Усиление монолитной плиты 160мм.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитной плиты 160мм.

Усиление монолитной плиты 160мм.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2013, 20:33 #1
Усиление монолитной плиты 160мм.
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Приветствую всех.
Необходимо усилить монолитную плиту перекрытия толщиной 160мм. Заказчик заармировал плиту стеклопластиковой арматурой, соответственно, по 2ГПС плита работает недостаточно. Прогиб порядка 60-70 мм, вместо требуемых 30 мм в силу более низкого модуля упругости. Под плитой еще расположены двутавры 14 с шагом 2500-3000мм, но это другая история. Спинной мозг подсказывает, что вместе с балками ничего критичного не произойдет, но рассчитать совместную работу тоже не могу, т.к. не знаю как задать параметры такой арматуры. (может кто подскажет в Лире или SCAD?). Да и из "нормативной документации" на такую арматуру только честное слово менеджера по продажам и протоколы испытания завода-изготовителя.
Наряду с наращиванием, есть еще что-нибудь эффективное?
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 18.03.2013 в 20:50.
Просмотров: 9561
 
Непрочитано 18.03.2013, 23:12
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


не понятно, плита отлита уже или проектируется.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 07:13
#3
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не понятно, плита отлита уже или проектируется.
Плита уже залита, конечно же.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 09:29
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


какой пролет? опирание по контуру или нет? схему с балками накидай? Какая марка бетона? Какое основное армирование?

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
т.к. не знаю как задать параметры такой арматуры.
вам нужны характеристики этой арматуры?? (Модуль деформации и т.д.??)
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 09:46
#5
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=




Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
какой пролет? опирание по контуру или нет? схему с балками накидай? Какая марка бетона? Какое основное армирование?
Пролет максимальный 5500 (х4000). Опирание по контуру. Шаг балок можно принять 2500мм. т.е. 2 балки вдоль пролета.
Нижнее армирование - d10. Верхнее - d8 со слов заказчика. Ячейка 200х200.
Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
вам нужны характеристики этой арматуры?? (Модуль деформации и т.д.??)
Меня больше интересует возможность внесения данных в расчетный комплекс.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 09:51
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


70мм для плиты 5,5х4, работающей в двух направлениях, да ещё и с балками...
Я бы разобрал. Помните, что стекло - аморфное тело, которое течёт =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 09:58
#7
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Наряду с наращиванием, есть еще что-нибудь эффективное?
Снизу углепластиковым волокном подклейте. Правда это не дешево, нужна организация с опытом. Но скупой пусть платит дважды)) Ну или как говорит swell{d} проще разобрать. Да и смысла в расчетный комлекс заносить нет. Всеравно реальную работу балочного перекрытия и плиты заармированной композитной арматурой вы не замоделируете.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:01
#8
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Есть кое что, может поможет
Вложения
Тип файла: doc Технические рекомендации.doc (108.0 Кб, 265 просмотров)
Cuбupяк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 10:09
#9
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
70мм для плиты 5,5х4, работающей в двух направлениях, да ещё и с балками...
Я бы разобрал. Помните, что стекло - аморфное тело, которое течёт =)
Я бы тоже, жалко мне его что ли. Заложил сначала двутавры, хотел сделать перекрытие СПН, во время с него потребовали расчет перекрытия - конечно, не прошел. И сейчас практически залил 3 этажа. Все утро мне названивал, видимо не спалось ему... Еще бы! Пожалел 30-40 тыщ на расчет, зато потратил уже миллионы.
Я так же и предложил вариант - заштробиться (с шагом 2-3 м) до нижней арматуры заармировать как балку 2d16, нарастить плиту 80-100 мм и заложить так же 16-ую 200х200 + увязать все с потенциальынми "балочками".
Но что-то мне подсказывает, что двутавры то должны понести часть нагрузки от плиты...я бы посчитал, да как же задать эту арматуру?

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Снизу углепластиковым волокном подклейте. Правда это не дешево, нужна организация с опытом. Но скупой пусть платит дважды)) Ну или как говорит swell{d} проще разобрать. Да и смысла в расчетный комлекс заносить нет. Всеравно реальную работу балочного перекрытия и плиты заармированной композитной арматурой вы не замоделируете.
У меня еще есть вариант попытаться замоделить конструкцию: подобрать толщину плиты такую, что бы прогиб был примерно 70мм, догрузить ее разностью по собственному весу и через такую модель проверить балки. Кто как считает?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:21
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Быль уже этого года... Пришел заказчик, принес образцы стеклопластиковой и стеклобазальтовой арматуры, пачку рекламный проспектов от завода-изготовителя и пачку сертификатов, попросил сделать прикидочный расчет экономии для его коттеджа с монолитными колоннами и плитами перектытия по сравнению с армированием стальной арматурой. Деньги платят - что не считать? Но решил для начала почитать сертификаты. И в одном из них почти в самом конце обнаружил строчку мелким шрифтом (читать пришлось с лупой): "Не применять для армирования изгибаемых железобетонных элементов".
На этом закончился прикидочный расчет и левый заработок.
2 Dinar^^, а Вы видели сертификаты на примененную арматуру? Собираетесь ее как-то расчитывать, а если там есть такая же строчка? Тогда ведь эта плита в принципе не имеет право на существование!
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:23
#11
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а снизу балки подвести и перебить пролет плиты хоть пополам не получится?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 10:29
#12
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
"Не применять для армирования изгибаемых железобетонных элементов".
так это и без мелких шрифтов любому инженеру понятно, но менеджеры его убедили в правильности его намерений.
Но человек уже залил....Прогиб просчитывал вручную в первом приближении на основании тех же сертификатов. не хочу его огорчать, реально уже много денег убил на простую вещь. Все утешаю, что как-то балки понесут, но в силу физико-химических свойств такой арматуры, все-таки придеться это сделать.

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
а снизу балки подвести и перебить пролет плиты хоть пополам не получится?
Мне кажется результат все равно удет неутешительный - меньше пролет - меньше и допуски по прогибам. Смысла нет в этом, все равно не будет работать должным образом.

Cuбupяк, спасибо за инфу. В этом документе модль упругости совсем маленький. Если верить ему, я даже считать не буду на работу с балками. Я уже вижу, что прогиб будет колосальный.

357, у Вас не сохранились эти сертификаты с этим предложением "не применять..."?
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 19.03.2013 в 10:37.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:39
#13
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Но человек уже залил...
Ну и что? А если бы он макаронами заармировал? Не о нем думать надо, а о себе! И о тех, кто под этими плитами погибнет! В конечном итоге ответственность ляжет не на проектировщика, а на "усилителя-доброхота"...
Впрочем, дело не мое, меня там не будет
Лично меня интересует вопрос анкеровки арматуры: как в проекте решались эти узлы? Можно ли на них взглянуть?
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 10:44
#14
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Ну и что? А если бы он макаронами заармировал? Не о нем думать надо, а о себе! И о тех, кто под этими плитами погибнет! В конечном итоге ответственность ляжет не на проектировщика, а на "усилителя-доброхота"...
Впрочем, дело не мое, меня там не будет
Лично меня интересует вопрос анкеровки арматуры: как в проекте решались эти узлы? Можно ли на них взглянуть?
Да ниче там не решалось. Делают как попало. Сначал стены, потом перекрытия делали)
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:47
#15
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


прогиб меняется в квадрате от пролета- проверьте: не хватит разбивки пополам - поставьте еще балок. в конце концов на нужный прогиб выйдете точно. вообще лучше подвести побольше балок, чтобы уйти от большого опорного момента
4245 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:56
#16
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
357, у Вас не сохранились эти сертификаты с этим предложением "не применять..."?
Где-то валяются, но искать не буду, поскольку у нас заказчики разные и подход к проектированию - тоже. Я проверил и отказался, а Вы приняли плиту за данность и решили усиливать то, что сделано вопреки всяким нормам
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Да ниче там не решалось. Делают как попало.
Разбирать ее (плиту, плиты) надо или уходить с объекта. Если, конечно, это не Ваш косяк.
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 10:56
#17
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
прогиб меняется в квадрате от пролета- проверьте: не хватит разбивки пополам - поставьте еще балок. в конце концов на нужный прогиб выйдете точно. вообще лучше подвести побольше балок, чтобы уйти от большого опорного момента
Согласен.. Проверить стоит...

Цитата:
Вы приняли плиту за данность и решили усиливать то, что сделано вопреки всяким нормам
Я еще ничего не принимал. В процессе. Конечно, проще все разбить и будет правильно.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 11:02
#18
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
прогиб меняется в квадрате от пролета- проверьте: не хватит разбивки пополам - поставьте еще балок. в конце концов на нужный прогиб выйдете точно. вообще лучше подвести побольше балок, чтобы уйти от большого опорного момента
Ага! Поставить их с шагом, равным толщине плиты
357 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 11:10
#19
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


)да, это будет очень педагогично) дабы отбить желание у всех, кто армирует не железом)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 11:25
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


в расчетную схему пластик не завести, потому как его характеристики очень сильно отличаются от стали, взаимная работа с бетоном будет другая

вот здесь я исследовал этот вопрос.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитной плиты 160мм.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Усиление монолитной жб плиты knife Железобетонные конструкции 17 09.11.2012 11:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08