100 вопросов по водоснабжению и канализации
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

В общем есть желание разобраться с данными сетями. Т.к. разрабатывал подобные разделы редко, то понимание есть, но не ахти какое.
В принципе, расчет сети холодного водоснабжения и канализации более понятны. Есть СНиП, где описан гидравлический расчет системы. Помогите разобраться с расчетом водомерного узла (в университете 4 года назад расчитывали, но возможно уже что-то изменилось), расчетом и узлами системы горячего водоснабжения (на отопление идет с этого источника, или там другой?). И совсем не понятны сети с газовыми емкостными водонагревателями - вообще нет понимания... В СНиПах, в принципе, все расписано, но не хватает чертежей узлов и схем...
__________________
Ищу себя..
Просмотров: 6723
 
Непрочитано 05.02.2013, 12:02
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Есть СНиП, где описан гидравлический расчет системы. Помогите разобраться с расчетом водомерного узла
тот же СНиП внутрянки п.11.4

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
расчетом и узлами системы горячего водоснабжения (на отопление идет с этого источника, или там другой?)
не совсем понятно что вы имеете в виду

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
И совсем не понятны сети с газовыми емкостными водонагревателями - вообще нет понимания...
что не понятно? проблема с подводом и отводом воды?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 08:09
#3
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
не совсем понятно что вы имеете в виду
На систему отопления теплоноситель откуда поступает? (это конечно не для этой ветки, но все же смежные разделы).


Да. Как расчитывается такая система? или все аналогично, т.е. расчитываем трубы по гидравлике, а потом котел?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 09:28
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
На систему отопления теплоноситель откуда поступает? (это конечно не для этой ветки, но все же смежные разделы).
откуда есть возможность... может централизовано из городских сетей, можете индивидуально воду к котлам от котлов на отопление

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Как расчитывается такая система? или все аналогично, т.е. расчитываем трубы по гидравлике, а потом котел?
если водоснабжение то аналогично, все в СНиП, если отопление у них своя методика расчета.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 10:54
#5
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
откуда есть возможность... может централизовано из городских сетей, можете индивидуально воду к котлам от котлов на отопление
Это отдельный котел, или один и на гор. воду, и на тепло?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 11:07
#6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Это отдельный котел, или один и на гор. воду, и на тепло?
выгоднее один котел
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 19:23
#7
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
выгоднее один котел
а могу я попросить у Вас примерчик проектика с котлом, если есть расчеты, то вообще супер, что бы посмотреть и сопоставлять. Ну либо просто какие-нить планы с узлами обвязки.
Вот тут нашел схемку с описанием работы системы, только она через-чур сложная, или в действительности они такие и есть?
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 06.02.2013 в 20:48.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 09:09
#8
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
а могу я попросить у Вас примерчик проектика с котлом, если есть расчеты, то вообще супер, что бы посмотреть и сопоставлять. Ну либо просто какие-нить планы с узлами обвязки.
Вот тут нашел схемку с описанием работы системы, только она через-чур сложная, или в действительности они такие и есть?
на abok выкладывались проекты с примерами работ

Последний раз редактировалось freese, 07.02.2013 в 09:18.
freese вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 11:47
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
нашел схемку с описанием работы системы, только она через-чур сложная, или в действительности они такие и есть?
Нет, можно найти гораздо сложнее. К таким "фирменным" схемам надо относиться критически. Их составляют фирмы, которым надо продать побольше своих изделий. Для этого надо, чтобы они закладывались в проекты. Значит надо охмурить проектировщиков. Соответственно издаются и справочники и прочее.

Даже если на "тут" схеме посмотреть только водопроводную часть, обнаружится масса ненужного. Им, дьяволам, неокрпших душ как раз надо.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 22:30
#10
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Даже если на "тут" схеме посмотреть только водопроводную часть, обнаружится масса ненужного. Им, дьяволам, неокрпших душ как раз надо.
А что именно не так? Расскажите.
Лично у меня вопросы - для чего там котел и бойлер? одник водонагревателем нельзя обойтись? От чего осуществляется подпитка? Что за группа безопасности котла (поз.16)? Зачем там коллекторный шкаф? разьве нельзя подключить все конвекторы от одной линии?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 10:14
#11
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Лично у меня вопросы - для чего там котел и бойлер?
учитывая что бойлер с англ. boiler — котёл, то это просто маразм))) Ну а в отечественных реалиях, котел - для системы отопления, бойлер - для системы водоснабжения, либо для подогрева воды (такую схему обычно делают в довольно больших частных домах или в многоквартирных домах с тепловым узлом в подвале)
В квартирах с индивидуальным отоплением обходятся одним котлом с циркуляцией
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
От чего осуществляется подпитка?
от водопровода))
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Что за группа безопасности котла
предохранение от заводушивания и избыточного давления.
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Зачем там коллекторный шкаф? разьве нельзя подключить все конвекторы от одной линии?
в простонародье "гребенка", от одной линии можно, но так заведено (обслуживать, в какой то степени, легче)

Последний раз редактировалось freese, 08.02.2013 в 10:30.
freese вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 12:59
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


На вопросы "для чего...", "..зачем.." и т.п. ответ один - чтобы продать побольше своей продукции. Из этой ничтожной схемы для индивидуального дома можно убрать не менее 15 единиц арматуры, три насоса и другое. И результат будет только лучше за счет простоты и надежности. Там же умудрились нарисовать краны там, где их категорически нельзя ставить (вход-выход котла) и даже перед смесителями краны наставили. Вся эта дебильная "схема" практически почти вся должна быть размещена в одном помещении.

Dinar^^, ты не задавай "100 вопросов", да еще сразу. Возьми Справочник проектировщика Староверова, там есть всё. Без всяких глупостей, которых немеряно наплодили в Сети. Также есть тонкий (255 страниц), но очень хороший справочник "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения" Тугая. Он обычно у ВК-шников затерт до дыр. Ну и для общего обзора какую-нибудь книгу типа Санитарно-технические устройства зданий. Там побольше беллестристики и картинок.

И очень осторожно надо читать всякие "настольные книги" от фирм Hertz и прочих хренфосс. Они выпускают замечательное оборудование, но следовать их рекомендациям надо осторожно. У них главная цель - продать папуасам побольше бус.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 13:12
#13
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


ShaggyDoc, а в каких программках считаете? Какую порекомендуете?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 15:31
#14
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
ShaggyDoc, а в каких программках считаете?
Ни в каких не считаю. Я их разрабативаю. Чукча не читатель, чукча писатель.
Да и что там считать-то? Расчет расходов только, так это очень просто. Можно в Excel, ну у меня в Лидер-ЭнергоАудит встроен, между делом. Вместе со всеми расчетами по теплу, электрике газу и прочим.

Диаметры да потери определить - в своей программе, хотя это также очень просто. Но за минуту можно все варианты перебрать.

Действительно расчеты нужны для кольцевых сетей, но такие расчеты ВК-шники 2 раза в жизни делают - курсовой, да раз в 50 лет какой-то проект попадется одному из сотни. Но и там, по сути, рассчитывать нечего. Заказчиков на такую программу нет.

А вот что всем надо - так это составление спецификаций оборудования. Это есть. Ну и разумеется в ruCAD есть всё для рисования ВК - и в 2D, и в 3D, и сетей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: hydr_w.gif
Просмотров: 159
Размер:	12.2 Кб
ID:	96674  Нажмите на изображение для увеличения
Название: audit.jpg
Просмотров: 154
Размер:	259.1 Кб
ID:	96675  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dlg_so.png
Просмотров: 169
Размер:	56.5 Кб
ID:	96676  Нажмите на изображение для увеличения
Название: nas_pl.jpg
Просмотров: 232
Размер:	102.4 Кб
ID:	96677  Нажмите на изображение для увеличения
Название: nas_iz.jpg
Просмотров: 266
Размер:	135.9 Кб
ID:	96678  

ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 18:43
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Фига себе... Какой-то 22 век на ваших рисунках...
Но у вас небось там только один унитаз и есть в программе. Уверен, что вы за производителей унитазы не рисуете. А разработчики ПД и РД этого делать не будут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 19:09
#16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
у вас небось там только один унитаз и есть в программе. Уверен, что вы за производителей унитазы не рисуете.
Где "там"? Если в БД спецификаций, так там показана "советская" номенклатура. Это демо-база, заготовка, специально урезанная. При этом в ней кже более 500 изделий, только по сантехнике. А в рабочие базы уже пользователи добавляют, что угодно. У них этих позиций уже в разы больше. В базе могут быть и картинки приложены (чтоб видеть чем одна модель от другой отличается), и документация, которую можно на лету просмотреть. Естественно, эти иллюстрации никто сам не делает, их с сайтов берут.

А для рисования тоже, в основном, пользователи добавляют. И не "этого делать не будут", а делают, да ещё как - если им надо быстро проекты делать.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > 100 вопросов по водоснабжению и канализации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Structural Analysis Кулик Алексей aka kpblc Robot 2619 02.09.2015 14:11