Конструирование ростверка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование ростверка

Конструирование ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2013, 10:49 #1
Конструирование ростверка
lena_egorova
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 8

Добрый день, уважаемые формучане! Мне необходимо запроектировать ростверк минимальной ширины с однорядным расположением свай. Исследовала несколько книг, в которых сказано, что расстояние от края ростверка до внешн. строны вертикально нагруженной сваи при свободной заделке 0,2b+5см или от центра сваи d/2+(5-10)см. И потом идет такая фраза, что при жестком соединении эти расстояния уточняются расчетами на заделку свай в ростверк. Почитав форум нашла инфу , что "жесткая заделка" образуется при нагрузке от 5кН. Вопросы: 1. Объясните пожалуйста, каким образом считается расстояние до края сваи при "жесткой заделке". 2. По собственному опыту какое минимальное расстояние вы принимали. Спасибо
Просмотров: 5137
 
Непрочитано 04.07.2013, 10:58
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


60см ширина ленты
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 10:58
1 | #3
xak24


 
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179


Свес - пол ширины сваи.. как то так..
xak24 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 11:29
#4
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Беру свес от грани сваи 100мм для буронабивной и 100-150 для забивной.
По пособию к СНиП по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)

"п.4.2. Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм."
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 11:53
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
"п.4.2. Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм."
да, только к этому надо прибавить ещё возможное отклонение сваи от проектного положения, + возможность поворота квадратной сваи на 45 градусов.

добавлено:
чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, предлагаю к обсуждению следующую картинку:
Изображения
Тип файла: jpg rostverk-shirina.jpg (34.9 Кб, 1099 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 04.07.2013 в 12:58.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 13:59
#6
lena_egorova


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 8


Спасибо за ответы. Пообщалась со своим ГИПом, и он сказал, что принимай минимум 50 мм. Отступ делается для исключения скалывания бетона и для удобства армирования, чтобы каркас сваи не мешал каркасу ростверка. Но вот как это скалывание просчитать так и не сказал))))
lena_egorova вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 14:28
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


50мм - смешно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-04_12-18.PNG
Просмотров: 591
Размер:	73.8 Кб
ID:	106789  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 16:58
#8
lena_egorova


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 8


Уважаемый swell{d} , эти табличные данные даны для забивных свай, а у меня буроинъекционные. Разница в способе заделки. И если это смешно, можете дать более развернутые комментарии.
lena_egorova вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:20
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Развёрнутые комментарии? Вы были на стройке хоть раз? Вы можете себе представить мужика в телогрейке в толстенных варежках на бурильной установке аля танк (на гусенечном ходу, кстати), который по колено в глязи в котловане, заливаемым водой, будет ловить Вам точность расположения свай плюс минус 5 см? Я уж и не знаю, как ещё нагляднее описать эту ситуацию.
П.С. У меня на одном объекте точки расположения свай в натуре геодезист размечал шагами. Точность получилась плюс-минус 40см, что кстати, как мне кажется, очень не плохо для такого метода =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 17:54
#10
lena_egorova


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 8


Вот это уже ближе к делу. Это убеждает. Но если условия стройки немного другие. Свая всего 2 м в глубину в песке рыхлом. И буриться сваи будут вручную. Тут и точность будет побольше.
lena_egorova вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 18:00
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Хе-хе. 2м - буроинъекционная свая, вручную. Хочу посмотреть на ГИПа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 18:12
2 | #12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от lena_egorova Посмотреть сообщение
И буриться сваи будут вручную
Offtop: аккумуляторным шуроповёртом? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 18:20
#13
lena_egorova


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 8


Podpolie , согласна без опалубки в песке никак. А что бурение в ручную смущает?
lena_egorova вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2013, 15:25
#14
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Буронабивные сваи в рыхлом песке (да еще ручным буром)???
Наверное с использованием НАНОтехнологий?
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование ростверка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
Конструирование сплошного монолитного ростверка Mercury Основания и фундаменты 17 25.05.2008 18:49
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19