| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение этажности здания при устройстве крышной котельной
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 8474
|
|
||||
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115
|
Уже было обсуждение этого вопроса
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=867343#post867343 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Машинные помещения и лестничные клетки обычно имеют площади не 70 кв.м, а гораздо меньше, поэтому у Вас, действительно, на полноценный этаж может потянуть. Разбейте котельную на 3 модуля, либо поставьте её на ножки над кровлей, либо воспользутесь комплектной.
|
|||
![]() |
![]() |
|