Здравствуйте! Будьте добры, подскажите как грамотней будет сделать такое сооружение:
Поземный поддон для горизонт. резервуара, поддон в плане 10х7 на глубине 3м т.е. объемом ~210 кубов.
Потом все засыпается с внутр. и наружн. стороны песком. Нужно ли считать на сплытие эту "шхуну"?
И еще с конструктивом не ясно Толиной днища задаюсь пока 300мм, стенки 200мм, армирование ф12 в нижней зоне с шагом 100 и в верней с шагом 200. С боковыми стенками везде шаг 200. И еще одна беда такая: будут анкерные болты для крепления резервуара, днище 300мм, быть может в этих местах какое то "ребро" должно быть, т.е. утолщение скажем до 400мм?
В общем прошу любой информации? Лучше какие-нибудь умные книжки, или рекомендации знающих
Просмотров: 2739
 
Непрочитано 11.04.2013, 05:34
#2
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


На всплытие считать не нужно.
Стенка высотой 3м, толщиной 200 и с армированием 12 арматурой - сомнительно, что пройдет по расчету (во время строительства будет выполнена засыпка с внешней стороны, стенка "поддона" будет работать как подпорная). Для монтажа резервуара достаточно выполнить бетонные "тумбы" внутри поддона, габаритами исходя из конструктивных соображений (закрепление анкерных болтов и установка опор резервуара).
PS. Толщина днища 300 и стенки 200 - маловато, ИМХО.
Joker101k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 05:58
#3
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Вас понял. Везде толщина 300мм В25, (видел немного похожий пример) с тумбами. Еще поперечное армирование стержнями с шагом 400
Думаю весьма надежная кон-ция будет. Кто не согласен пишите!!!
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 06:05
#4
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Поземный поддон для горизонт. резервуара, поддон в плане 10х7 на глубине 3м т.е. объемом ~210 кубов.
Потом все засыпается с внутр. и наружн. стороны песком
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
И еще одна беда такая: будут анкерные болты для крепления резервуара, днище 300мм, быть может в этих местах какое то "ребро" должно быть, т.е. утолщение скажем до 400мм?
Не понятно, где резервуар где поддон? Резервуар надземно стоит над закопанным поддоном? Схемку бы
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 06:38
#5
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Пожалуйста
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 07:58
#6
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Ну всплыть не должно, если только в период строительства не затопит котлован.
Ну или в период ремонта (например, замена резервуаров) при высоком уровне грунтовых вод и т. п.
Продумайте ситуации, не выгодные с точки зрения всплытия.

Что касается арматуры, тут нужно считать, опять-же с учетом не выгодных ситуаций с точки зрения прочности (давление воды, грунта, временная нагрузка на поверхности и т. д.) если эти нагрузки не компенсируются с двух сторон, конечно.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 08:10
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Дабы не просыпаться ночью в холодном поту, выполните действие умножения 2 на 2. Это не трудно.
Теперь серьёзно. Выполните расчет на всплытие.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 08:25
#8
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Дабы не просыпаться ночью в холодном поту
Знакомое дело
Хорошо. И еще есть коэффициент на дуракоустойчивость 1.2-1.3
Выше было сказано, что не надо считать, а теперь надо. Предлагаю прийти к единому мнению.
Либо пишу в примечаниях о не допускании воды во время производства работ, либо во время ремонта и производства выполнить дренажную систему по периметру!
Может так?

Последний раз редактировалось д.Федор, 11.04.2013 в 08:39.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 09:34
#9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


считать не нужно, если:
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
пишу в примечаниях о не допускании воды во время производства работ,
,а также не предвидится обводнение засыпки резервуара на период эксплуатации. напр если засыпка идет песком, а окружающие грунты- водоупор-от проникновения осадков может создаваться "ванна".
Если есть хоть малейшее подозрение на вышеперечисленное - считайте на всплытие
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
И еще есть коэффициент на дуракоустойчивость 1.2-1.3
вы их недооцениваете . они у нас одни из лучших в мире)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 09:42
#10
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Для всплытия нужны подземные воды не только сбоку резервуара (как в случае ванны обратной засыпки), но и под ним. Где уровень подземных вод?
daddy_hedgehog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 09:53
#11
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Уровень подземных вод мне не известен, но подозреваю в районе 3-5м не глубже, относительно недалеко проходит река. Если всплывет, его уже точно не найдут.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 10:10
#12
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


=))
д.Федор, ну и посчитайте тогда на всякий случай будто вода у поверхности.
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 10:10
#13
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


По верху "поддона" нужно сделать отмостку на всю его площадь, чтобы обеспечить отвод атмосферных осадков. Иначе внутри будет скопление воды, которой некуда будет уходить.
PS. В моей конторе подобные ж.б. конструкции зовутся приямками.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 10:35
#14
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Либо пишу в примечаниях о не допускании воды во время производства работ, либо во время ремонта и производства выполнить дренажную систему по периметру!
Цитата:
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Уровень подземных вод мне не известен, но подозреваю в районе 3-5м не глубже, относительно недалеко проходит река.
Котлован должен быть сухим период строительства(если говорить об обычных методах строительства, не под воду) нужны изыскания по результатам которых проектировщик учитывает водоотлив и т. п.
Река может иметь переменный уровень (межень - паводок).

Последний раз редактировалось RrRR, 11.04.2013 в 10:42.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 11:37
#15
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


д.Федор, просьба изменить название темы "Подскажите с подземным "резервуаром"" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите с подземным "резервуаром"

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58