Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 4086
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
альфа = 1,2
т.е. 1310мм нахлёста, если соседние стыки разнести. ну или 2180 мм, если в одном сечении. может шаг каркасов поменять, чтобы уйти от d32 и перейти на d25 ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25
|
Альфа = 2, по ф.8.5 с учетом площадей расчетной и фактической арматуры получается около 1990 мм.
Вопрос все-таки в том, можно ли в сооружениях данного типа применять стык арматуры внахлестку без сварки? Если прямого запрета на это нигде нет, то остальные вопросы отпадают сами собой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Стык в нахлестку при помощи проволки? Отвлекитесь от конструирования и представьте подъем-подачу каркаса в траншею - он развалится при монтаже и опускании. Траншея не всегда держит геометрию - помехи при опускании, зависание каркаса - кран работает вверх-вниз. Да и чего говорить - каркасы зачастую кривые, как сабли. Конструкторского запрета на это нет - чисто производственный вопрос перешедший в нормы по проектированию.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25
|
Там еще предусмотрена монтажная сварка.
Заказчик потребовал применить арматуру длиной 11,7м максимально эффективно. При перехлесте 2м лишнего не остается. При применении муфт остаются обрезки по 1 м, плюс стоимость муфт, плюс время на устройство. Интересует будет ли работать стык арматуры внахлестку без сварки после контакта с глинистым раствором с последующим заполнением захватки бетоном через бетонолитные трубы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Если требуемая длина для анкеровки арматуры соблюдена, если все будет замоноличено нормально с соблюдением защитного слоя бетона (чтоб этой арматуре было за что цепляться) - то почему нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 25
|
Если требуемая длина для анкеровки арматуры соблюдена, если все будет замоноличено нормально с соблюдением защитного слоя бетона (чтоб этой арматуре было за что цепляться) - то почему нет?
Тоже на это надеюсь. Но сомнения вызывает контакт поверхности арматуры с глинистым раствором, под защитой которого делается траншея, до бетонирования. Цитата:
По опытным данным жесткость анкера находится в пределах от 10 до 50 кН/мм. Плюс есть расчет в GeoWall. Для расчета по МКЭ я принимал жесткость анкера=жесткость тяги*2, попадал примерно в середину означенного дипазона. А вообще просчитывал разные варианты. Меньшая жесткость анкера обычно способствует более равномерному распределению нагрузки по ярусам анкеров. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
спасибо за ссылку.
да, это логично. со сваями тоже самое получается - чем жёстче упругая связь, тем больше всплески моментов в ростверке. с этой точки зрения, лучше тогда брать жёсткость повыше (перебдеть). |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оцените армирование стены | vimax | Железобетонные конструкции | 7 | 26.01.2013 13:34 |
Расчет стены в грунте из буросекущихся свай. | RASULICH | Основания и фундаменты | 3 | 21.04.2007 08:05 |
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай | RASULICH | Основания и фундаменты | 3 | 15.04.2007 20:50 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
Проектирование стены в грунте | Умка | Основания и фундаменты | 7 | 18.10.2005 01:51 |