Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325

Как-то раньше не доводилось проектировать неразрезные ж/б балки. Оказывается мало ее посчитать, правильно законструировать с соблюдением всех норм тоже проблема. На чертеже армирование балки резервуара для воды, сверху по ней идут пустотные плиты (расчетная нагрузка 6,4 т/м). Опасаюсь подводных камней. Прошу критики.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
балка01.dwg (476.3 Кб, 4549 просмотров)

Просмотров: 8038
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:00
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Из днища под колонны надо делать выпуска и стыковать, а не сразу арматуру колонны.. Для чего поперечная арматура колонны до самого верха проходит в теле балки?
Какие действующие моменты (знаки) приложены в крайнем стыке балка- колонна?
Проводился расчет на продавливание днища колонной?

Последний раз редактировалось Injener-81, 29.03.2013 в 13:12. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 13:10
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Из днища под колонны надо делать выпуска и стыковать, а не сразу арматуру колонны..
А почему сразу нельзя выпускать арматуру под колонны (высота 4 метра, связать в каркас)?. Просто если делать выпуски они сами будут под 2 метра (хотя в данном случае арматура в колонне полностью не используется).

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Для чего поперечная арматура колонны до самого верха проходит в теле балки?
Они нужны в крайних колоннах (для обвязки гнутых стержней).

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Какие действующие моменты (знаки) приложены в крайнем стыке балка- колонна?
Порядка 18 т*м, растянута верхняя арматура, естественно )
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Проводился расчет на продавливание днища колонной?
Днище 500мм. Какое тут продавливание (от одного этажа)?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.03.2013 в 13:19.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:36
#4
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Выпуска (длиная часть) будут порядка 1,5м (уточнить по СНиП). Они нужны для бетонирования днища. При бетонировании каркасы не останутся вертикальными. Поправить их потом без перевязки не возможно. Да, и обычно, каркасы вяжут в горизонтальном положении, потом устанавливают в проектное положение. Армирование стыка крайних колонн уточните по типовому армированию жб рам. Расчет на продавливание проводить надо всегда.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 14:02
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Skovorodker, а почему на разрезе 8-8 хомуты снизу закрыли? Умышленно?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 14:25
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Посмотрите для начала: Руководство по конструированию бет. и ЖБК из тяжелого бетона, 1978; Тихонов. Армирование элементов монол. ж.б.зданий, 2008. Раздел 6, Балки.

В своем посте №2, я, опечатался.. Надо поперечную арматуру балки не заводить за опору, а колонны - армировать.
На чертежах хомуты показываются условно, поэтому, когда будут вязать, сделают сверху.

Последний раз редактировалось Injener-81, 29.03.2013 в 14:31. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 14:27
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Skovorodker, а почему на разрезе 8-8 хомуты снизу закрыли? Умышленно?
Чтобы акцентировать внимание на том, что хомута перевязывать в разбежку (на разных стержнях). Хотя, конечно внизу перевязывать неудобно.

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Выпуска (длиная часть) будут порядка 1,5м (уточнить по СНиП). Они нужны для бетонирования днища. При бетонировании каркасы не останутся вертикальными. Поправить их потом без перевязки не возможно.
Да Вы правы, по новому СП, если я правильно его понимаю, если взять двойную нахлестку (а=2 в формуле 10.5), то можно стыковать 100% растянутых стержней в одном сечении. Получается 1,5м

2All Вообще, по опыту производства работ, какие выпуски (по длине) допускаются.

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
проектное положение. Армирование стыка крайних колонн уточните по типовому армированию жб рам. Расчет
Что за типовой проект? Меня, конечно смущает гнутый стержень поз. 3 (анкеровка в колонну), его действительно сложно поставить в проектное положение, но придумать, лучше не получается. (если бы это был не верхний "этаж", было бы легче).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.03.2013 в 14:32.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 14:34
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Смотрите мой пост 6.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 14:48
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Посмотрите для начала: Руководство по конструированию бет. и ЖБК из тяжелого бетона, 1978; Тихонов. Армирование элементов монол. ж.б.зданий, 2008. Раздел 6, Балки.
сверху.
Спасибо.
Посмотрел. По сути этот раздел перепечатан из старого руководства по конструированию (которым я и пользовался). Не совсем понял, на что Вы хотели обратить внимание?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 14:57
#10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Поперечную арматуру балки не надо заводить за опоры далее, чем требуется по нормам. И, общее правило при конструировании монолитных неразрезных конструкций: каркасы должны конструироваться исходя из возможности их установки на место. Встречал на практике, когда на чертежах было показано армирование пересекающихся балок цельными каркасами. Приходилось на месте переделывать это недоразумение.

Не понятно, как у вас над средними опорами сделаны каркасы. Зачем стыковочный надопорный стержень переодического профиля сделан с отгибами - анкеровка обеспечится за счет длины стержня. Как, вы собираетесь все это устанавливать на место?
Попробуйте каркасы вычертить отдельно. Многое, сразу станет ясно.

Последний раз редактировалось Injener-81, 29.03.2013 в 15:13. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 18:00
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Поперечную арматуру балки не надо заводить за опоры далее, чем требуется по нормам.
Это “защита от дурака”, будет таджик считать хомуты от края балки, ошибется и сделает разрыв в шаге хомутов не на колонне, а рядом с ней.

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
И, общее правило при конструировании монолитных неразрезных конструкций: каркасы должны конструироваться исходя из возможности их установки на место. Встречал на практике, когда на чертежах было показано армирование пересекающихся балок цельными каркасами. Приходилось на месте переделывать это недоразумение.

Не понятно, как у вас над средними опорами сделаны каркасы. Зачем стыковочный надопорный стержень переодического профиля сделан с отгибами - анкеровка обеспечится за счет длины стержня.
Это не стыковочный стержень, над опорой нет стыковки (неужели чертеж так читается?). Стыковочные стержни поз.7 из 16 арматуры, стыкуют нижние стержни на опоре, а верхние в пролете.
Отгибы пожалуй лишние, просто лениво ловить момент на протяжении балки (искать где их можно оборвать с учетом анкеровки).

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Как, вы собираетесь все это устанавливать на место?
Попробуйте каркасы вычертить отдельно. Многое, сразу станет ясно.
Так у меня же вязаный каркас, предполагаю, что вязать его будут прямо на месте. А как иначе? Если делать отдельные каркасы, то придется стыковать либо нижнюю арматуру в пролете, либо верхнюю над опорой. На мой взгляд, мой каркас принципиально не отличается от тех, что предлагают в руководстве (армирование второстепенных балок отдельными стержнями), только нахлест основных стержней я делаю с помощью доп. стыковочной арматуры (поз.7 d16), как раз для удобства (чтобы основные стержни были соостны, а не плясали по длине балки).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 18:15
#12
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вязанные каркасы вяжут заранее и на земле. И потом устанавливают. Стыкуют с учетом защитного слоя. Соединяют или расчетными стержнями с учетом анкеровки, или конструктивными. Подсказываю, вам, как специалист, который не только рисовал , но еще и много строил. Не надо забывать, что длина арматурных стержней, порядка 11,5м. Ваш чертеж детально не анализировал. Отмечаю лишь основные нестыковки.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 06:19
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Зачем надопорную арматуру балок тянуть до середины пролета? И загиб вниз 5-й и 21-й позиции в пролете - не особо нужное решение. Явно перемудрено с арматурой против разгибания в пилястре, нижняя стыковочная арматура (поз. 7) - тоже лишняя. Размеры балок и колонн не требуют дополнительного продольного армирования граней.

В общем, работа мысли видна, только надо немного расслабиться.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 11:10
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Зачем надопорную арматуру балок тянуть до середины пролета?
Согласен, надо смотреть эпюру материалов.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И загиб вниз 5-й и 21-й позиции в пролете - не особо нужное решение.
На любителя, но можно немного сэкономить, т.к. длина анкеровки в этом случае меньше.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неразрезная монолитная балка. Чертеж для критики.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36