Что делать с погнутой смонтированной фермой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что делать с погнутой смонтированной фермой?

Что делать с погнутой смонтированной фермой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2013, 10:41 #1
Что делать с погнутой смонтированной фермой?
NoName123
 
конструктор
 
СПб
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 120

Здравствуйте!

Ситуация такая. Уже смонтированную подстропильную ферму погнули краном.
Фотографию вдоль фермы снизу прикладываю.

Залезали на один из узлов посмотреть - фото прикладываю.
По фотографии узла видно, что, по крайней мере, на одном из узлов ферма провернулась и опорная пластина сейчас стоит криво по отношению к надколоннику.

Ну, собственно, вопрос - что с ней делать, с этой фермой?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_0803_3.jpg (226.0 Кб, 1230 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0858_3.jpg (308.8 Кб, 1144 просмотров)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Подстропильная ферма.dwg (135.4 Кб, 5149 просмотров)

Просмотров: 11070
 
Непрочитано 26.07.2013, 10:54
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Ну, собственно, вопрос - что с ней делать, с этой фермой?
Долбануть краном с другой стороны, потом вывесить ее этим же краном, ослабить болты, поставить на место, затянуть болты
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 11:11
#3
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Долбануть краном с другой стороны...
Примерно такое предложение уже было.

Добавлю, что, расчетная схема указана для рядовой подстропильной фермы, на которую опираются 4 стропильных (по 2 с каждой стороны).
В расчете в SCAD при указанных усилиях коэффициенты использования 92% - раскос (2-й опорный), по 79% пояса.
Толщины стенок поясов определялись из расчета узлов на продавливание.
А конкретно эта ферма будет загружена меньше рядовой на 30%, так как с одной из сторон приходят балки вместо 2-х стропильных ферм.
Так что, запас в сечениях - существенный.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 11:41
#4
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


В помойку ее, ферму енту.
024 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:23
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В помойку ее, ферму енту.
Offtop: на лом можно... в помойку-то зачем
 
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:32
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
если вы:
Прораб монтажников-цепляйте скорее связи и зашивайте сендвичем.
Технадзор-заставьте снять ферму и выполнить новую.
Крутой конструктор в ху не обращающий на начальство внимания-заставьте снять ферму и выполнить обследование
Благоразумный конструктор прислушивающийся к мнению начальства- ну хоть скатайтесь туда посмотреть на нее.
Подрядчик-все сроки горят, нужно закрывать договор, а технадзор эту ферму уже попалил-сделайте новую и повесьте.
ну так навскидку.

пока не снимешь, не проверишь отклонения, изломы, швы, место удара. Не узнаешь что с фермой. Соответственно тут может быть только гадание на кофейной гуще.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:33
#7
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1127163]Долбануть краном с другой стороны, потом вывесить ее этим же краном, ослабить болты, поставить на место, затянуть болты
Возможно, долбать-в помойку не обязательно, но болты лучше заменить.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:48
#8
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


[quote=str02;1127268]Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
QUOTE]

Я конструктор, который проектировал это покрытие.
Авторского надзора официального нет, но это не очень важно.
На объект я ездил вчера - это мои фотки со стройки.

Порядок действий у меня уже есть.
Я его напишу попозже - я бы хотел послушать народ.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:49
#9
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Возможно, долбать-в помойку не обязательно, но болты лучше заменить.
Заменить болты достаточно? Ну вы блин даете.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:49
#10
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


[quote=str02;1127268]Ваши дальнейшие действия зависят от вашей должности
[quote]

Я конструктор, который проектировал это покрытие.
Авторского надзора официального нет, но это не очень важно.
На объект я ездил вчера - это мои фотки со стройки.

Порядок действий у меня уже есть.
Я его напишу попозже - я бы хотел послушать народ.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:54
#11
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
пока не снимешь, не проверишь отклонения, изломы, швы, место удара. Не узнаешь что с фермой.
Ну вот нормальное предложение. Может и криво стоит она только от того что болты погнуло от удара.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:12
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: я дико извиняюсь, а диаметры шайб не малова-ты для опорного узла?
P.S. как минимум попросил бы демонтировать ферму, чтобы понять, что именно погнуло. а уж потом бы плясал с решением (болты менять, хрен класть, новую ферму требовать).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:19
#13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Offtop: я дико извиняюсь, а диаметры шайб не малова-ты для опорного узла?
P.S. как минимум попросил бы демонтировать ферму, чтобы понять, что именно погнуло. а уж потом бы плясал с решением (болты менять, хрен класть, новую ферму требовать).
просто, болтики временно сунули. М16, какие-нибудь
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 13:24
#14
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Спасибо за замечание о болтах.
Действительно, судя по размеру под ключ - это 16 болты.
Вот только есть сомнения, что это временные болты.
И какой смысл во временных?
Ну а так внимание подрядчика обратим на это.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:28
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да там всё погнуто. М20 могут не влезть. А эти, в случае необходимости демонтажа, легче вытащить
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:32
#16
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Залезть, померить погиби, посчитать с учетом дефектов - вообщем провести обследование за отдельные деньги. По фотке видно, что погнут нижний пояс (либо я не вижу всего масшатаба трагедии) - это не очень страшно, главное, как уже сказали, швы посмотреть.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 13:56
#17
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Уж вы извините за дотошность.
Предположим, мы измерили деформации.
Предположим, прогиб нижнего пояса из плоскости составит 5см, а максимальное отклонение нижнего пояса от верхнего составит 7см.
Что делать с этими цифрами?
Какие предельные цифры? Из СНиПа - прогиб? А отклонение поясов по вертикали?
Или надо делать расчет с учетом этих деформаций?
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 14:09
#18
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


...
Вложения
Тип файла: djvu СП 53-101-98 табл.7.djvu (82.8 Кб, 146 просмотров)
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 14:11
#19
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


От таких деформаций сварным швам ничего не будет. Варианты: 1) Надо измерить деформации сжатых элементов и просчитать с учетом погибов. 2) Демонтировать, выправить погнутости - (деформации не большие) и снова монтировать.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 14:16
#20
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Заменить болты достаточно? Ну вы блин даете.
Что за фантазии? У меня и близко о "достаточности" нет! Щитильнее...
uraltay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что делать с погнутой смонтированной фермой?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45