Гидроизоляция бетонной плиты основания под террасой и образование конденсата
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6998
|
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 12
|
Спасибо. Скажите, если делать засыпку керамзитом, то можно и без балок обойтись? Если делать засыпку. то она в этом случае будет являться и сухой стяжкой? (Гидроизоляция по всему периметру в этом случае не помешает?) И если сверху делать стяжку, то верхнюю гидроизоляцию можно непосредственно на нее класть? А во второй картинке (узел 7А) оставлен зазор 40мм для проветривания, в таком случае можно оставить без засыпки как есть (или лучше делать все как по 1-му варианту)?
И еще вопрос, в данном случае укладка верхнего настила не помешает стоку воду? сток воды идет параллельно с лагами, сверху поперек лежит обрешетка, а еще выше деревянная террасная доска (параллельна с лагами) Последний раз редактировалось AlyonaArchi, 06.07.2013 в 17:44. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
По-поводу проветривания, ну как пример, можно было бы прорезать поперек балки сверху (или с низу, может даже лучше снизу - вода вытекать будет) канавки 20х20 или около того и с шагом 300-500. Балки-то у вас на бетоне полностью, плашмя получается лежат, т.е. ни каких моментов нет в принципе, одно N. Режь не хочу)) По-поводу второй картинки, только одно бросается в глаза, нижний отлив (тот что слева), надо накрыть сверху вторым слоем гидроизоляции, что бы вода под отлив не попадала. А она может) Вода везде себе дырочку найдет ![]() Оставите щели будет уходить ![]() Вообще, про какие отливы вы там говорите-то?! У вас какая площадь террасы-то будет? И что сверху ни каких козырьков и прочего?! Просто, вы так говорите, как-будто к вселенскому потопу готовитесь ![]() И потом, почему бы, если уж считаете, что это необходимо, не сделать эти щели и в верхней террасе? Последний раз редактировалось Palomnic, 06.07.2013 в 20:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 12
|
Балки делала, чтобы облегчить конструкцию и давление на столбчатый фундамент, там просто высота 200 мм получается. Площадь от 8 до 12 м2. (план приложен) Думаете нагрузки это не проблема? По поводу канавок поперек балок, наверно этот вариант не получится, так как балки с четырех сторон ограждены стенками, поэтому выхода наружу нет. Наверно действительно легче все залить бетоном, как вы говорите
![]() Навес будет конечно) спасибо) Последний раз редактировалось AlyonaArchi, 06.07.2013 в 20:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Проще везде сделать разуклонку 20-50 по плите, потом гидроизол., а потом лаги 200 и доску и все, никаких зазоров не надо)) |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Нагрузки это всегда проблема, не было бы нагрузок, строить было бы без проблем
![]() Но обычно коэффициентов запаса хватает на всякого рода "забывашек". Хотя, если расчета фундамента нету, то да, лучше сделать засыпку. По поводу полиэтилена. Да, действительно, под стяжку применяют полиэтилен как гидроизоляцию, но делают это в основном в многоквартирных домах и для того, что бы вода из нашей с вами стяжки не прошла через плиты перекрытия и не начала капать на голову соседям ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 08.07.2013 в 15:20. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
РСН для просмотра деформаций фундаменной плиты и основания | @$K&t[163RUS] | Лира / Лира-САПР | 18 | 10.01.2012 15:25 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Вопросы по расчету плиты основания | adisport | Расчетные программы | 13 | 16.12.2009 13:55 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |