Как экономичнее разложить ж/б ригели и плиты при сетке 6х3м ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как экономичнее разложить ж/б ригели и плиты при сетке 6х3м ?

Как экономичнее разложить ж/б ригели и плиты при сетке 6х3м ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2013, 07:28 #1
Как экономичнее разложить ж/б ригели и плиты при сетке 6х3м ?
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,139

Вот есть в здании бесконечной длины сетка колонн. Три ряда колонн, пролеты 6м и 3м. Вдоль этих рядов шаг 6м.
Что лучше делать трехметрового пролета - ригели или плиты? Конструкции - сборный железобетон.

Можно даже упростить условие:
Есть два ряда колонн. сетка 6х3м. Что дешевле делать трехметрового пролета - ригели или плиты?
Просмотров: 2120
 
Непрочитано 29.05.2013, 10:01
#2
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ригель 6м, плиты 3м.
Если бы были главные ригели и второстепенные, дешевле класть главный по короткой стороне, второстепенный по длинной, а плиты, опять же, по получившейся короткой.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 11:55
#3
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Спасибо.
Нарисовал схему.
Не силен в сборных ж/б конструкциях, но в вашем варианте для здания с двумя пролетами и тремя рядами колонн потребуются и однополочные и двухполочные ригели.
Количество монтажных элементов больше. Будет ли это усложнять монтаж?
Может в каких-нибудь учебниках по ж/б конструкциям это давно написано, как раскладывать ригели в вытянутых зданиях: вдоль здания или поперек ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ригели-плиты-2.jpg
Просмотров: 136
Размер:	111.8 Кб
ID:	104425  
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 12:02
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Вы не сильны в постановке вопроса. Сетка 6х3 - это один ряд колонн идет с шагом 6м, второй (перпендикулярный ему) с шагом 3м.
Как бы то ни было, экономика достигается за счет уменьшения стоимости плит и никак иначе, так как их стоимость будет гораздо больше стоимости ригелей. Чем меньше пролет, тем меньше стоимость (как правило). Следовательно, предпочтительнее первый вариант из поста #3.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 12:29
#5
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Вы не сильны в постановке вопроса. Сетка 6х3 - это один ряд колонн идет с шагом 6м, второй (перпендикулярный ему) с шагом 3м.
Про постановку вопроса - я же исправился, специально приложил схему здания.
Ваш ответ понятен, спасибо.

Посмотрел цены:
- плита 2980х1490х220 - 6000руб (1333 руб/кв.м)
- плита 5980х1490х220 - 10500руб (1167 руб/км.м)

Всё-таки перекрыть одинаковую площадь крупными плитами получается дешевле - ?

И можно ли отделять стоимость материалов от стоимости монтажных работ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ригели-плиты-4.jpg
Просмотров: 70
Размер:	402.9 Кб
ID:	104427  

Последний раз редактировалось casemsot, 29.05.2013 в 12:43. Причина: картинку почётче загрузил
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 16:19
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
- плита 2980х1490х220 - 6000руб (1333 руб/кв.м)
- плита 5980х1490х220 - 10500руб (1167 руб/км.м)
а несущая способность у этих вариантов одинаковая?) Могу поспорить, что у 3-метровых выше
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 20:00
#7
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


ну в такие тонкости как несущая способность я не вдавался.
просто в варианте, где появляются трехметровые плиты - количество штук этих ригелей больше, чем в варианте, в котором все плиты одного 6-метрового пролета.
Получается, что в общем случае экономичнее вариант, в котором ригели уложены поперек здания и все плиты одного пролета - 6м.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 01:39
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А чего тонкости? Тогда может еще экономичней 12-метровые положить?)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как экономичнее разложить ж/б ригели и плиты при сетке 6х3м ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная литература или серии где можно посмотреть операнние Ж/Б плиты на металлическую балку. DragonSlayer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.02.2013 10:56
ищу серию ии29-3 плиты ж/б lexx_mxm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.11.2012 14:33
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23