Стык каркасов стены в грунте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стык каркасов стены в грунте

Стык каркасов стены в грунте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2013, 12:52 #1
Стык каркасов стены в грунте
Equilibrium
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25

Доброго времени суток Вам уважаемые коллеги!
Вопрос следующего плана.
Проектируется подпорная стенка в виде подкрепленной грунтовыми анкерами стены в грунте. Армирование выполняется каркасами с рабочей арматурой разного диаметра, приходится стыковать 32 арматуру и 25. Сварное соединение C23-Pэ по ГОСТ 14098-91 не предназначено для 32 арматуры, а C21-Pн - для соединения разных диаметров. Применение муфт скорее всего встанет необосновано дорого. Попался старый проект стены в грунте, где стыковка арматуры выполняется внахлест при помощи двойной вязальной проволоки и монтажной сварки.

Однако п. 5.19. СТП 014-2001 (он же п. 6.2.8 СТО-ГК «Трансстрой»-014-2007) говорит следующее:
5.19. При глубине траншеи более 10 - 12 м каркас может состоять из отдельных блоков стыкуемых по высоте при опускании в траншею. Стык арматурных блоков должен устраиваться сваркой выпусков продольной арматуры с обеспечением равнопрочности. Длину блоков следует назначать, избегая размещения стыков в зонах максимальных расчетных усилий. Число типоразмеров арматурных каркасов и составляющих их блоков должно быть минимально возможным.

Означает ли это, что при бетонировании монолитной конструкции под защитой глинистого раствора стыки внахлестку без сварки применять нельзя? Или все-таки прямого запрета на это не существует?
По 8.3.27 СП 52-101-2003 длина перехлеста для бетона В25 и арматуры d32 a400 составила около 2 м.
Просмотров: 4086
 
Непрочитано 30.07.2013, 12:50
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


альфа = 1,2
т.е. 1310мм нахлёста, если соседние стыки разнести. ну или 2180 мм, если в одном сечении.
может шаг каркасов поменять, чтобы уйти от d32 и перейти на d25 ?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 14:22
#3
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Альфа = 2, по ф.8.5 с учетом площадей расчетной и фактической арматуры получается около 1990 мм.
Вопрос все-таки в том, можно ли в сооружениях данного типа применять стык арматуры внахлестку без сварки? Если прямого запрета на это нигде нет, то остальные вопросы отпадают сами собой.
Изображения
Тип файла: jpg Стыковка.jpg (51.9 Кб, 524 просмотров)
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:39
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Стык в нахлестку при помощи проволки? Отвлекитесь от конструирования и представьте подъем-подачу каркаса в траншею - он развалится при монтаже и опускании. Траншея не всегда держит геометрию - помехи при опускании, зависание каркаса - кран работает вверх-вниз. Да и чего говорить - каркасы зачастую кривые, как сабли. Конструкторского запрета на это нет - чисто производственный вопрос перешедший в нормы по проектированию.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 14:47
#5
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Equilibrium, А почему вы считаете, что муфта выйдет дороже 2м перехлеста?
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 15:26
#6
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Стык в нахлестку при помощи проволки?
Там еще предусмотрена монтажная сварка.
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
А почему вы считаете, что муфта выйдет дороже 2м перехлеста?
Заказчик потребовал применить арматуру длиной 11,7м максимально эффективно. При перехлесте 2м лишнего не остается. При применении муфт остаются обрезки по 1 м, плюс стоимость муфт, плюс время на устройство.
Интересует будет ли работать стык арматуры внахлестку без сварки после контакта с глинистым раствором с последующим заполнением захватки бетоном через бетонолитные трубы?
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 12:15
#7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Equilibrium Посмотреть сообщение
Интересует будет ли работать стык арматуры внахлестку без сварки после контакта с глинистым раствором с последующим заполнением захватки бетоном через бетонолитные трубы?
Если требуемая длина для анкеровки арматуры соблюдена, если все будет замоноличено нормально с соблюдением защитного слоя бетона (чтоб этой арматуре было за что цепляться) - то почему нет?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 12:54
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: а как определялась жёсткость связей от грунтовых анкеров в этой теме мы не обсуждаем?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 15:00
#9
Equilibrium


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25


Если требуемая длина для анкеровки арматуры соблюдена, если все будет замоноличено нормально с соблюдением защитного слоя бетона (чтоб этой арматуре было за что цепляться) - то почему нет?
Тоже на это надеюсь. Но сомнения вызывает контакт поверхности арматуры с глинистым раствором, под защитой которого делается траншея, до бетонирования.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: а как определялась жёсткость связей от грунтовых анкеров в этой теме мы не обсуждаем?
http://www.geo-soft.ru/userfiles/Fil...0UserGuide.pdf
По опытным данным жесткость анкера находится в пределах от 10 до 50 кН/мм.
Плюс есть расчет в GeoWall.
Для расчета по МКЭ я принимал жесткость анкера=жесткость тяги*2, попадал примерно в середину означенного дипазона. А вообще просчитывал разные варианты. Меньшая жесткость анкера обычно способствует более равномерному распределению нагрузки по ярусам анкеров.
Equilibrium вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 15:28
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


спасибо за ссылку.
да, это логично. со сваями тоже самое получается - чем жёстче упругая связь, тем больше всплески моментов в ростверке. с этой точки зрения, лучше тогда брать жёсткость повыше (перебдеть).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стык каркасов стены в грунте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените армирование стены vimax Железобетонные конструкции 7 26.01.2013 13:34
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. RASULICH Основания и фундаменты 3 21.04.2007 08:05
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
Проектирование стены в грунте Умка Основания и фундаменты 7 18.10.2005 01:51