Возможен ли вариант без использования колонн
Регистрация: 01.05.2009
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 7573
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Можно! Сделать утолщения в плите по осям А и Б (широкие балки, b=2м, h=400 мм hпл=200 - удобное утолщение на толщину бимса) в осях 3/А-Б сделать неразрывную стену или два пилона. Узел широкая балка/пилон сделать с вутами. Получится двухпролетная рама (9+4,7), конечно схема не ахти, но возможна.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.05.2009
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Можно и плиту с малыми кессонами как Форест и ЛИС советуют!
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 01.02.2013 в 21:37. Причина: кессоны ЛИСа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87
|
на данный момент возводится здание с пролетом 18х18.
тоже однопролетное, как и в данной теме. назначение - выставочная панорама. принципиальное желание заказчика - без колонн в объеме помещения!! не кессонное, но с плоскими балками и с преднапряжением в построечных условиях. так что решений вашему вопросу масса. конструктор ваш ленится.... или не умеет/боится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Как быть с этим пунктом?
5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надёжностью при возведении и эксплуатации с учётом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчётов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Можно правда пару колонн убрать, перебросив через оставшиеся две балку (стена-колонна-стена), и балку такого сечения и армирования, что при убирании колонны в расчете на прогрессирующее обрушение сработала эта самая балка большим пролетом. Но тут должна быть достаточная высота помещений, чтобы и на балку место было и на венткороба. Последний раз редактировалось MasterZim, 03.02.2013 в 00:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надёжностью при возведении и эксплуатации с учётом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчётов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Стыки монолитных колонн без сварки | baryshnikoff | Железобетонные конструкции | 110 | 08.04.2014 11:23 |
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? | Дима_ | Программирование | 8 | 26.02.2009 08:50 |
Возможен ли обратный экспорт из формата DWF в DWG без потери вектора | Vanobo | AutoCAD | 1 | 12.02.2009 19:12 |