Как рассчитать шумоизоляцию для административного здания на территории аэропорта?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как рассчитать шумоизоляцию для административного здания на территории аэропорта?

Как рассчитать шумоизоляцию для административного здания на территории аэропорта?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2013, 11:54 #1
Как рассчитать шумоизоляцию для административного здания на территории аэропорта?
lampa_da
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 15

Здравствуйте, дорогие коллеги, помогите разобраться.
Согласно п. 13 Постановления РФ №87 о составе проектной документации в текстовой части "Архитектурных решений" должно присутствовать "описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибраций и другого воздействия".
Проектируемое здание: терминал прибытия на территории аэропорта.

Вопрос: что должно включать в себя описания? это должны быть расчеты? или просто состав ограждающих конструкций?

Если расчеты то как их выполнять, от чего отталкиваться? Это должны быть расчеты наружных конструкций (ведь рядом взлетные полосы) или только перегородок между техническими и общественными зонами,подскажите пожалуйста, опыта в этом нет совсем.
Просмотров: 3513
 
Непрочитано 03.07.2013, 12:18
#2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


примерно так.
Цитата:
Расчет производится в соответствии с требованиями
СН 2.2.4/2.1.8.562-96, по методике СНиП 23-03-2003 и СП 23-103-2003.
судя по всему по формуле (16) СНиП 23-03-2003
вы найдете уровень звука

окно можно считать по СП, а можно взять характеристики производителя (в ГОСТ на ПВХ окна нормируется минимальная звукоизоляция)

а вообще в текстовой части только описание мероприятий и их обоснование - не более
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 12:40
#3
lampa_da


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 15


Спасибо. А что подразумевается под обоснованием? расчеты?

Последний раз редактировалось lampa_da, 03.07.2013 в 12:48.
lampa_da вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 12:49
#4
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от lampa_da Посмотреть сообщение
а что подразумевается под обоснованием? расчеты?
например: в соответствии с п.х.х СНиП(СП, СН итд) такогото максимальный уровень звука в помещениях таких-то принят не более такого-то. в соответствии с расчетом звукоизоляция окна принята не менее столько то. в проектной документации для изоляции от внешнего шума помещений таких-то применены окна по ГОСТ. или применены окна такой-то конструкции со звукоизоляцией такой-то по расчету(такая детализация обычно не нужна), или - такие-то окна такого-то производителя с такими то характеристиками

только терминологию поточнее посмотрите по нормам
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 12:52
#5
lampa_da


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 15


Спасибо! потихонечку начинаю понимать что требуется
lampa_da вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как рассчитать шумоизоляцию для административного здания на территории аэропорта?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Помогите рассчитать стоимость работы на возведение внутри здания 2-х этажной площадки с лестницей??? pribilnoff33 Конструкции зданий и сооружений 11 08.08.2012 21:40
Как рассчитать бытовые теплопоступления для общественного здания? Paladin90 Отопление 6 25.03.2012 13:20