > помогите расчитать кол-во свай!

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите расчитать балку игорь621 Конструкции зданий и сооружений 23 16.11.2013 19:25
Помогите расчитать расход природного газа Наташа Ержонкова Инженерные сети 13 21.12.2011 11:15
Как расчитать зоны влияния динамических воздействий здания и сооружения при погружении свай? Бляхер Основания и фундаменты 4 08.11.2011 21:13
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 16 25.10.2011 22:53
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56