Возможно ли бетонирование сваи методом ВПТ диаметром 320мм и с каркасом 180мм?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли бетонирование сваи методом ВПТ диаметром 320мм и с каркасом 180мм?

Возможно ли бетонирование сваи методом ВПТ диаметром 320мм и с каркасом 180мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2013, 01:05 #1
Возможно ли бетонирование сваи методом ВПТ диаметром 320мм и с каркасом 180мм?
Ванч
 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71

Всем Доброй ночи) Нужно разработать ППР, в т.ч. на устройство свай. Возникло 2 вопроса.
1. Допустим в кусте свай под колонну 4 или 6 свай. Буровая бурит сразу все в кусте или это как-то регламентируется? Чтобы не обрушился грунт? Ведь она подьъезжает непосредственно под сваю (УГБ-1 ВС-1)
2. Решил использовать метод вертикально перемещаемой трубы, глубина скважины 8м. Свая 320мм, каркас 180мм. Правильно ли я понимаю,что труба "вставляется" в каркас?? Тогда не могу найти соответствующего диаметра трубы.
Или труба вставляется между каркасом и стенкой сваи?? Тогда вроде 245мм труба проходит..
Просмотров: 8561
 
Непрочитано 18.04.2013, 09:46
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Совсем нет данных. Плана, разреза, вида скважины, обсадная труба, диаметры, глубина, грунты, продолжительность работ...

Надо гарантировать устойчивость скважины.
Подозреваю, что расчёт тут не требуется, а хватит классификации грунта по нормам (устойчивый/неустойчивый).

Поскольку держать скважину можно до 8 часов или меньше, то её сразу надо бетонировать.
Нельзя сразу начать бурить вторую скважину, надо залить первую.
Т. к. иначе могут не справиться миксеры или насос или ещё чего случиться.

Можно бурить и сразу весь куст и метаться по всей площадке. Второе может быть обязательным из-за геотехнических требований к осадке поверхности.
Известно, что шнеки засасывают грунт, когда шнеки поднимают из скважины для очистки или насовсем. То бишь грунт вокруг оседает.
Подозреваю, что хаотичное бурение делается для равномерности нагрузок на усиление фундаментов окружающих зданий. Но здесь могу наврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 11:00
#3
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
...
2. Решил использовать метод вертикально перемещаемой трубы, глубина скважины 8м. Свая 320мм, каркас 180мм. Правильно ли я понимаю,что труба "вставляется" в каркас?? Тогда не могу найти соответствующего диаметра трубы.
Или труба вставляется между каркасом и стенкой сваи?? Тогда вроде 245мм труба проходит..
Вы 245 трубу ни во внутрь каркаса ни между каркасом и стенкой скважины не вставите. ))
Может сначала зальете, а потом каркас опустите? только скважину чуть глубже сделать придется, иначе осевший крупный заполнитель не даст каркасу встать до проектных отметок.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 13:58
#4
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Вы 245 трубу ни во внутрь каркаса ни между каркасом и стенкой скважины не вставите. ))
Видимо автор имел ввиду на каркас одеть трубу.

Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Может сначала зальете, а потом каркас опустите? только скважину чуть глубже сделать придется, иначе осевший крупный заполнитель не даст каркасу встать до проектных отметок.
Ты представляешь какая хрень получится? Fland, ты много каркасов пробовал в залитую бетоном скважину опускать? - хрен опустишь. А если осядет щебень на дно, то что за бетон будет на верху скаважины?
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 14:05
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Не RomaV, делают и так и так.
В инете видел ролики где каркасы опускают в залитую бетоном скважину. Каркасы висят на вибраторе и заодно вибрируют бетон.
Другой вопрос, что нормами регламентируется делать только единственным образом, а как именно не помню. Вроде бы сначала каркас, а потом бетон, не помню.
Но на нормы все кладут и делают, как хотят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 14:20
#6
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Спасибо за ответы. А вот такой вариант как Вам, и видимо на нем остановлюсь. "Директор бетононасоса")) говорит что у него есть кишка д.125мм, которую опускают в каркас сваи на 4м и бетонируют. По моему тогда все отлично - и технолоия проще, и высота свободного сбрасывания бетонной смеси для слабоармированных подземных конструкций 6м соблюдается!
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 14:31
#7
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
кишка д.125мм, которую опускают в каркас сваи на 4м и бетонируют
Если только насухо.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 14:35
#8
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


понимаете, тут ППР задним числом..под проверку ГСН..грунтовые воды есть то, средненько, но скажут что не было и все. Ну повезло что ли))
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 14:50
#9
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Ты представляешь какая хрень получится? Fland, ты много каркасов пробовал в залитую бетоном скважину опускать? - хрен опустишь. А если осядет щебень на дно, то что за бетон будет на верху скаважины?
Лично нет, но есть технологии в которые по другому сделать не получится, я ее видел много раз, там есть только 1 нюанс который я уже описал выше.
http://www.gssm.ru/index.php?id_article=6

ТС, а по первому вашему вопросу - не получится, обрушите скважину когда будете делать соседнюю в 3Д от нее.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 16:27
#10
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не RomaV, делают и так и так.
В инете видел ролики где каркасы опускают в залитую бетоном скважину. Каркасы висят на вибраторе и заодно вибрируют бетон.
Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Лично нет, но есть технологии в которые по другому сделать не получится, я ее видел много раз, там есть только 1 нюанс который я уже описал выше.
http://www.gssm.ru/index.php?id_article=6
Вооо-от, вы ребята сначало попробуйте...
А потом может и другим советовать этот способ не захочется.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 17:27
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну так и бетон бывает мелкозернистый.

Я не защищаю этот метод. СНиПом вроде бы регламентируется сначала каркас опускать, а потом бетонировать.
Просто факт, что делают и так и так.
Сейчас не смог найти ролики, но точно видел однажды.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 17:29
#12
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Вооо-от, вы ребята сначало попробуйте...
А потом может и другим советовать этот способ не захочется.
А зачем мне лично запихивать каркас? это делали в моем личном присутствии, мне этого достаточно. технику эту накупили все до черта, сдать на ее металлом?
Fland вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 18:03
#13
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


RomaV, Технология CFA (Непрерывный полый шнек) только так и подразумевает: сначало бетон потом - каркас вибропогружением.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 21:46
#14
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну так и бетон бывает мелкозернистый.
Да, с мелкозернистым возможно и что-то выйдет, а на щебне фигня получается - сам проверял.
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:43
#15
dimusik2013

Технолог-монтажник
 
Регистрация: 24.04.2013
Город-герой
Сообщений: 53
<phrase 1=


1 способ. Грунты сухие. Используется буровая установка УГБ "Беркут" методом непрерывного (полого) шнека. Шнек состоит из секций (как раз диаметр шнека 325 мм), по мере проходки скважины наращивается. Бурится до проектной отметки низа скважины, с помощью лебедки буровой поднимается шнек, опускается армокаркас в скважину автокраном или той же лебедкой. С автобетоносмесителя методом свободного сброса заполняют скважину бетоном. Бетон должен иметь осадку конуса 16-20 см (П4).
2 способ. Грунты обводненные. Та же самая установка. Шнек используется как обсадная труба. После завершения проходки ствола скважины шнек остается и через буровой стан заполняют скважину бетононасосом. Затем его постепенно извлекают и затем уже опускают армокаркас. На практике вместо бетона используется цементно-песчаная смесь (или "пескобетон"). И эта разновидность буронабивных свай называется буроинъекционной. Под давлением эта смесь нагнетается в скважину с помощью цементной пушки. Смесь состоит из воды, цемента и крупномодульного песка.

Последний раз редактировалось dimusik2013, 24.04.2013 в 16:12. Причина: повтор
dimusik2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:09
#16
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


С автобетоносмесителя методом свободного сброса заполняют скважину бетоном.


Так а высота же сбрасывания 6м ограничена!!! В это все упирается! Как обходить этот пункт? Просто интересно уже
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 20:47
#17
dimusik2013

Технолог-монтажник
 
Регистрация: 24.04.2013
Город-герой
Сообщений: 53
<phrase 1=


СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы 5.12. Сухие скважины в песках, обсаженные стальными трубами или железобетонными оболочками, а также необсаженные скважины, пробуренные в пластах суглинков и глин, расположенных выше уровня подземных вод и не имеющих прослоек и линз песков и супесей, разрешается бетонировать без применения бетонолитных труб способом свободного сброса бетонной смеси с высоты до 6 м. Допускается укладывать бетонную смесь способом свободного сброса с высоты до 20 м при условии получения положительных результатов при опытной проверке этого способа с использованием смеси со специально подобранными составом и подвижностью.
С технадзором прокатывало. На практике до 8 м специальным бетоном (удобоукладываемым) делали.

СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 8.13 Сухие вертикальные скважины в песках, обсаженные стальными трубами или железобетонными оболочками, а также необсаженные скважины, пробуренные в пластах суглинков и глин, расположенных выше уровня подземных вод и не имеющих прослоек и линз несвязанных и слабосвязанных толщиной более 20 см песков и супесей, допускается бетонировать без применения бетонолитных труб способом свободного сброса бетонной смеси с высоты до 6 м. Допускается укладывать бетонную смесь способом свободного сброса с высоты до 40 м с заранее установленным арматурным каркасом при наличии бункера с направляющим патрубком длиной не менее 3 м. Бетонную смесь при этом используют с подвижностью 3-6 см. Чем глубже скважина, тем меньше подвижность. Не допускается остаточный слой воды на забое толщиной более 10 см.
dimusik2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли бетонирование сваи методом ВПТ диаметром 320мм и с каркасом 180мм?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25