Неразрезная монолитная балка. Чертеж для критики.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
||
Просмотров: 8038
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Из днища под колонны надо делать выпуска и стыковать, а не сразу арматуру колонны.. Для чего поперечная арматура колонны до самого верха проходит в теле балки?
Какие действующие моменты (знаки) приложены в крайнем стыке балка- колонна? Проводился расчет на продавливание днища колонной? Последний раз редактировалось Injener-81, 29.03.2013 в 13:12. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Днище 500мм. Какое тут продавливание (от одного этажа)? ![]() Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.03.2013 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Выпуска (длиная часть) будут порядка 1,5м (уточнить по СНиП). Они нужны для бетонирования днища. При бетонировании каркасы не останутся вертикальными. Поправить их потом без перевязки не возможно. Да, и обычно, каркасы вяжут в горизонтальном положении, потом устанавливают в проектное положение. Армирование стыка крайних колонн уточните по типовому армированию жб рам. Расчет на продавливание проводить надо всегда.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Посмотрите для начала: Руководство по конструированию бет. и ЖБК из тяжелого бетона, 1978; Тихонов. Армирование элементов монол. ж.б.зданий, 2008. Раздел 6, Балки.
В своем посте №2, я, опечатался.. Надо поперечную арматуру балки не заводить за опору, а колонны - армировать. На чертежах хомуты показываются условно, поэтому, когда будут вязать, сделают сверху. Последний раз редактировалось Injener-81, 29.03.2013 в 14:31. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Цитата:
2All Вообще, по опыту производства работ, какие выпуски (по длине) допускаются. Что за типовой проект? Меня, конечно смущает гнутый стержень поз. 3 (анкеровка в колонну), его действительно сложно поставить в проектное положение, но придумать, лучше не получается. (если бы это был не верхний "этаж", было бы легче). Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.03.2013 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Посмотрел. По сути этот раздел перепечатан из старого руководства по конструированию (которым я и пользовался). Не совсем понял, на что Вы хотели обратить внимание? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Поперечную арматуру балки не надо заводить за опоры далее, чем требуется по нормам. И, общее правило при конструировании монолитных неразрезных конструкций: каркасы должны конструироваться исходя из возможности их установки на место. Встречал на практике, когда на чертежах было показано армирование пересекающихся балок цельными каркасами. Приходилось на месте переделывать это недоразумение.
Не понятно, как у вас над средними опорами сделаны каркасы. Зачем стыковочный надопорный стержень переодического профиля сделан с отгибами - анкеровка обеспечится за счет длины стержня. Как, вы собираетесь все это устанавливать на место? Попробуйте каркасы вычертить отдельно. Многое, сразу станет ясно. Последний раз редактировалось Injener-81, 29.03.2013 в 15:13. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Цитата:
Отгибы пожалуй лишние, просто лениво ловить момент на протяжении балки (искать где их можно оборвать с учетом анкеровки). Так у меня же вязаный каркас, предполагаю, что вязать его будут прямо на месте. А как иначе? Если делать отдельные каркасы, то придется стыковать либо нижнюю арматуру в пролете, либо верхнюю над опорой. На мой взгляд, мой каркас принципиально не отличается от тех, что предлагают в руководстве (армирование второстепенных балок отдельными стержнями), только нахлест основных стержней я делаю с помощью доп. стыковочной арматуры (поз.7 d16), как раз для удобства (чтобы основные стержни были соостны, а не плясали по длине балки). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Вязанные каркасы вяжут заранее и на земле. И потом устанавливают. Стыкуют с учетом защитного слоя. Соединяют или расчетными стержнями с учетом анкеровки, или конструктивными. Подсказываю, вам, как специалист, который не только рисовал , но еще и много строил. Не надо забывать, что длина арматурных стержней, порядка 11,5м. Ваш чертеж детально не анализировал. Отмечаю лишь основные нестыковки.
|
|||
![]() |
|
||||
Зачем надопорную арматуру балок тянуть до середины пролета? И загиб вниз 5-й и 21-й позиции в пролете - не особо нужное решение. Явно перемудрено с арматурой против разгибания в пилястре, нижняя стыковочная арматура (поз. 7) - тоже лишняя. Размеры балок и колонн не требуют дополнительного продольного армирования граней.
В общем, работа мысли видна, только надо немного расслабиться.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Согласен, надо смотреть эпюру материалов.
На любителя, но можно немного сэкономить, т.к. длина анкеровки в этом случае меньше. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
неразрезная балка | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.12.2006 20:30 |
Неразрезная деревянная балка | sys81 | Деревянные конструкции | 3 | 29.09.2006 16:23 |
монолитная ж/б балка | str02 | Железобетонные конструкции | 6 | 22.10.2004 14:56 |