Покрытие реконструируемого здания
BEe Kirik
 
Регистрация: 23.05.2013
Сообщений: 2

Здравствуйте, по диплому реконструирую здание, точнее, меняю кровлю и балки покрытия. Пролет 9 метров, шаг 6 метров.
Балки запроектировал из прокатного профиля I45, а с покрытием возникли проблемы, т.к изначально запроектировал ребристые плиты, не сообразив, что крайние плиты будут упираться в колонну и между крайней плитой и стеной (стены - навесные панели) будет зазор.
Подсказали выход - запроектировать монолитное перекрытие по профнастилу, но это очень-очень долго. Есть ли какие то варианты проектирования покрытия из плит?
Просмотров: 2215
 
Непрочитано 24.05.2013, 01:46
#2
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от BEe Kirik Посмотреть сообщение
между крайней плитой и стеной (стены - навесные панели) будет зазор
Какой кошмар!
Так засыптье его керамзитом и полейте цементным кефирчиком. Лучше кефирчик с керамзитом сначала замиксерить.
Главное: никогда в жизни не подходите слишком близко к керамзиту (он ядовит, огнеопасен, взрывается и кусается). Цемент - тоже штука нешуточная: он прожигает внутренности лёгких при прохождении мимо него в радиусе 18 с половиной километров.
Покрытия из плит - не допускаются. Только из стен или из колонн! Делайте вертикальную стену, потом роняйте её на землю. Получится плита. Тащите её в деканат или на кафедру и защищайтесь ею. Чтоб не напали. Когда защититесь - топайте в наш институт. Ибо больше Вам идти некуда.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 14:36
#3
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 14:47
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


см. Шерешевского
4245 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 15:00
#5
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Существует такое решение, как монолитные участки. Их можно сделать по стальным балкам, как доборный элемент перекрытия. Offtop: А вообще, неплохо бы и план покрытия прилагать к теме вопроса, не правда ли?
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие реконструируемого здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Негосударственная экспертиза. Вступила ли в силу поправка в ГК РФ? Mafffka Прочее. Архитектура и строительство 171 25.01.2016 16:32
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ jola Архитектура 11 24.12.2012 11:10
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32