Фундамент конусной дробилки. Превышена амплитуда колебаний. Как усилить?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент конусной дробилки. Превышена амплитуда колебаний. Как усилить?

Фундамент конусной дробилки. Превышена амплитуда колебаний. Как усилить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2013, 09:01 1 | #1
Фундамент конусной дробилки. Превышена амплитуда колебаний. Как усилить?
Кирилл Георгиевич
 
Инженер ПГС
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 4

Фундамент под конусную дробилку в виде шестигранника. По расчету все хорошо. Но после установки и запуска дробилки колебания превысили допустимые. В процессе проектирования не было учтено: Цитата из отчета "Грунты в природном состоянии имеют повышенную влажность и пористость, характеризуются высокой сжимаемостью с длительной консолидацией при уплотнении, недостаточной несущей способностью. Отрицательной особенностью данных грунтов является снижение деформационных и прочностных свойств под воздействием дополнительных нагрузок. При промерзании-оттаивании, обладают свойствами морозного пучения." Хочу закрепить грунт при помощи цементации. Можно ли так вообще делать или мне искать другие варианты? Как расчитывается укрепление грунтов цементацией?
Просмотров: 1099
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:18
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


в такой ситуации следует искать решение в увеличении площади фундамента, и уже под уширением закреплять грунт, проверять колебания в лире, подставив объемники вместо грунта, характеристики- худшие из ожидаемых, можно поэкспериментировать с неравномерным распределением свойств грунта по площади опирания плиты.
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент конусной дробилки. Превышена амплитуда колебаний. Как усилить?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
Заказчик хочет усилить существующий фундамент onego Основания и фундаменты 44 18.01.2008 07:09