Дренаж в подпорных стенах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дренаж в подпорных стенах

Дренаж в подпорных стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2013, 13:36 #1
Дренаж в подпорных стенах
aleejan
 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 8

Доброе время суток. Имеется ж/б подпорная стена высотой 10 м, с лицевой части грунта метров 5. В проекте разработан дренаж (в углу стены и подошвы), а по длине стены, выше уровня грунта с лицевой стороны, отверстия. Строители желали бы не делать эти отверстия. Возможен ли этот вариант. Заранее спасибо!
Просмотров: 2889
 
Непрочитано 29.01.2013, 13:46
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Интересно, а для чего вообще проект делать? Пусть строители строят, как сами желают. И сами отвечают за свои решения.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 14:09
#3
aleejan


 
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 8


Они с нами консультируются, вроде как.)) Высказывают свои пожелания
aleejan вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2013, 14:33
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Дренаж же не просто так был предусмотрен - надо, вероятно, куда-то воду было отводить от подпорной стенки... Вообще слишком мало данных - надо знать, в какую сторону уклон по верхней части стенки (к ней, или от неё), какие там покрытия, чем предусмотрена обратная засыпка, какая вообще конструкция самого дренажа, геологию (типы грунтов, УГВ, верховодка, если есть), регион строительства. Генплан надо видеть, в конце концов. Всеми этими вопросами должны владеть разработчики проекта - они и ответить в первую очередь могут квалифицированно. А на форуме советовать - гадать на кофейной гуще.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дренаж в подпорных стенах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо Likvid@tor Основания и фундаменты 26 24.01.2022 18:05
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Какие специалисты делают дренаж территории?! Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 47 13.06.2013 09:54
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13