Через сколько метров по высоте здания можно уменьшать диаметр арматуры в колонне
Регистрация: 12.04.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4898
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
а я колонны обычно так проектирую, чтобы они N по бетону несли. ставлю арматуру по конструктивному минимуму и на все этажи одинаковое армирование. вуаля =)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
А можно дураку ответить - зачем арматура в колонне? Из расчета на жесткие заделки с перекрытием и восприятием изгибающего момента? Тогда уменьшать арматуру нельзя - коли перекрытие одинаковое, передаваемый момент всегда одинаковый.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Хм, странно а вот у нас не редки случаи когда арматура к верху растет. Павел Юрович посмотрите старое пособие к СНиП по железобетону 84 года там есть расчетные коэффициенты длин железобетонных колонн - так вот там на верхних ярусах коэффициент доходит до 2,5 (на отдельных видах зданий) проанализируйте это - может пригодится!
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
у меня договор на проектирование ж/б конструкций. если арматуру не ставить, будет бетонная конструкция - нарушение договора
=) |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Ужас как проектируют! И ведь что примечательно, построют по такому проекту семиэтажный дом. И только когда произойдет обрушение, до автора проекта дойдет, что наиболее невыгодное нагружение у колонн было не на нижних, а на верхних этажах здания!
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Ребят, можно поподробнее. А то у меня в конторе по-ходу будут вносить изменение в проект жилого дома как раз в раздел КЖ. И из всего состава конторы я один умею (хоть и хреново) считать. Сверху у нас ветер сильнее, у нас снега больше, снеговые мешки опять же. Передача момента на колонну (жесткое защемление) будет давать бОльший изгибающий момент на колонну, как следствие - большее армирование. Так? Али я не прав?
|
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Данил Медведев, не боитесь при таком подборе кадров браться за столь серьезное проектирование? Или надеетесь что на этом форуме Вас всему научат?
По сути вопроса. Изгибающие моменты в колонне ж.б. здания обычно распределяются "лесенкой". Максимальные моменты в зоне перекрытий. При этом максимумы моментов примерно равны по величине. В то же время, сжимающая сила увеличивается сверху вниз. Итого имеем, на средних этажах сжимающая сила "задавливает" зону растяжения от момента. Все сечение сжатое. Продольное армирование конструктивное - не менее 4Хd16. На верхних этажах в сечении колонны есть растягивающие усилия и арматура ставится по расчету. Внизу колонны также может потребоваться дополнительная арматура для восприятия сжимающих усилий. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Цитата:
В общем, в проекте в колонну заложена арматура d20 по всем этажам, а на последнем - d28. Теперь знаю, что ответить на вопрос "Нафига?". Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Дрюха, Я - это я. Offtop: Почему-то как только я выхожу на форум под новым именем, так все начинают искать связь между мной и опусом. Впрочем, думаю, что и на этот раз я долго здесь не задержусь.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) | Mr.AS | Пожарная безопасность | 11 | 10.09.2011 20:53 |
Деформационный шов проходит через рабочие кабинеты административного здания. Можно ли? | depak | Архитектура | 7 | 07.03.2010 14:58 |
Расстояния от канализации до здания ... на сколько можно залесть на охранную зону? | boris1978mar | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 24.11.2009 04:05 |