Расчёт толщины монолитного основания под трубопроводы для слабых грунтов
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 8183
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Тут именно упор на просадку под основанием грунта как я понимаю заложен в примечаниях. Следовательно и основания нет в худшем возможном варианте под этой балкой.) Или считаете что надо для расчёта принимать, что плита остаётся на основании, но её выгнет вместе с ним и нужно задаться максимально разрешённой высотой изгиба и из этого подбирать сечение и армирование?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Считаю, что вариант ухода грунта из под балки вообще рассматривается, т.к. вдруг вместо 1 м уйдет 20 метров? Т.е. будет контакт с основанием постоянный. Определить усилия в балке можно с помощью таблиц для балок на упругом основании, коих полно в справочниках проектировщика, либо в каком-нибудь расчетном комплексе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Если интересно на неё посмотреть выкладываю. Качество не очень и пришлось А3 на два А4 при сканировании разбить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Город. По СП 41-105-2002, 4.23 пункт. В слабых грунтах с несущей способностью менее 0,1 МПа необходимо устройство искусственного основания. "Исторически" сложилось, что проектируют и требуют именно монолитное искусственное основание, как как часто попадаем в зоны высокой карстово-суффозионнной опасности. Вот и нужно понять какие данные принимать для вычислений и как рассчитать такое основание. Мне нужно понять чем можно руководствоваться для перерасчета форматки и уменьшения расходов материалов на это основание.
Последний раз редактировалось Zakat, 19.04.2013 в 20:11. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
У вас выкопировка из лохматого теплосетевого альбомчика на бесканалку, применительно к которому вышло тысячи километров проектов, чем вы не довольны? Последний раз редактировалось Fland, 19.04.2013 в 20:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Цитата:
Если не ошибаюсь альбом примерно 1998 года, так что не такой уж и лохматый. Последний раз редактировалось Zakat, 19.04.2013 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Еще один рационализатор...
тут и так бесканалка! - канала нет, уже есть экономия денег и высоты профиля. выкиньте всё, оставьте только естественное основание, там стальная труба - чО ей будет? а еще лучше примените б/у трубы, тогда уж точно прослывете великим рационализатором, повысят и медаль дадут, будете по институтам ездить - лекции читать (платные). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Цитата:
К тому же если вы специалист, то должны знать, что пробивать новые отверстия в жилых многоэтажных здания в Москве разрешено только после согласования с конструктора этого самого здания или разработчиками серии зданий ( к сожаления ссылку на распоряжение не могу сейчас дать). Часто около стен ниже идут газопроводы низкого давления и другие сети, следовательно там нет возможности делать такое основание, так как необходимо в тех же отметках входить трубы и соблюсти требования по вертикальным расстояниям в свету. Последний раз редактировалось Zakat, 19.04.2013 в 21:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Мешает отсутствие в нормативных актах начальных данных для разработки. Да и когда например тепловой ввод идёшь согласовывать, то требуют именно эту форматку или свою, но тоже высотой 250 мм с двойным армированием, а вот когда в экспертизу, то там спрашиваю, а почему так много и просят обосновать принятое решение.) Закостенела эта цифра 250 в умах многих согласователей, и сложно убедить заказчика что именно 250 надо в проект закладывать под сотку ТС , а не 150мм к примеру.
Последний раз редактировалось Zakat, 19.04.2013 в 22:02. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Цитата:
ЗЫ: Вы конструктор или технолог? Последний раз редактировалось Fland, 19.04.2013 в 22:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Объясните расчёт pасчетного сопpотивления гpунта основания | bolotov | Основания и фундаменты | 22 | 17.05.2011 16:37 |
Расчёт монолитного Z-образного лестничного марша | PA-VA | Железобетонные конструкции | 2 | 04.06.2010 14:26 |
Расчёт толщины стены для котеджа | sergey-arhitektor | Архитектура | 18 | 28.01.2008 14:37 |
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б | Olga2007 | Разное | 6 | 15.11.2007 11:15 |